Kaniiisek



Založen: Oct 10, 2016
Příspěvky: 26

PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 12:52    Předmět: Projekt z logických obvodů - řešení? Citovat

Dobrý den, jsem začínající programátor a potřeboval bych pomoci s realizací logických funkcí.
Jedná se mi o projekt:
Mám navrhnout regulaci výkonu (P, cosfi) a výstup tvoří 6 relátek s několika kombinacemi.
tedy:
1)potřebuji regulovat zvlášť činný výkon (0, 30, 60, 100%)
2) potřebuji regulovat činný + cosfi (tedy třeba 100% a k tomu 0,95)

Dokázala by někdo nakreslit s logickými obvody schéma pro realizaci?
Děkuji.



Výstřižek.JPG
 Komentář:
 Velikost:  79.82 kB
 Zobrazeno:  330 krát

Výstřižek.JPG


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
petrfilipi



Založen: Sep 13, 2005
Příspěvky: 2634

PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 13:44    Předmět: Citovat

Ne že bych rozumněl zadání, ale nebylo by lepší použít procesor?

Program pro část, kdy mám být P=2, by mohl vypadat takto:

Když vstupní_byte<=11 tak:
P=2
fí=vstupní_byte+6
konec_když


PF
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
termit256



Založen: Dec 06, 2007
Příspěvky: 10335

PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 13:50    Předmět: Citovat

Nejak nechapu co vlasne ta tabulka ma znamenat. Pokud dokazes matematicky vyjadrit zavislost vystupu na vstupech, tak to spocitej podle toho vztahu. Pokud ne, nebo je vypocet prilis komplikovany, tak proste zapis tu tabulku do pameti programu a vybirej z ni udaje podle toho co je na vstupu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Kaniiisek



Založen: Oct 10, 2016
Příspěvky: 26

PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 14:14    Předmět: Citovat

Musím právěže použít PLC, které je již na místě. V podstatě mám vymyšlené regulace pro všechny výkony s cosfi, problém je, když chci pouze regulovat činný výkon.
V nákresu mám nakreslené řešení, v podstatě podle kombinací spínám určitá relátka z tabulky.



P_20190311_140702.jpg
 Komentář:
 Velikost:  197.14 kB
 Zobrazeno:  288 krát

P_20190311_140702.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Yarda1



Založen: Feb 11, 2009
Příspěvky: 2555

PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 14:43    Předmět: Citovat

Pěkných pár let jsem se živil logickými obvody a funkcemi a dost dobře nechápu, co vlastně chceš dosáhnout. Činný výkon lze regulovat třeba přepínáním napájecích napětí nebo řazením nějakých odporů. Jak regulovat kosínusfí nevím, snad nějakým řazením kondenzátorů. Ale to údajně máš vyřešené. Tak zkus popsat funkci y a z (to bude ten výkon a kosínusfí) v závislosti na a, b (to bude zadávání výkonu a toho kosínusu).
Představuji si to nějak tak jako dekodér sedmisegmentovky na binárním kódu.

_________________
Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Kaniiisek



Založen: Oct 10, 2016
Příspěvky: 26

PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 15:06    Předmět: Citovat

Dost špatně se to vysvětluje Smile ...

Mám fotovoltaickou elektrárnu a řeším řízení činného výkonu a hodnoty cosfi, problém je, že distributorovo PLC má 15 výstupů na které mi přívádí +24V. To jsou hodnoty třeba P=100% a třeba cosfí=0,95 atd. Já ovšem na svojí straně mám datamanager ke střídačům, který má pouze 6 vstupů.
Tudíž jsem se rozhodl vytvořit každou kombinaci která může nastat, tedy pro P=100% (cosfí=-0,95-0,96...1....+0,96+0,97..). Tudíž když mi přijde signál od distributora pro sepnutí P=60% a cosf=99 dostane se mi napětí na svorky DIN-3 a 13 sepnu dle tabulky relé 2 a 5, lterám přivedu napětí do svorek mého datamanageru.

Tohle bych měl mít vyřešeno pomocí log. členů AND a XOR. Teď ale nevím, jak dodělat pravidlo pro samostatné spínání pouze činného výkonu (100,60,30%) bez sepnutého vstupu na cosfí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Ivan_Ryger



Založen: Mar 02, 2005
Příspěvky: 1273
Bydliště: Bratislava, Petrzalka

PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 15:06    Předmět: Citovat

1. činný výkon sa nedá regulovať paralelnými kondenzátormi ku spotrebiču.Ak chcete riadiť činný výkon kondenzátormi, musia prestavovať predradnú impedanciu, teda radené do série so spotrebičom. Tam ale môžete mať problém s napäťovým zaťažením, pretože za istých okolností môžu tvoriť so spotrebičom rezonančný obvod nakmitajúci vysoké napätie vedúce k prierazu.
Lepšia cesta je regulačný autotransformátor vo všeobecnosti alebo frekvenčný menič v prípade točivých strojov.


2. iba jalová zložka výkonu sa dá kompenzovať paralelnými kondenzátormi k spotrebiču, ktorý je pripojený na sieť napriamo.

3. vaša úvaha mať pripísanú logickú hodnotu výstupu relátka jednej hodnote cos fí je scestná, čo ak sa cos fí zmení na druhom desatinnom mieste? Budú relátka stále šťukať?

Keď tieto otázky budete mať vyjasnené, nemal by byť problém zhotoviť tabuľku kombinačného obvodu.
I.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4079

PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 15:30    Předmět: Citovat

Jednoducho. Pre každé relé si zapíš funkciu, kedy má byť zopnuté. Budeš mať 6 funkcií, každá s 15-timi vstupmi. Algebraickými úpravami alebo pomocou Karnaughovej mapy uprav tieto funkcie pre tvoje hradla. Len si nie som istý, či to pôjde práve s AND a XOR. Určite to však pôjde s NAND. (Dá sa aj s NOR).

Ale ak si tie vstupy na datamanageri naprogramuješ trochu rozumnejšie, tak vystačíš s odpormi a diódami. Napríklad vstupy 1 a 2 pre výkon a vstupy 3 až 6 pre cosφ.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.