Táhlo hore, táhlo dolu. Nejako nerozumiem. Pôvodný problém bol predsa že svetlá svietili stále, nevypli. Pri odpojení vodiča 2 z časovača (podľa fotky ten zelený) by malo svetlo za nastavený čas zhasn ...
A je už jasné či je to teda vo vypínači? Veď stačilo odpojiť dvojku, skúsiť časovač či ide, a tiež dvojku kábel cez žiarovku skúsiť či nieje šluslý s L alebo N. No nič.
Ano. Stačí odpojit 2. A na libovolným tlačítku na jeho kontaktech změřit přítomnost, nebo nepřítomnost zkratu. Pokud to relé znáš dobře, jde to i bez odpojování tak, že měříš napětí na svorkách spínač ...
Kromě standardní rady "ať to opraví ten, kdo tomu rozumí", bych nejprve odpojil u časovače vstup 2 od tlačítek.
Potom nastavil časovač na minimum a pokud se světlo nevypne, vyměnil bych časovač.
Taky je řešení relé zapojit bokem na testovací obvod (v případě, že máš čas na přípravu, je vlastní zapojení testovacího obvodu rychlá záležitost). Pak zjistíš, zda má cenu řešit vlastní relé, nebo sp ...
Daruji uvedené elektrosoučástky za odvoz, vyzvednout lze ideálně na Praze 5 (adresu upřesním). Případně bych po domluvě zaslal poštou nebo přes Zásilkovna.cz po doručení obnosu za ...
prosím o radu, k čemu sloužily 2 níže uvedené elektro součástky.
Viz. 3 x fotografie v příloze.
Více fotografií elektro součástek ještě v .pdf souboru.
Ano, a jelikož uživatel spravce29 to nebyl, protože jinak by se na to neptal, může riskovat stejný omyl, protože se obrátí na "dodavatele".Díky za reakci. Kdo byl "dodavatel" tzn. prováděl instalaci z ...
Díky za info. Z té dvojzásuvky č. 3 už přímotop není napájen. Ihned co jsem objevil závadu /vyhořelou zásuvku/ jsem koupil kus kabelu a přímotop propojil s krabicí do které vede kabel od jističe pro t ...
Opět důkaz toho , že pokud chceš tahat trvale 2kW , tak jedině zásuvka na šroub . A to ještě ze šrotu s keramickým vnitřkem . Ty , co tam máš , rozhodně nevyhazuj !!
Díky za reakci. Typ zásuvky č. 1 ...
Však nemáš u té první zásuvky připojený ZŽ který ti asi pokračuje k těm dalším zásuvkám. Bez něho ti ty ostatní zásuvky nepůjdou.Díky za reakci. Zásuvku č.1 jsem po tom co jsem viděl ty "uhlíky"
...
Strana 1 z 2
Jdi na stránku 1, 2Další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.