Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 296 Bydliště: Praha / Česká Třebová
Zaslal: út červenec 09 2019, 11:45 Předmět: Zdroj AC napětí 100-260VAC / >1500W / programovatelný
Zdravím Vás,
prosím o tip na (ideálně levný komerční) přístroj, který umí udržovat na výstupu stabilní střídavé napětí v rozsahu 200-260VAC /40-70HZ.
Ideálně s komunikací RS-232, USB
Použití: zkoušení funkčnosti a vlastností el. přístrojů v povoleném rozsahu napájení ze sítě (230V +- 10%)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31828 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 09 2019, 13:35 Předmět:
Dřív se to páchalo regltrafem s motorickým servopohonem sběrače, jenže to je pomalý a neureguluje to rychlý změny. Tohle by chtělo něco jako "stabilizovanou UPSku" = zdroj, kterej usměrní síť a pak pulsní modulací s nosným kmitočtem dostatečně vysoko nad pracovním výstupním kmitočtem vytvoří klidně i pomocí trafa kýženou výstupní sinusoidu s požadovanou amplitudou a frekvencí. Dost podobně by měly fungovat i měniče pro asynchronní motory - do těch jsem se ale nemontoval... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1151 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: út červenec 09 2019, 13:46 Předmět:
EKKAR napsal(a):
jenže to je pomalý a neureguluje to rychlý změny.
Upřímně řečeno, jak rychlé jsou změny v síti? A jak moc to vadí, když se případný skok (sepnutí bojleru...) doreguluje třeba po dvou sekundách? _________________ Jsem na cestě k šípku.
Tak to je krásný přístroj, také by se mi líbil. Jen nevím, zda to úplně vystihuje požadavek "ideálně levný komerční" _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31828 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 09 2019, 14:50 Předmět:
Musela by trvale jet v měničovým módu. Co znám tyhle UPSky (hlavně od APC), tak hlídají síťový napětí tak, aby nevyběhlo z nějakýho předem nastavenýho rozmezí a teprve pak přepínají na měnič. A to rozmezí mají dost široký, pro nominál 230V je dolní hranice "zareagování" běžně kolem 195-198V neboli při poklesu o 15%. Zkoušel jsem nastavit menší rozmezí, aby to přepínalo už při poklesu pod 210-208V neboli míň jak -10%, jenže pak to cvakalo prakticky pořád (panelák, vzdušný napájení 35kV až do vzdálenosti 35m od baráku, pak teprve zemní kabel...) - a stejně to nevyklíčuje všecky prudší změny, který třeba při nahrávání budou dělat děsivý lupance. Ten trvalej měničovej mód je filtračně lepší, dokonce to likvidovalo i běžný lupance = rušení šířící se po síti, ale zase byl problém s teplem = UPSka musela mít větrák aby se nepřehřívala, menší typy obvykle zálohovaný jednou baterkou 12V 7,5Ah mají navíc vnitřně programem omezenou dobu měničovýho chodu a pak se bez ohledu na zbejvající náboj v akumulátoru vypínají ... Musejí se použít typy pro napájení 24V a s vyšším výkonem - aspoň 1000VA, ty nemívají to omezení doby funkce. Už typy APC-1400/1500 mají chladicí větrák, typ APC-1400i mi bez problémů při napájení dvojicí 55Ah baterek utáhnul 750W příklepovou vrtačku, i když při jejím rozběhu do zátěže (typicky s vrtákem zastrčeným na doraz v díře) už problikávala výstraha přetížení ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1151 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: út červenec 09 2019, 14:57 Předmět:
To by chtělo UPSku, která funguje v režimu "On-line", čili jak píše Ekkar trvale v měničovým režimu. Dnešní UPSky jsou většinou "Line Interactive" nebo to nejlevnější "Off-line", čili jim v základu měnič stojí a teprve při poruše se rozbíhá. U té "On-line" běží trvale měnič, zátěž je trvale napájená z baterie, která je trvale dobíjená. Výhodou je chod opravdu bez přerušení, dobrá filtrace... nevýhodou cena (nelze ji tolik poddimenzovat a ušetřit) a menší účinnost.
Ale i tak je to pořád UPS, není stavěná jako regulovatelný zdroj, musela by se více či méně upravit. A OnLine UPS také nebývá zrovna laciná. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17724 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 11 2019, 0:23 Předmět:
Mám v regálu síťovej stabilizátor s motorickým autotrafem. Maká to parádně ale je to japonec, takže vstup 220V ale výstup bohužel jen 110V. Předělat výstup na 230V jsem ještě nezkoušel a ani zatím nezkoumal, jestli by to vůbec šlo. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33896 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 21 2019, 11:49 Předmět:
Mozno zobrat nejaku APC SmartUPS alebo nieco podobne (sinus) a upravit - pridat nejaky potenciometer do spatnej vazby. Da sa zohnat niekedy aj zadarmo s vadnymi bateriami.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.