jirsve



Založen: Sep 28, 2013
Příspěvky: 23

PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 14:50    Předmět: Citovat

masar napsal(a):
jirsve napsal(a):
...Chtěl bych vědět jestli něco podobného neexistuje, než bych to začas dělat s nějakým PLC...
Pokud ta pec je vybavena nebo obsluhována nějakým PLC, pak je nesmysl ho k danému účelu nevyužít za použití jednoduchých relé.
Wink

Ano PLC tam je použito, tak asi vyzkouším přepínání nějakých relatek. To si můžu vyzkoušet i mimo pece jak se to bude chovat při připojení k regulátoru. Je to jen alarm u kterého nezáleží na přesné hodnotě. Klidně rozdíl 20-50°C nemá žádný vliv.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12336

PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 17:08    Předmět: Citovat

No a ten stávající systém, který chceš nahradit, nebyl řízen PLC? Byl nezávislý? Nic o něm nevíme...
Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jirsve



Založen: Sep 28, 2013
Příspěvky: 23

PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 17:46    Předmět: Citovat

Ten stávající alarmový regulátor je úplně nezávislý na tom PLC. Je to nějaká výroba od toho výrobce pece. Není k tomu žádna dokumentace. PLC je tam přidané až někdy nedávno a je pouze k ovládání k posuvnému pásu a upozornění na přítomnost kusů, že jsou na výstupu pece.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12336

PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 18:19    Předmět: Citovat

Aby se mohlo použít PLC, muselo by se zajistit, aby i vytápění pece bylo pod jeho kontrolou, jinak by hrozila havárie.
Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jirsve



Založen: Sep 28, 2013
Příspěvky: 23

PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 18:47    Předmět: Citovat

Pokud by to nahlasilo chybu, tak by to rozsvítilo nějakou kontrolku a přes stykač se vypne napájení transformátoru 230/110V které napájí ty spirály.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12336

PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 19:21    Předmět: Citovat

masar napsal(a):
Aby se mohlo použít PLC, muselo by se zajistit, aby i vytápění pece bylo pod jeho kontrolou, jinak by hrozila havárie.
Myslel jsem to tak, že pokud by se pro přepínání vstupních relé použilo PLC, muselo by se zajistit, aby nemohlo být vypnuto nezávisle na napájení trafa topení, případně ošetřit jeho výpadek (zastavení smyčky).
Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jirsve



Založen: Sep 28, 2013
Příspěvky: 23

PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 20:17    Předmět: Citovat

masar napsal(a):
masar napsal(a):
Aby se mohlo použít PLC, muselo by se zajistit, aby i vytápění pece bylo pod jeho kontrolou, jinak by hrozila havárie.
Myslel jsem to tak, že pokud by se pro přepínání vstupních relé použilo PLC, muselo by se zajistit, aby nemohlo být vypnuto nezávisle na napájení trafa topení, případně ošetřit jeho výpadek (zastavení smyčky).
Wink

Teď nevím jestli úplně dobře chápu, tak to ještě víc pripodobnim jak to je, nebo spíš bude. Pro regulaci spínání topení špitál budou regulátory od Eurothermu. Pro kontrolu výkonu topení, nebo spíš pro kontrolu, jestli není přerušena spirála bude na spirále proudový transfoator, který bude pripojem do regulátoru. Spirály jsou spočítané tak, že i při neustálém sepnutí by se pec neměla pretopit. A pak pro jistotu jsou v peci zvláštní teplotní čidla nezávislé na tich co jsou pro řízení spínání spirál, které hlídají případné pretopení spirál. Jsou umístěné v jiné pozici než čidla pro regulaci. No a tyto čidla pokud by náhodou vyhodnotili extrémně vysokou teplotu nevím v jakém případě by se to mohlo stát vypnou napájení transformátoru , které napájí napětí na spirály
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
masar



Založen: Dec 03, 2005
Příspěvky: 12336

PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 21:19    Předmět: Citovat

Stále jeden o voze, druhý o koze. Very Happy Nevím, co je na tom nejasného. Měl jsi spíše napsat, jak je zajištěno, aby se nemohlo stát, že např.:
PLC vesele přepíná šest vstupních relé, všechno funguje jak má, když v tom se z nějakých důvodů PLC zastaví (vypne ho obsluha, vyletí jistič, vadná pojistka), zatímco regulátor topení jede spokojeně dál bez informací (nebo s neplatnými) o teplotě havarijních čidel. Takže při překročení havarijní teploty se stane co, Jasánek?...se stane havárie.
Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
jirsve



Založen: Sep 28, 2013
Příspěvky: 23

PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 21:43    Předmět: Citovat

Ano už jsem pochopil. Trvalo mi to delší dobu,ale přeci jen. No to asi máte pravdu no. Ty regulátory nebudou mít informaci co si dělá PLC s přepínáním relatek. Ale tak zase obsluha nemá možnost zastavit běh PLC a napájení je ze stejného místa jako napájení regulátoru. Asi za nějaké situaci by to bylo možné, ale úplně mě nenapadá jak tohle všechno by se mohlo ošetřit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4176
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: pá květen 03 2019, 22:07    Předmět: Citovat

samo automation - prepínač meracích miest
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jirsve



Založen: Sep 28, 2013
Příspěvky: 23

PříspěvekZaslal: so květen 04 2019, 3:29    Předmět: Citovat

Ano přesně tohle jsem hledal a nemohl jsem zjistit, jak to pojmenovat. Děkuji
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2
Strana 2 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.12 sekund