Zdravím přítomné. Řídící jednotka pro Robo, Thor a Otto s motorem TH1551 na 230V.
Od jisté doby musím při otvírání vrat dvakrát zmáčknout ovladač , aby se vrata otevřela. Když ale otevřu a zavřu vrata vícekrát za sebou - pak jde otevřít několik minut na poprvé.Toto přetrvává i při ovládání z lokální klávesnice.
Podezíral jsem rozběhový kondenzátor 30 mikrofaradů, ale mylně.
Vyměnil jsem i výstupní triak,proletoval desku plošného spoje, též bez úspěchu, elyty proměřeny-ok. V řídící jednotce pro Robo, Thor a Otto jsem zjistil, že společné relé I cca po 1 vteřině odpadne a tím se pohon zastaví.To dělá i při odpojeném motoru. Mikrospínače jsem též proměřil.Napětí 24V je na vývodech 5,6 svorkovnice .
Nevíte na co se zaměřit ? Díky .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Crifodo



Založen: Oct 11, 2005
Příspěvky: 15005

PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2019, 19:37    Předmět: Citovat

Kdysi jsme něco podobného dělali, příčinou byl pokles napětí na sekundáru trafa v mizerně nanýtovaných/pájecích vývodech zdroje, byl tam nahodile při vyšším odběru úbytek.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
texi



Založen: Nov 25, 2005
Příspěvky: 376
Bydliště: Lužec n.C.

PříspěvekZaslal: so červenec 13 2019, 5:06    Předmět: Citovat

...je pravda,že střídavých 24V je na výstupních svorkách 5,6 řídící jednotky, dále po spuštění pohonu toto napětí klesne na cca 17V. Crifodo dík za typ, zaměřím se na to napětí a určitě dám vědět.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
texi



Založen: Nov 25, 2005
Příspěvky: 376
Bydliště: Lužec n.C.

PříspěvekZaslal: so červenec 13 2019, 18:29    Předmět: Citovat

Crifodo - velký dík za radu, po výměně trafíčka(bylo zalité včetně vývodů do pryskyřice)napětí 24V st. drží hodnotu a nesená branka se na poprvé vždy otevře.[/b]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund