  Téma: Ochrana proudové a napěťové smyčky
mask

Odpovědi: 20
Zhlédnuto: 4511

PříspěvekFórum: Měření, regulace a automatizace   Zaslal: pá březen 22 2024, 13:26   Předmět: Ochrana proudové a napěťové smyčky
[quote="jova1"]Většina čidel jsou pasivní proudové teploměry 4-20mA,


Co takhle nějaký galvanický oddělovač proudového signálu 4-20mA?
Mám takhle vyřešené snímání dP do Simaticu taktéž po zemním ...
  Téma: Seagate SSHD ST500LM000
mask

Odpovědi: 5
Zhlédnuto: 1277

PříspěvekFórum: "Čínský" a jiný šmejd   Zaslal: pá leden 12 2024, 14:05   Předmět: Seagate SSHD ST500LM000
Neda sa tam vytvorit bootovacie medium. Ale uz som to vyriesil:
1. Rozbalit Kahuna V_ZPE.exe, vnutri je SeagateFirmwareUpdate_SeaFlash_Dell_Kahuna_UUU_FDL_KernelV4.7_New_Config_09-28-2016_13-54-18.ex ...
  Téma: Sauter EY2400 RSZ Zbrojovka Vyškov
mask

Odpovědi: 3
Zhlédnuto: 6358

PříspěvekFórum: Měření, regulace a automatizace   Zaslal: so září 24 2022, 20:04   Předmět: Sauter EY2400 RSZ Zbrojovka Vyškov
Znám moc dobře a znám i chlapíka, který pro mě desky systému EY2400 opravuje. Ještě jsem ale za 30 let neměl žádnou procesorovku vadnou.
Většinou je problém ve zdrojové/komunikační kartě. Mimochodem ...
  Téma: KT710 (až KT714) koupím
mask

Odpovědi: 6
Zhlédnuto: 2193

PříspěvekFórum: Sháňka po přístrojích, součástkách nebo náhradních dílech   Zaslal: pá únor 25 2022, 7:13   Předmět: KT710 (až KT714) koupím
Pokud ještě platí zájem,mám tu před sebou 2ks KT711-nové,nepájené..Pokud si pro ně zajdeš,jsou tvoje za pěkně děkuju.Lokalita Stará Lípa.
Kontakt pošlu v SZ v případě zájmu.
Kondor

Díky za nabídk ...
  Téma: KT710 (až KT714) koupím
mask

Odpovědi: 6
Zhlédnuto: 2193

PříspěvekFórum: Sháňka po přístrojích, součástkách nebo náhradních dílech   Zaslal: čt únor 24 2022, 14:35   Předmět: KT710 (až KT714) koupím
Super .... beru 2 ks .... více napíšu do PM...
  Téma: KT710 (až KT714) koupím
mask

Odpovědi: 6
Zhlédnuto: 2193

PříspěvekFórum: Sháňka po přístrojích, součástkách nebo náhradních dílech   Zaslal: čt únor 24 2022, 13:21   Předmět: KT710 (až KT714) koupím
Zdravím,

Je tu někdo kdo pošle v obálce tyristor (nebo dva) KT710 (až KT714), ze šuplíku?
Platba klidně předem na účet.

Díky moc Karel
  Téma: Sauter EY2400
mask

Odpovědi: 5
Zhlédnuto: 3969

PříspěvekFórum: Měření, regulace a automatizace   Zaslal: út srpen 01 2017, 8:35   Předmět: Sauter EY2400
Ahoj. Podařilo se ti něco sehnat k EY2400? Já tu něco mám. Více přes PM.
Dík
  Téma: Převodník proudu 4 -20 mA na odpor 0-100
mask

Odpovědi: 10
Zhlédnuto: 3284

PříspěvekFórum: Měření, regulace a automatizace   Zaslal: po září 29 2014, 16:42   Předmět: Převodník proudu 4 -20 mA na odpor 0-100
Tak tvoje řešení rozhodně použít můžu.
Což ostatně na větších teplovodních výměníkových stanicích dokonce i mám.
Jsou to obyčejné manostaty na kterém si nastavím tlak a hysterezi a je to.
Někde je ...
  Téma: Převodník proudu 4 -20 mA na odpor 0-100
mask

