PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 13:35    Předmět: Kombinace AYKY a CYKY v elektrických rozvodech Citovat

Kamarád si chce nechat na chatě udělat nějaký přívod k nové venkovní zásuvce. Na chatě má rozvody pomocí AYKY a samozřejmě TN-C. Klasika ze 70. let. V rozvaděči jeden bakelitový jistič 3x10 A, k tomu 10 A pro zásuvky a 6 A pro světla.
Představuje si, že mu ke stávajícím rozvodům nějaký elektrikář připojí kus CYKY 3x1,5 a protáhne mu to na zahradu. Tvrdím, že je to kravina a že by bylo nejlepší, když už bude sahat do rozvodů, udělat je celé znova. Je to dřevěná chata dohromady s třemi místnostmi... Jak je to podle předpisů a jak podle zkušeností?
Předem díky za rady.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
houmr



Založen: Nov 01, 2016
Příspěvky: 974
Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi

PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 13:42    Předmět: Citovat

Proč by měl kvůli tomu sahat do vnitřních rozvodů? Udělá se to stejně jako se to dělalo u nás na vsi při osazování jímek s čerpadlem na tlakovou kanalizaci. V kruhovacím rozvaděči se přidá jistič a proudový chránič a od tama se to povede lištovým průmyslem až do místa, kde si tu venkovní zásuvku bude přát...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mihal



Založen: Apr 06, 2005
Příspěvky: 1836
Bydliště: Zilina

PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 13:56    Předmět: Citovat

Videl by som to na dve varianty:

1. oprava, pri ktorej by sa vykonalo rozdelenie TNC na TNS a vybudovaním uzemnenia, fíčko a vývod na záhradu, revizák ktorý to potom overí.

2. Vnútri oddelovacie trafo a von sieť IT
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 14:24    Předmět: Citovat

Kompletní předělávka je samozřejmě ideální a lze ji doporučit, ale záleží kolik do toho chce momentálně investovat. Rozdělením PEN pro jeden vývod přímo v rozvodnici a doplněním chrániče se celkový stav instalace nezhorší, ovšem ani nezlepší. V každém případě bude nový vývod CYKY 3×2,5mm² použitelný i po rekonstrukci.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jenys



Založen: Feb 11, 2008
Příspěvky: 2120
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: pá leden 18 2019, 15:47    Předmět: Citovat

A bylo by dobré, když už se bude do rozvaděče sahat, poutahovat všechny spoje, je to hliník, tak ať to má v pohodě. Jinak jak píšou chlapi, by to mělo být dobré.
_________________
Když něco nevíte...klidně se zeptejte Smile Co vás nezabije, to vás posílí Smile Jenys Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 11:52    Předmět: Citovat

Jednoduše doplnit zemnění k rozvaděči,pokud ho nemá a pak můstkama rozdělit PEN na PE a N,lepší je,když budou můstky mít různou barvu držáku.To může dát i s chráničem,jističem nebo chráničojističem na jednu lištu,případně delší a do čistýho patra rozvaděče,aby byla příprava na další rozvody v budoucnu.Nejotravnější je úprava masky rozvaděče.Pokud toho bude víc,můžeš tam dát vedle dvoupatrovou bednu s přívodem 5Cx4,kterej zaústíš do starýho.Ve starym rozvaděči umístíš jenom jistič 3B20 pro vývod k novýmu a ty nuly dáš na tu zemnící lištu,ochrannou PE blíž k tomu uzemnění a pracovní modrou N blíž k PEN z přívodu do starýho.Veškerý další nový odchody už pak dáváš do toho novýho,kde jsou příslušný jističe,chrániče a další věci(různý časovače a fotorelé osvětlení,zdroje MN pro nabíjení akumulátorů EPS/EZS,pak pro IT(POE) a další postupně dodělávaný fičury).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4254
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 21:33    Předmět: Citovat

Ja osobne by som doplnil jednu zásuvku v pôvodnom duchu. To je TN-C.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 15:22    Předmět: Citovat

@kutilmil: to snad jedině kdybys chtěl zamaskovat, že je zásuvka dodatečně přidaná. A ještě by musela být původního typu i s kabelem, aby se to nepoznalo. Smile
Jinak to nemá smysl, použití samostatného N a PE v tomto případě nic nebrání a vývod se v budoucnu nemusí měnit. Bod rozdělení je vždy vhodnější a bezpečnější umístit v rozvaděči, než v zásuvce někde venku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kutilmil



Založen: Nov 01, 2008
Příspěvky: 4254
Bydliště: Skalica

PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 1:57    Předmět: Citovat

Saozrejme achabe tak ako píšeš. ked je celá inštalácia TN-C tak by som tam "domaskoval" jednu zásuvku v TN-C. Bavíme sa o jednej zásuvke - nie o desiatich. A tá zásuvka môže byť kludne novodobá ved ju mohol ktokolvek vymeniť.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund