Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19436 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt srpen 15 2019, 20:47 Předmět:
Šprýmař, to je takové eufemistické zhodnocení kvalifikace. ale fajn, stejně mě žádné zveřejnitelné pojmenování nenapadá.
Máš tedy dvě možnosti: vyměnit jistiš C20A za jednofázový proudový chránič 30 mA a jistiš B13A (právě se vedle sebe vejdou místo toho motorového jističe). rozdělit PEN na pracovní vedený přes chránič a ochranný, který bude pokračovat do zahradního domku přímo.
Nebo vyměníš kabel za CYKY 3Cx2,5 (CYKY-J 3x2,5), chránič a jistič použít stejným způsobem, ale jistiš už můžeš dát šestnáctku. Tato varianta je lepší - není třeba přeznačovat žádný z pracovních vodičů, jako v předchozím případě, a úbytek napětí bude při stejném proudu menší.
A vůbec nejlepší by bylo, kdybys do té chríničky dostal CYKY-J 3x4 mm², klidně ho jistit dvacítkou na začátku a rozjistit desítkou na světla a šestnáctkou na zásuvky na konci.
Stále ale platí, že nulák musíš rozdělit na pracovní a ochranný už v domě, jinak je i ta čtyřka málo. Když to rozdělení provedešuž v rozvaděči, budeš mít aspoň přípravu na pozdější předělávku celé instalace na TN-S.
Kabel je v zemi a kopíruje hranici pozemku, výměna není proveditelná bez nového výkopu a sekání v domě - nereálné. Musím vyjít s tím, co je.
Děkuji za všechny reakce, aspoň mám jasno o možnostech a jdu shánět nějakého elektrikáře, snad se shodneme na řešení. Díky za Váš čas.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15490 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá srpen 16 2019, 19:09 Předmět:
fifiju napsal(a):
celý problém může být také ve špatném výpočtu. tazatel píše, že vodič má průměr 1,4mm , a dle jeho výpočtu je to 1,5mm2. Nepočítá nějak špatně?
Ne, počítá to správně (0,7 * 0,7 * 3,14159=1,5 mm2)
V každém případě 1,5 mm2 na 50 m prostě nestačí. Dokonce ani těch 2,5 mm2 bude už málo, ale jde jen o to, čím to opravdu zatíží. Pokud by to mělo být pro trvalejší budoucí odběr, tak jedině 3x 4 mm2, z do domku přes FI a jistič 16 A.
S tím 10A jističem se dá vejít do požadované impedance smyčky a pokud jde o odběry, tak na uvedené použití je to dostatečné. Úbytky tam budou, ale s tím se dá žít. Někde po baráku se rozsáhlejší světelný okruh taky lehko dostane na 50 m jako nic.
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 9923 Bydliště: Luhačovice
Zaslal: so srpen 17 2019, 12:55 Předmět:
Pokud ten kabel v rozvaděči baráku odjistí jističem C16/3, přeznačí jednu fázi na N, v domečku ještě PE přizemní, rozjistí to v podružáčku na 1x10A/B a 1x6A/B a opatří zásuvku 30mA chráničem, tak to bude v pohodě funkční, bezpečné a i jakousi selektivitu to bude mít.
Podstatný je, aby na konci byla revizní zpráva. Pokud ta bude, je všecko v pohodě
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2
Strana 2 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.