Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 9923 Bydliště: Luhačovice
Zaslal: st srpen 07 2019, 9:51 Předmět:
Viděl jsem to i v odborném obchodě, ve 25m a v provedení CCS /poměděný železo/, s údajem 250V 16A max. Výrobce Kanlux či Solight, jeden z nich.
Jeden z těch výrobců taky prodává za asi 1.100,-Kč padesátimetrový buben černé 3x1,5 CCA /to ale není uvedeno/, se čtyřmi zásuvkami na bubnu, lisovanou vidlicí se všemožnými atesty vylisovanými mezi kolíky a opět údajem 16A max.
Na to, že je to podvod CCA se definitivně přišlo tak, že se žíly kabelu už po celkem krátké době rozlámaly u vidlice a začalo to tam hořet.
Majitel to šel reklamovat a co mu řekli v tom obchodě, to je už na dýl..
Krom toho majitel už chvíli předtím zjistil, že jenom napůl rozvinutý buben velmi hřeje už při zátěži dvěma 300W halogeny.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt srpen 08 2019, 15:39 Předmět:
Jednoduchá kontrola, 50m buben 1,5 Cu, zkratovat vidlicí zásuvku na bubnu a na kolíkách naměřit max 1,5 Ohmu. Všechno ostatní je špatně. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
A proč myslíš, že se to chová jako indukční cívka, když se to chová jako dvě cívky "proti sobě", takže se indukčnost ruší.? Spíš jde o povrch, kterým se může ten kabel chladit. Smotaný do klubíčka je menší, tím se tolik nechladí, ohřátím se zvýší odpor a tím i tepelný ztráty, až se začne tavit plast. Jako indukční cívka se to chová pro signál, který se šíři třema, nebo dvěma žílama kabelu - třeba rušení, nebo strmá přepěťová špice
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 882 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: po srpen 12 2019, 22:08 Předmět:
Co se vám na tom nelíbí? Je to síťový kabel? Je!
Taky mě kdysi dávno nouze donutila použít 300Ω TV dvoulinku jako prodlužku pro vrtačku, pro vrtání v podkroví, na dolním konci našroubovaná napevno (nebyla poblíž žádná zásuvka...) do odbočné krabice do čokolády a na druhém, horním - samotná zásuvka co je do zdi (bez krabice)...
Toto čudo zase používali moldavští dělníci při rekonstrukci patra v baráku, a to jak uvnitř, tak i venku pro připojení míchačky. Ochranný vodič je ustřižený ale je tam znak ESČ tak je to OK.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: út srpen 27 2019, 12:56 Předmět:
Hill napsal(a):
Osmdesat napsal(a):
Kde závazné fázování levé dírky mohlo být a bylo dalším bezpečnostním prvkem, jsme se dobrovolně vzdali výhody polarizovanosti našich zásuvek a dali elektrikářům libovůli...
Tato otázka se pořád vrací už po řadu let, tak to taky zopakuji:
fáze vlevo nikdy nebyla závazná, i když se to všeobecně tvrdilo. Patřilo to tak nějak ale k elektrikářskému řemeslu, byla prostě vřele doporučená. Až někdy kolem roku 1994 se o tom zmínila tuším ČSN 33 2000-6-61, která doporučila tu fázi vlevo s tím, že je přípustné i její zapojení do pravé dutniky, ale pak mají být stejně zapojené zásuvky v celém objektu. Z dalšího vydání toto ustanovení opět zmizelo.
Prečo potom môj revízny prístroj Instaltest 61557 mi vyhodí pri meraní ako chybu, keď je v zásuvke prehodená L a N?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15515 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út srpen 27 2019, 13:29 Předmět:
Peterseal napsal(a):
Prečo potom môj revízny prístroj Instaltest 61557 mi vyhodí pri meraní ako chybu, keď je v zásuvke prehodená L a N?
Sled fází u třífázového napětí to měří, ale že by to umělo správně určit, kde má být fáze u 230 V, když to ani norma neurčuje, tak to máš fakt divný přístroj. V objektu (tj. v bytě nebo v rodinném domku) má být fáze na stejné straně zásuvky.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 4 z 5
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.