Zaslal: út červenec 09 2019, 14:13 Předmět: 2x trafo 110V do série
Na webu se občas vyskytují trafa s primárem na 110V za velmi nízké ceny.
Co se vlastně stane, když se taková trafa spojí primárními vinutími do série a to celé na naši síť 230V?
Jak moc bude napětí na vinutích courat, když budou trafa různě zatížená?
Jak moc bude napětí na vinutích courat, pokud budou trafa primáry zapojená do série, ale sekundáry paralelně? Pak by mělo být zatížení obou traf stejné a napětí na obou stranách by se mělo měnit stejně, takže by se výkon měl rozdělit symetricky (teoreticky).
Nemám to vyzkoušené, jen mne to tak napadlo a třeba to někdo už zkoušel a podělí se o zkušenosti. A nebo někdo napíše, že to zkoušel a že tudy cesta nevede, protože tečou vyrovnávací proudy tak veliké, že to shoří, nebo se přehřeje, že napětí v uzlu primárů lítá se zatíží tak moc, že to je nevíře a podobně. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31784 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 09 2019, 14:34 Předmět:
Tak minimálně v tom případě primáry sériově/sekundáry paralelně by záleželo na sfázování, aby ty sekundáry nešly navzájem do protifáze a právě díky tomu nepřešly do režimu "generátor čmoudu" neboli smradistor ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 09 2019, 14:37 Předmět:
Stejná trafa nevelkého výkonu s primáry sériově a sekundáry paralelně budou OK, neshoří to a bude to fungovat. Má to jedno ALE a to je izolační pevnost. To horní trafo má primár oběma konci někde, kde při normálním provozu na 110V nemohl být. Pokud je trafo slušně udělané, asi to nebude problém, ale původně to tak prostě pracovat nemělo a je třeba na to pamatovat. Trafa na 110V budou v našich končinách asi pěkně stará a je třeba si položit otázku, jestli je provoz takového trafa rozumný. Na druhou stranu se tenkrát dimenzovalo proti dnešním poměrům královsky a tudíž mají trafa malý magnetizační proud a to zase není bez zajímavosti. Pro bastl běžící pouze pod dozorem bez nároků na velkou bezpečnost bych se toho nebál, pro trvale běžící záležitost bych si to asi rozmyslel. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Tak nějak mám pocit, že izolačně to bude stejné trafo, jako trafo na 230 V, pro výrobce to bude jednodušší dělat to jedním způsobem. To "horní" trafo bude celé na potenciálu "virtuální země" čili na těch 110 V od "spodního" trafa. Z hlediska namáhání izolace v tom nevidím problém. Izolace musí vydržet minimálně 2500 V (případně více, podle třídy).
Asi to bude chtít zkusit, ačkoli, možná se někdo, kdo to zkusil, objeví _________________ Jsem na cestě k šípku.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.