PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 6:50    Předmět: Citovat

Nic z tohohle nezastaví čerpadlo jedoucí naprázdno . Celkovou ochranu jedině zařízením pro ochranu motoru čerpadel od firmy , která zde dlouhodobě veškerou čerpací techniku prodává . Vše ostatní jsou jen hračky .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 9:32    Předmět: Citovat

Důležitá poznámka k podpěťové spoušti: kontroluje pouze dvě fáze - je to jenom levnější možnost částečného vylepšení ochrany. Pro plnohodnotnou ochranu by musela být kontrola třetí fáze zajištěná jiným způsobem, nebo použity spouště dvě. Na to ovšem většina spouštěčů není uzpůsobená. Podpěťové spouště jsou určeny hlavně k zabránění samovolného rozběhu po výpadku napájení, nebo pro bezpečnostní vypnutí.
V předchozích příspěvcích jsem na to zapomněl upozornit - opraveno.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
keramos



Založen: Feb 14, 2007
Příspěvky: 15

PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 17:08    Předmět: Citovat

BOBOBO napsal(a):
Nic z tohohle nezastaví čerpadlo jedoucí naprázdno . Celkovou ochranu jedině zařízením pro ochranu motoru čerpadel od firmy , která zde dlouhodobě veškerou čerpací techniku prodává . Vše ostatní jsou jen hračky .


Jaké konkrétní zařízení mám koupit ? Poraďte prosím,
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 17:57    Předmět: Citovat

Ty ochrany nejsou uplne nejlevnejsi. Z tech obycejnych napr. zde https://www.e-cerpadla.cz/pm-technologies-esp-ochranna-a-jistici-skrin-tline-20-400v-akce-d-8366.html
Ale mel jsem tu i krabici nejakych motorovych ochran od ABB ktere staly cca 40k/ks bez DPH
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tiktak1953



Založen: Oct 11, 2010
Příspěvky: 3460
Bydliště: SK

PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 18:16    Předmět: Citovat

Vies co bol problem aspon ,ze ten motor sa tocil ,bol prehnane povedane žeravý pred tym ako zhorel?Urcite podla mna to nebolo vypadkom jednej fazy!Ak išlo cerpadlo na sucho,tak hladaj tam problem pre co,nie v eletrike,ale to je tvoja vec.Milony ludi na zemy nemaju na takych vodarnickach neake dodatkove ochrany a nemaju problem.pokial sa neopotrebuje cerpadlo,nezavzdusni sa potrubie.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
keramos



Založen: Feb 14, 2007
Příspěvky: 15

PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 21:36    Předmět: Citovat

BOBOBO napsal(a):
Nic z tohohle nezastaví čerpadlo jedoucí naprázdno . Celkovou ochranu jedině zařízením pro ochranu motoru čerpadel od firmy , která zde dlouhodobě veškerou čerpací techniku prodává . Vše ostatní jsou jen hračky .



A co toto?



kontr.jpg
 Komentář:
 Velikost:  290.71 kB
 Zobrazeno:  137 krát

kontr.jpg



popis.txt
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  popis.txt
 Velikost:  1.42 kB
 Staženo:  133 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33853
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 21:40    Předmět: Citovat

Dorazne odporucam vyhnut sa akymkolvek polskym vyrobkom.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 21:49    Předmět: Citovat

Presne tak, namontovanim toho polskeho smejdu z toho udelas mnohem nebezpecnejsi vec nez bez teto polske "ochrany"
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18664
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 7:20    Předmět: Citovat

Ochrana běhu nasucho nesmí! spočívat v jakémkoliv měření hladiny , vždy měřením účiníku motoru .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
reklamacie



Založen: May 30, 2007
Příspěvky: 62
Bydliště: Zlín

PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 10:46    Předmět: Citovat

Podobný problém som riešil,ale bez spálenia motoru pred pár rokmi,kůli napúštaniu bazénu.Bazén cca 10m3 kapacita studne 4m3. Zopárkrát sa mi ju podarilo vytianut do dna,a čerpadlo išlo na sucho. Osvedčilo sa mi strážit dobu chodu medzi jednotlivými vypnutiami tlakového spínača.Čerpadlo musí mat výkon žei pri plnom odbere vody stíha naplnit expanznú nádrž na plný tlak aby zareagoval T,S. a čerpadlo vyplo. Po dalšom zopnutí začne znovu bežat čas a pokial T.S nevypne, časový spínač zopne pomocné relé a to vypne stykač motoru.Porucha je signalizovaná na rozvádzači a stav musím ručne odresetovat.Pokial porucha trvá hladám závadu-obvykle prázdna studna.Použil som časovač CRM 93 ale určite by šlo použit i iný .Zapojenie je jednoduché blbovzdorné,a dokáže to zapojit každý zručný elektrokutilkutil . Ak budeš mat záujem pošlem schéma.
J.L. Zlín.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 11:27    Předmět: Citovat

