Při téhle hlášce systém čeká na nahození PLC vstupu E3 (pin 4 na konektoru X22 jednotky LE355 ("plechová bedna systému")). Je třeba se podívat do schématu, co všechno je k tomuto vstupu připojeno a po ...
Tenhle monitor (6FC3988-7AH20) byl určen jako náhrada pro systémy Sinumerik 820/850/880. Výše uvedené zapojení je z monitoru Sinumeriku 810/820. Takže monitor by měl fungovat při uvedených kmitočtech ...
Aha, tak to je barevný monitor, asi ze systému Sinumerik 850/880. Vstupní signály budou TTL, ale žádné další info nemám. Je dost možné, že polarita i kmitočet HSYNC a VSYNC budou odpovídat, jak je psá ...
Přikládám technické údaje a zapojení konektoru monitoru Sinumeriku 810/820. Jedná se o monochromatický "zelený" monitor. Pokud je to Sinumerik 850, ten měl už barevný monitor. O jaký systém se vlastně ...
U některých iTNC530 je použitý běžný souborový systém. Dísk pak obsahuje 3 oddíly: SYS (HeROS) - FAT16; TNC - FAT32 extended; PLC - FAT16 extended. Pro zálohu i obnovu jsem používal Norton Ghost V8.2, ...
Výrobců PATA disků dnes už moc není. Několikrát jsem jako náhradu použil PATA SSD značky Innodisk (ty používá pro opravy a repase i Heidenhain). Asi nejlepší je řada 1SE (používá SLC paměti), o něco l ...
Pokud se jedná o trochu průmyslovou aplikaci, je možné použít indukční čidlo přímo určené ke kontrole otáček (např. https://www.kotlin.cz/indukcni-snimace-s-vyhodnocenim-otacek ). Fungují dobře a zapo ...
Zdravím,
sháním dokumentaci (návod k programování) pro časové relé PCRD, výrobcem byla před cca 20 lety firma ELKO Šťovíček. Sešlo se mi tady více kusů těchto relé a mohly by se hodit k nějakým pokus ...
Zdravím,
z hlediska topologie by to měl být jednočinný propustný měnič. Jako řídící obvod je použit dederonský B260D (NL1). Zatím jsem to nijak podrobněji nestudoval, ale jestli je to ono, příležitos ...
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.