Rozumné ceny, dodací doba standardně kolem týdne (dá se domluvit - v závislosti na ceně). Umí trafa i všeobecné indukčnosti. Objednávali jsme tam c ...
Dnešní chladný večer mě vyhnal z chaty zpět domů takže jsem se opět začal věnovat UPS. Nový poznatek: aniž bych na cokoliv sahnul (teoreticky vím co kde změnit pro změnu nabíjecího napětí jsem zjisti ...
Tak mě to nedalo a ještě jsem na to dneska kouknul.. je tam odpor označený 01B (to mě hlava nebere). Multimetr ukazuje 999 Ohm Je možné že je to označení pro přesný odpor 1Kohm?
Díky moc za tip, o víkendu jsem mimo domov ale v pondělí dám vědět jak jsem uspěl..... pročtu si datasheety od IC LNK520 a uvidí se. TL431 znám dost dobře...
Co má dotyčná wifina za zdroj a příkon? Pravděpodobně spínaný zdroj na pár voltů? Mít kvůli tomu běžet UPS s tragickou účinností se mi nezdá jako ideální řešení.
Napriklad Back-UPS CS 650 nie je ziadne "myslenie" nabijaca ani udrzovacie nabijanie. Je tam jednoduchy spinany zdroj (riadeny TL3843) s napatim priblizne 13,5V a obmedzenym prudom.
Je mi trochu divné že UPS si myslí že má baterie nabité když nejsou, na kabelech je úbytek nula nula nic, spíš asi kecá voltmetr z baubau shopu. Vemu to do práce na kalibrovaný voltmetr (7 digit)...
...
Takže průběžná zpráva: při napětí 13,65V UPS přešla do udržovacího dobíjení (cca 250mA). Reálně je v bateriích uloženo 13,2 Ah (mají kapacitu cca 64Ah). Což znamená tři věci:
Ale na zrovnavanie jednotlivych clankov sluzi prave ten balancer, ty sa snazis dosiahnut ekvalizaciu, ktora ale na tychto akumulatoroch nema ziadny zmysel, pri olovenych to zmysel ma...a pokial ti nap ...
O revezní inženýring jsem se už trochu pokoušel, zdá se že tahle UPSka dobíjí pomocí pomocného AC/DC konvertoru (zdroje cca tak 30W dle trafa). S měřením je to trochu těžší, doma mám vybavení skoro na ...
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.