Odpovědi: 10
Zhlédnuto: 3284

PříspěvekFórum: Měření, regulace a automatizace   Zaslal: po září 29 2014, 11:25   Předmět: Převodník proudu 4 -20 mA na odpor 0-100
To frantajetel11:

Psal jsem 0 - 600 kPa, což je 0 - 6 bar.

http://www.jednotky.cz/tlak/bar/?hodnota=1

Dnes jsem tam byl a byla tam hodnota okolo 420 kPa (4,2 bar), což je cca 70% rozsahu použ ...
  Téma: Převodník proudu 4 -20 mA na odpor 0-100
mask

Odpovědi: 10
Zhlédnuto: 3284

PříspěvekFórum: Měření, regulace a automatizace   Zaslal: pá září 26 2014, 19:47   Předmět: Převodník proudu 4 -20 mA na odpor 0-100
Zdravím,
Omlouvám se, že se opožďuji, menší problém se zobrazováním příspěvků fóra.
To Bernard: Vysílač je zde (odpor 100ohm):
http://www.elida.cz/cze/elida/scripts/detailzbozi.aspx?Kod=0212100101 ...
  Téma: Provoz fóra
mask

Odpovědi: 464
Zhlédnuto: 118628

PříspěvekFórum: Provoz fóra   Zaslal: pá září 26 2014, 19:11   Předmět: Provoz fóra
Super. Už to funguje !
Díky
  Téma: Převodník proudu 4 -20 mA na odpor 0-100
mask

Odpovědi: 10
Zhlédnuto: 3284

PříspěvekFórum: Měření, regulace a automatizace   Zaslal: út září 23 2014, 12:11   Předmět: Převodník proudu 4 -20 mA na odpor 0-100
Zdravím,

Potřeboval bych poradit s tímto problémem:
mám zařízení (nějaký automat), na které je připojen ručkový tlakoměr s odporovým vysílačem 0-100 ohm. Tento snímač (resp. vysílač) je však náchy ...
  Téma: LCD monitor SyncMaster 2243NW
mask

Odpovědi: 12
Zhlédnuto: 4804

PříspěvekFórum: Televizory, monitory a projektory - PORADNA pro amatéry a začátečníky   Zaslal: po leden 23 2012, 14:56   Předmět: LCD monitor SyncMaster 2243NW
Napsal jsem tam. Uvidím co odpoví.
  Téma: LCD monitor SyncMaster 2243NW
mask

Odpovědi: 12
Zhlédnuto: 4804

PříspěvekFórum: Televizory, monitory a projektory - PORADNA pro amatéry a začátečníky   Zaslal: po leden 23 2012, 13:43   Předmět: LCD monitor SyncMaster 2243NW
Na AME jsem se díval a tento rozměr v eshopu nenabízejí.
A tak se znovu ptám: udělám chybu když dám slabší trubici?
Pro jistotu jsem to oměřil posuvkou a původní trubice má dokonce průměr 2,4 mm a n ...
  Téma: LCD monitor SyncMaster 2243NW
mask

Odpovědi: 12
Zhlédnuto: 4804

PříspěvekFórum: Televizory, monitory a projektory - PORADNA pro amatéry a začátečníky   Zaslal: po leden 23 2012, 11:06   Předmět: LCD monitor SyncMaster 2243NW
Zdravím!
Tak vypátral jsem, že odešla jedna trubice. Chtěl bych ji vyměnit, ale nikde po netu nemohu najít trubici o délce 480mm s průměrem 2,6 mm, našel jsem tady s průměrem 2 mm, udělám velkou chy ...
 
Strana 1 z 2 Jdi na stránku 1, 2  Další
Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Přejdi na:  

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund