Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Ochranim zásuvku oddeľovakom?

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
boraicho



Založen: Jul 28, 2006
Příspěvky: 130

PříspěvekZaslal: ne duben 14 2019, 21:36    Předmět: Ochranim zásuvku oddeľovakom? Citovat

Začiatkom roka mi pri meraní vypol osciloskop (tektronix 2232), zhorela poistka. Po výmene poistky a pripojeni do siete vyrazilo istič a zhorel impulzný napajaci zdroj(Integrač,tranzistor a bižuteria okolo). Už funguje.
Keď som ho skúšal tak cez žiarovku, v pripade chyby by sa rozsvietila žiarovka. Bez žiarovky by to napáchalo večšie škody.

Otázka je či je možne namiesto žiarovky použivať napr 600VA odeľovaci transformátor ktorý by zároveň chránil zasuvku aj pred občasným skratom tým, že cez trafo neprejde maximálny výkon ale len obmedzený.

Za trafo by som dal menší istič, rýchly 3A a v pripade skratu alebo v prípade chyby na nejakom zariadení (impulzný zdroj) to vyhodí len ten malý rýchly 3A istič.

Fungovalo by to?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
misocko



Založen: Jun 26, 2009
Příspěvky: 1282
Bydliště: Hlohovec (Sk)

PříspěvekZaslal: ne duben 14 2019, 21:57    Předmět: Citovat

nieje to zly napad
namiesto istica by som mozno dal rychlu poistku urcenu pre polovodice - niekde som cital ze su daleko rychlejsie ako istice (taktiez v robote sa nam uz parkrat stalo ze rychla poistka zhorela a polovodic vydrzal)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dred



Založen: Apr 08, 2007
Příspěvky: 1700
Bydliště: Handlová

PříspěvekZaslal: ne duben 14 2019, 22:11    Předmět: Citovat

Môžeš prezradiť, čo si meral osciloskopom, keď ti zdroj v ňom prskol ?
Lebo to mohlo vzniknúť v podstate samotnou závadou zdroja skopu, alebo chybným postupom merania. Až si meral v primárnej časti nejakého imp.zdroja, stačilo pripojiť kostru sondy a ohňostroj je hotový - pokiaľ nemá osciloskop galvanické oddelenie...

Teraz k tej otázke - 600W oddelovacím trafákom zásuvku neochrániš. Muselo by byť navrhnuté ako rozptylové, aby znieslo aj trvalý skrat na výstupe (napr.ako zváračka).
Žiarovku v sérii s opravovaným spínaným zdrojom jednoduchšie už nenahradíš a trafo to neochráni ani s najslabším ističom/poistkou, lebo vždy musí prísť do úvahy aj nabíjanie kondenzátorov v zdrojoch a to dosahuje mnohokrát väčšie hodnoty ako za normálneho behu. Tá žiarovka má v tomto prípade priam ideálne vlastnosti - za studena malý odpor.
Pri pripojení zdroja dá kondenzátorom dosť energie, aby sa nabili a v prípade poruchy ostane svietiť - žiadny ohňostroj sa nekoná.
Istič, keď ti naprvý raz vyrazí a znovu ho natiahneš - určite niečo vystrelí.

Oddelovacím trafom ochrániš predovšetkým seba a meracie zariadenia. Jeho použitie pri opravách imp.zdrojov je preto viac ako opodstatnené.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
boraicho



Založen: Jul 28, 2006
Příspěvky: 130

PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 19:14    Předmět: Citovat

dred napsal(a):
Môžeš prezradiť, čo si meral osciloskopom, keď ti zdroj v ňom prskol ?
Lebo to mohlo vzniknúť v podstate samotnou závadou zdroja skopu, alebo chybným postupom merania. Až si meral v primárnej časti nejakého imp.zdroja, stačilo pripojiť kostru sondy a ohňostroj je hotový - pokiaľ nemá osciloskop galvanické oddelenie...


nič zložité, výstupy na MCU. Proste prskol, elektornika bežne odchádza z ničoho nič, je to asi 91rok vyroby. Dokonca som aj na nete našiel niekoho kto to riešil, a že vymenil hlavny spinaci FET za lepši BUZ91A. Tak som tam dal BUZ91A (+ IO +smetie okolo) a funguje.

dred diky za odpoved, ale berieš to veľmi zoširoka, netrvam na trvalom skrate, a ani nenabijam obrovske batérie kondezátorov. Fakt len maličke veci, reálny príklad, naposledy, som vyhodil istič až v rozvadzači na schodišti takto:
takýto 9V zdrojik, bol položeny na stole pod napetím, ležal bokom, a káblom od pajkovačky som priamo k napajacim vývodom zdroja prisunul pajkovaciu pastu v kovovej krabičke, a spravilo to skrat, a možno by to zachranilo nejake 600VA odeľovacie trafko s ističom na sekundari, ale zrejme to musim vyskušať sam.

(tie obrazky do max veľkosti 300kB je za trest)



IMG_20190415_200534.jpg
 Komentář:
 Velikost:  249.58 kB
 Zobrazeno:  117 krát

IMG_20190415_200534.jpg



IMG_20190415_200602.jpg
 Komentář:
 Velikost:  212.88 kB
 Zobrazeno:  90 krát

IMG_20190415_200602.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
boraicho



Založen: Jul 28, 2006
Příspěvky: 130

PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 19:17    Předmět: Citovat

našiel som to:
https://groups.google.com/forum/#!msg/sci.electronics.repair/uUBCzIl9ePQ/bYDDjryZbQcJ
správa z roku 2000 Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dred



Založen: Apr 08, 2007
Příspěvky: 1700
Bydliště: Handlová

PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 19:39    Předmět: Citovat

V robote mám oddelovací regulovatelný transformátor 0-300V / 2A - čiže,ako tvojich navrhovaných 600W a ešte sa mi nestalo, že by pri nejakom skratíku nevyletel istič. Trafo má svoj 6A, na pulte mám 10A, prívod istený 16A...
Pri nastavenom napätí vyššom,ako 150V to vždy pri skrate zhodí všetky 3 ističe.
A istenie 3A na výstupe ? To by bola zase len ochrana trafa.
Keby si aj mal na tom samotnom zdrojíku nejakú poistku, vzhľadom na to čo si mu "vyviedol" by aj tak asi ističe zareagovali.
... Odskúšaj a daj vedieť Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Lukas-Peca



Založen: May 06, 2007
Příspěvky: 4038
Bydliště: Zlín

PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 19:43    Předmět: Citovat

Na většinu věcí stačí oddělovací trafo třeba 150VA a mj. právě proto ho používám, aby při nějakém zkratu nelítaly blesky a nepadaly jističe.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
boraicho



Založen: Jul 28, 2006
Příspěvky: 130

PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 20:53    Předmět: Citovat

Lukas-Peca napsal(a):
Na většinu věcí stačí oddělovací trafo třeba 150VA a mj. právě proto ho používám, aby při nějakém zkratu nelítaly blesky a nepadaly jističe.


tiež si myslím že aj 150VA stačí, ale na pôjde(povale) som našiel iba 600VA
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
boraicho



Založen: Jul 28, 2006
Příspěvky: 130

PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 20:54    Předmět: Citovat

dred napsal(a):

... Odskúšaj a daj vedieť Wink

OK! cez výkend, teraz to nemám pri sebe.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
boraicho



Založen: Jul 28, 2006
Příspěvky: 130

PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 20:00    Předmět: Citovat

dred napsal(a):

... Odskúšaj a daj vedieť Wink


nevyhadzuje mi hlavný istič ani skratom na výstupe trafa.

https://youtu.be/rAmsg9H8uaY
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.23 sekund