Zeptal jsem se přímo u výrobce - servisní oddělení Kopro (dotaz na řadu MH1300/3×400V, odpověď červeně):

1) - Je nutné doplnit nadproudovou ochranu (motorový spouštěč), případně jiné opatření proti chodu na dvě fáze, nebo je ochrana vestavěná?
- Je nutné doplnit motorový spouštěč dle štítkové hodnoty.

2) - V prospektu je zmínka o vnitřní termické ochraně motoru. Jedná se o vratné tepelné pojistky (polyswitch), nebo je funkce zajištěna pomocí spínacího prvku mimo vinutí (relé ve svorkovnici, externí stykač)?
- Termická ochrana je uvedena pouze pro jednofázové motory.

3) - Jaká je doporučená ochrana proti běhu nasucho, uznatelná z hlediska případné záruční opravy (mimo hladinový spínač ve studni).
- U motorů na 400V jsou možnosti: ponorné sondy, plovák se stykačem, nebo presscontrol se stykačem.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
keramos



Založen: Feb 14, 2007
Příspěvky: 15

PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 12:53    Předmět: Citovat

Ahoj, po delší době jsem, problém vyřešil, tak, že jsem koupil nové čerpadlo stejného druhu ale na 230 V, protože se domnívám ,že ke spálení čerpadla došlo výpadkem jedné fáze. což u jednofázového nehrozí, Nyní potřebuji poradit se zapojením nového čerpadla včetně tlakového spínače, který jsem použil z původního čerpadla na 400 V ? Nerad bych to udělal špatně.

děkuji za pomoc
VV



mh1300-400v.gif
 Komentář:
 Velikost:  20.49 kB
 Zobrazeno:  101 krát

mh1300-400v.gif


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 19:36    Předmět: Citovat

Tlakový spínač bude místo tří fází spínat pouze jednu, plus pracovní nulový vodič (L+N). Ochranné vodiče se připojí stejně jako původní. Pokud bude vodárna připojená přes zásuvku, měla by se použít šňůra 230V stejného provedení jako od výrobce.
Jednofázové motory sice údajně mají tepelnou ochranu ve vinutí, ale předřazení motorového spouštěče 1+N není na škodu. Jinak možnosti případné ochrany proti chodu nasucho jsou stejné, jako u třífázového provedení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
tornado6



Založen: Mar 09, 2007
Příspěvky: 1406
Bydliště: Piešťany okolie

PříspěvekZaslal: st březen 20 2019, 23:03    Předmět: Citovat

Čo som robil znamemu ochranu na 3f motor, pre čerpadlo zo studne, kde je vody habakuk, ale bol problem z nahodnými výpadkami fází v sieti mimo domu a nie vždy tej istej fáze, tak postupnost je, že na prívod som dal hlídač fáz s možnostou pripojenia termočlanku, kde je pripojená tepelná ochrana v motore ktorá je vratná, po vychladnutí zopne a oddelene NC/NO cez interne rele rozpinanie ochrany, za tým je umiestnený 3f stykač ktoreho cievka je ovladana práve tým rele z predošlej ochrany + tlakovým spínačom na nádobe a za týmto stykačom je ešte umiestená nadprudova ochrana keby čisto nahodou po rokoch si to stykač rozmyslel a zopal by len 2fázy. Idea
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
reklamacie



Založen: May 30, 2007
Příspěvky: 62
Bydliště: Zlín

PříspěvekZaslal: čt březen 21 2019, 8:15    Předmět: Citovat

Divné je že pri chode na dve fáze nezareagoval motorový spúštač.
Bud nebol vůbec nainštalovaný alebo bol zle nastavený.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
Strana 3 z 4

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund