  Téma: napojenie domu na elektricky rozvod
rusher

Odpovědi: 6
Zhlédnuto: 3313

PříspěvekFórum: Silnoproudá technika   Zaslal: čt prosinec 10 2009, 15:45   Předmět: napojenie domu na elektricky rozvod
Tak jasně že vyšroubováním / vytažením pojistek se odpojí jen tvoje odběrné místo a ne celý zbytek sítě Very Happy Pozor: HDS je majetek distributora a veškeré zásahy v ní může dělat jen on (nebo pověřená fi ...
  Téma: co znamená MOT?
rusher

Odpovědi: 7
Zhlédnuto: 5221

PříspěvekFórum: Teorie   Zaslal: ne listopad 15 2009, 20:37   Předmět: co znamená MOT?
Místní Organizace Truhlářů, popř. Mírně Ohořelá Technika ....
Vnitřek mírně shnilého a vyuzeného televizoru (Tesla Dajana) uloženého v boudě s 100% vlhkostí, která následně vyhořela... Cool
  Téma: Trafo vyhazuje jističe
rusher

Odpovědi: 27
Zhlédnuto: 5563

PříspěvekFórum: Poradna   Zaslal: st listopad 04 2009, 15:01   Předmět: Trafo vyhazuje jističe
Vinutí neměř ohmmetrem, ten ukáže zkrat vždycky, pro stejnosměrný proud je vinutí kus drátu...co dělá žárovka?
  Téma: Trafo vyhazuje jističe
rusher

Odpovědi: 27
Zhlédnuto: 5563

PříspěvekFórum: Poradna   Zaslal: st listopad 04 2009, 14:22   Předmět: Trafo vyhazuje jističe
Zkus ho připojit v sérii se žárovkou třeba 40W, měla by jen slabě žhnout, jestli se rozsvítí naplno, je tam zkrat ve vinutí. Ještě by mohl být zkrat proti jádru (předpokládám že je spojené s ochranným ...
  Téma: Elektrónkový Buffer Enhancer
rusher

Odpovědi: 34
Zhlédnuto: 7861

PříspěvekFórum: Audiotechnika   Zaslal: čt říjen 22 2009, 16:38   Předmět: Elektrónkový Buffer Enhancer
Když chci "elektronkový" zvuk, tak toho dosáhnu jedině elektronkovým zesilovačem, tímhle nesmyslem těžko Laughing
  Téma: Ametyst - monitor
rusher

Odpovědi: 7
Zhlédnuto: 3159

PříspěvekFórum: Opravy a restaurování starých elektropřístrojů   Zaslal: ne říjen 11 2009, 9:10   Předmět: Ametyst - monitor
Takhle zprasit Ametysta: http://aukro.cz/item763682147_retro_monitor_60ta_leta.html Puke To se zas někdo snažil o originální bastl Rolling Eyes
  Téma: Bezpečnost - autotrafo
rusher

Odpovědi: 27
Zhlédnuto: 5335

PříspěvekFórum: Řešení problémů s různými konstrukcemi   Zaslal: so říjen 03 2009, 8:26   Předmět: Bezpečnost - autotrafo
Myslím napěťové závislý proudový chránič, ne napěťový chránič... http://www.schrack.cz/fileadmin/f/cz/SILNOPROUD_KATALOGY_A_TECHNICKE_LISTY/KATOLOG_A_TECH.LISTY/proudove_chranice.pdf je to někde na 8. ...
  Téma: Bezpečnost - autotrafo
rusher

Odpovědi: 27
Zhlédnuto: 5335

PříspěvekFórum: Řešení problémů s různými konstrukcemi   Zaslal: pá říjen 02 2009, 19:39   Předmět: Bezpečnost - autotrafo
Galvanické oddělení je galvanické oddělení a plně nahradit se nedá nijak. Jestli to trafo výkonově nevyhovuje, tak jediná možnost asi zbývá pracovat přímo se síťovým napětím přes proudový chránič, ale ...
  Téma: Bezpečnost - autotrafo
rusher

Odpovědi: 27
Zhlédnuto: 5335

PříspěvekFórum: Řešení problémů s různými konstrukcemi   Zaslal: pá říjen 02 2009, 11:10   Předmět: Bezpečnost - autotrafo
Proč zbavit oddělovacího trafa? To je právě ta nejlepší ochrana před náhodným dotykem, ptz napětí je jen mezi konci vinutí, nikoliv proti zemi. K úrazu dojde jen při současném dotyku obou vodičů, ale ...
  Téma: Bezpečnost - autotrafo
rusher

Odpovědi: 27
Zhlédnuto: 5335

PříspěvekFórum: Řešení problémů s různými konstrukcemi   Zaslal: čt říjen 01 2009, 19:15   Předmět: Bezpečnost - autotrafo
Díky

Za prvé jsem doufal, že by byla možnost se oddělovacího trafa úplně zbavit.

Proudové chrániče na primární straně by mi asi opravdu nepomohli. Jedině tedy na sekundární straně ale fíčko asi ...
  Téma: Bezpečnost - autotrafo
rusher

Odpovědi: 27
Zhlédnuto: 5335

PříspěvekFórum: Řešení problémů s různými konstrukcemi   Zaslal: st září 30 2009, 18:25   Předmět: Bezpečnost - autotrafo
Proudový chránič před oddělovacím trafem chrání jen jeho primární stranu (třeba před svodem do jádra), na sekundár to nemá vůbec žádný vliv, dva chrániče za sebou jsou v tomhle případě nesmysl....
  Téma: Televizor Myslbek?
rusher

Odpovědi: 12
Zhlédnuto: 4893

PříspěvekFórum: Opravy a restaurování starých elektropřístrojů   Zaslal: po září 07 2009, 16:53   Předmět: Televizor Myslbek?
viz http://www.oldradio.cz/uvodtvp.htm čtvrtý odstavec.
Díky Wink Toho jsem si v tom článku ani nevšimnul Embarassed
  Téma: cena elektřiny klasika v jiném kabátě
rusher

Odpovědi: 7
Zhlédnuto: 2061

PříspěvekFórum: Nezařaditelné   Zaslal: po září 07 2009, 8:22   Předmět: cena elektřiny klasika v jiném kabátě
Žárovky zakážou (o jejich výhodách proti výbojovým zdrojům netřeba diskutovat, tomu soudruzi stejně rozumí jak koza náklaďáku), ale že v hypersuperkšeftech není jediné okno, svítí se jak na lesy a kli ...
  Téma: Vyměním osciloskop BM 463 za menší
rusher

Odpovědi: 0
Zhlédnuto: 1531

PříspěvekFórum: Měřící přístroje, detektory fyzikálních veličin   Zaslal: ne září 06 2009, 17:04   Předmět: Vyměním osciloskop BM 463 za menší
Vyměním osciloskop BM 463, funkční, vzhledově horší, částečně smazané popisky a potlučená skříň bez rukojeti za jakýkoliv funkční menší osciloskop, stačí jednokanálový. Nachází se v Ostravě, pouze oso ...
  Téma: Televizor Myslbek?
rusher

Odpovědi: 12
Zhlédnuto: 4893

PříspěvekFórum: Opravy a restaurování starých elektropřístrojů   Zaslal: ne září 06 2009, 13:29   Předmět: Televizor Myslbek?
Dostala se mi do rukou kniha Československé miniaturní elektronky III. - Televizní elektronky, kde jsem našel obrázek televizoru Myslbek bez žádné souvislosti s textem. V Kottkovi o něm taky není zmín ...
 
Strana 1 z 6 Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Přejdi na:  

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.17 sekund