Ahoj,
viete mi niekto objasnit fyzikalne dovod, preco vedenie VVN vo vlhkom pocasi bzuci ovela viac ako v suchom?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Kvicala_r



Založen: Jan 19, 2005
Příspěvky: 3362
Bydliště: Haná / N.J.

PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 19:56    Předmět: Citovat

protože tím zvýšeným obsahem vody se sníží elektrická pevnost (tedy izolační vlastnosti) vzduchu
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 21:01    Předmět: Citovat

svod
Ty izolátory když jsou namrzlý(mokrý) tak přes ně z vedení utíká víc než když jsou jen špinavý,ale suchý.Pokud jsou nový,tak v suchu vedení skoro neprská.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 12:16    Předmět: Citovat

Druhy hluku u vedení VVN:

1) aerodynamický - vzniká prouděním vzduchu, přenáší se na všechny části vedení. Vyskytuje se širokopásmový, jednofrekvenční, nebo od turbulencí.

2) elektromagnetický ("hum") - více výrazný hlavně při vysokých přenášených výkonech, někdy není slyšet vůbec.

3) koróna - širokopásmový, někdy slyšitelný pouze při mlze, dešti, vlhkosti. Vyskytuje se i při zvýšené ionizaci vzduchu kolem vodičů, třeba před bouřkou. Korónu ovlivňuje i kvalita a provedení vodičů, proto se někdy spojují do trojsvazku.

Jednotlivé hluky jsou různě výrazné i podle konkrétních akustických podmínek okolí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kassquit



Založen: Apr 25, 2008
Příspěvky: 169

PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 15:14    Předmět: Citovat

mna to zaujalo pretoze som narazil na toto:
Q: Prečo vedenia vysokého napätia vo vlhkom prostredí bzučia?
A: pretože dochádza k výbojom pri kvapkách vody

tak reku ci to je pravda alebo nie
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31794
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 0:36    Předmět: Citovat

Je, protože vinou kapek dochází ke zkracování přeskokový vzdálenosti na povrchu izolátorů - tam pak dochází k sršení (= koróna = druh vn elektrickýho výboje), který svým tepelným účinkem vodu vypaří, jenže ta se tam deštěm nebo kondenzací s mlhy zase vrací.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5014
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 9:36    Předmět: Citovat

Izolátory s hlukem nemají nic společného. Koróna nevzniká na izolátorech. Pokud snad izolátory přece jen nějak hlučí, tak je to ze země nepozorovatelné a přebito hlukem vodičů.
Koróna má ráda ostré hroty a u vodičů malé poloměry. U VVN 220kV ještě stačí jeden vodič na fázi, zatímco pro 400kV už by jeden vodič způsoboval tak velké ztráty koronou, že by musel být nereálně tlustý aby je potlačil. Tak moudří lidé nahradili jeden vodič svazkem tří vodičů, což zvětšilo ekvivalentní poloměr. Koróna si myslí, že je to jeden tlustý drát a je snesitelná z pohledu ztrát.
Takže když u nás pojedete okolo svazkovaného vedení ze 3 vodičů, víte, že je to čtyřstovka. Je to kompromis , protože v jiných zemích pro čtyřstovku používají ve svazku dokonce 4 vodiče a někde zas jen dva.

.
.
.

Pro zajímavost - možná jste si někdy všimli divného stožáru VVN, který nesmyslně a komplikovaně mění prostorové rozložení vodičů. Prostřední vodič se přesune na okraj , krajní doprostřed atd. Víte proč se to dělá a jak takový stožár jmenuje?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
elektrosvit



Založen: Jun 27, 2016
Příspěvky: 2514

PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 11:06    Předmět: Citovat

Ano, to je transpozice vedení. Potlačuje se jí vliv různě velkých indukčností jednotlivých fází 3f. vedení, aby na konci daného úseku nevznikala napěťová nesymetrie. Díky transpozici má každá fáze přibližně stejnou indukčnost. Aspoň takhle jsme se to učili...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 5998
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 11:26    Předmět: Citovat

Tak zvaný "zákrut" - částečný (2 fáze) se provádí po max. 200 km délky vedení, plný (3 fáze) po 300 km.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund