  Téma: Záložní zdroj APC CyberFort 500
rychlosnek

Odpovědi: 33
Zhlédnuto: 21715

PříspěvekFórum: Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další   Zaslal: čt říjen 06 2011, 18:44   Předmět: Záložní zdroj APC CyberFort 500
Tak jsem našel odpověď, při signalizaci overload, vyměnit kondenzátory C18,C2,C52,C51 všechny 22mikroF/16V nyní šlape OK. Místo pískání bylo slyšet bručení. Moje deska je 1008A_REV03
  Téma: oprava řídící jednotky pračky Indesit
rychlosnek

Odpovědi: 6
Zhlédnuto: 8532

PříspěvekFórum: Bílá technika   Zaslal: st říjen 05 2011, 20:58   Předmět: oprava řídící jednotky pračky Indesit
Na této adrese lze objednat repasovaný modul.
http://www.emwelec.co.uk/index.php?action=item&id=191&prevaction=category&previd=2&prevstart=0
Mě to pomohlo alespoň v diagnostice. Dal ...
  Téma: Záložní zdroj APC CyberFort 500
rychlosnek

Odpovědi: 33
Zhlédnuto: 21715

PříspěvekFórum: Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další   Zaslal: st říjen 05 2011, 20:14   Předmět: Záložní zdroj APC CyberFort 500
Mám tento zdroj, koupený jako starší. Po výměně baterie nějakou dobu fungoval. Nyní i při odpojení ze sítě a a zapnutí, chvíli při testu jde (zásuvka rozvítí žárovku) a po pár vteřinách začne signaliz ...
 
Strana 1 z 1
Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Přejdi na:  

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund