  Téma: Oprava ATX zdroja (po "vypnuti" zostava 12V)
dpalo

Odpovědi: 7
Zhlédnuto: 3904

PříspěvekFórum: Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další   Zaslal: ne září 26 2021, 9:27   Předmět: Oprava ATX zdroja (po "vypnuti" zostava 12V)
Jestli vidím dobře z těch fotek, tak hlavní zdroj vyrábí přímo jen +12V. Z něj se pak dvojicí step-down měničů na těch svislých destičkách s toroidy vyrábí +5V a +3V3. Takže pokud při vypnutí +5V a +3 ...
  Téma: Oprava ATX zdroja (po "vypnuti" zostava 12V)
dpalo

Odpovědi: 7
Zhlédnuto: 3904

PříspěvekFórum: Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další   Zaslal: so září 25 2021, 22:54   Předmět: Oprava ATX zdroja (po "vypnuti" zostava 12V)
2009/11/19 na plošňáku je datum výroby ? Gold ?
presne tak.

Inac, ospravedlnujem sa, prave som si nad to sadol a zistil som, ze v povodnom prispevku som mal nespravne uvedene, ze na +5V sa po vypn ...
  Téma: Oprava ATX zdroja (po "vypnuti" zostava 12V)
dpalo

Odpovědi: 7
Zhlédnuto: 3904

PříspěvekFórum: Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další   Zaslal: pá září 24 2021, 19:52   Předmět: Oprava ATX zdroja (po "vypnuti" zostava 12V)
Vdaka, s tym ventilatorom to teda dava logiku. Ako riadiaci IC tam je pouzity [url=http://www.champion-micro.com/datasheet/Analog%20Device/CM6901.pdf]CM6901, v podstate vnutro je totozne so zdrojom z ...
  Téma: Oprava ATX zdroja (po "vypnuti" zostava 12V)
dpalo

Odpovědi: 7
Zhlédnuto: 3904

PříspěvekFórum: Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další   Zaslal: čt září 23 2021, 20:16   Předmět: Oprava ATX zdroja (po "vypnuti" zostava 12V)
Zdravim, chcel by som vas poprosit o radu/vase napady ohladom opravy ATX zdroja Enermax PRO87+ 500W Gold (EPG500AWT).

O co ide: zdroj funguje uplne normalne v zopnutom stave (PS_ON spojene s GND), ...
  Téma: Nahrada za vykonovy tranzistor NT407F
dpalo

Odpovědi: 7
Zhlédnuto: 2570

PříspěvekFórum: Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další   Zaslal: čt září 24 2020, 22:50   Předmět: Nahrada za vykonovy tranzistor NT407F
Vdaka za rady, ano - planoval som to zapojit cez ziarovku (sice mam spraveny pripravok so 100W ziarovkou, ale hodim tam teda slabsiu ziarovku). Co sa tyka usmerenia, premeral som aj usmernovaci mostik ...
  Téma: Nahrada za vykonovy tranzistor NT407F
dpalo

Odpovědi: 7
Zhlédnuto: 2570

PříspěvekFórum: Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další   Zaslal: čt září 24 2020, 22:22   Předmět: Nahrada za vykonovy tranzistor NT407F
Pokud takhle ustřelila noha trandu, tak kromě pojistky tam bude na 99% ještě něco jinýho v kopru.

Vacsinu veci som premeral, zdaju sa byt OK - podla mna ten zdroj niekto pripojil priamo na 230V (be ...
  Téma: Nahrada za vykonovy tranzistor NT407F
dpalo

Odpovědi: 7
Zhlédnuto: 2570

PříspěvekFórum: Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další   Zaslal: čt září 24 2020, 22:04   Předmět: Nahrada za vykonovy tranzistor NT407F
Zdravim, dostal sa mi do ruk jeden pokazeny japonsky zdroj z 90. rokov (JQA 400-5330-02-91), v ktorom som po rozobrati okrem vystreleneho kondenzatora nasiel odpalene oba vykonove tranzistory typu NT4 ...
  Téma: Výběr DSO na doma
dpalo

Odpovědi: 24
Zhlédnuto: 9756

PříspěvekFórum: Měřící přístroje, detektory fyzikálních veličin   Zaslal: so srpen 01 2020, 22:30   Předmět: Výběr DSO na doma
Takže tohleto asi znáš. https://www.eevblog.com/forum/testgear/the-_official_-siglent-sds1202x-e-thread/
No musíš se sám rozhodnout, jaké funkce potřebuješ.

Jasne, EEVBlog (ako aj jeho videa) mam ...
  Téma: Výběr DSO na doma
dpalo

Odpovědi: 24
Zhlédnuto: 9756

PříspěvekFórum: Měřící přístroje, detektory fyzikálních veličin   Zaslal: pá červenec 31 2020, 20:02   Předmět: Výběr DSO na doma
RIGOL vs. Siglent

Ahojte, rozhodol som si zaobstarat DS stolovy osciloskop v cene okolo 400€ (doteraz som pouzival iba nejaky no-name USB 20 MHz). Nepotrebujem nic specialne, je to viac-menej na ho ...
 
Strana 1 z 1
Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Přejdi na:  

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund