Dakujem, mas pravdu. objednam si vypinac ako som prilozil a na to pripnem kable co idu na povodny. predpokladam, ze dva z tych 4 nebudu potrebne, lebo zopnu to rele co je v nutri.
Nějak nechápu kde je problém. Prostě tam dej nějaký normální vypínač. Dva dráty do dva z.....
ano. ale mozno existuje daky vypinac, co pasuje do tej krabice. aby som nemusel vymyslat koleso
To mi je jasne.... mam ho doma v garazovej dielni a je to na mojej zodpovednosti.
Pochopim to na pile alebo bruske. Ale na vysavaci je to holy nezmysel.
Ahojte,
na odsavaci pilin mam start-stop vypinac KJD12 co je podla mna nezmysel. Odsavac chcem totiz napojit na dialkovo ovladanu zasuvku.
Viete mi poradit, aky najlepsie vypinac by som miesto toho ...
v povodnej otazke si sa pytal ako spinat 16A rele modulom urcenym na 10A
ano. pravda. navrhujem si inteligentnu elektroinstalaciu a chcem rele je na 10A a podla dokumentacie su zastrcky na 16A tak p ...
daj pozor na privody, mas 16 rele, na kazde chces min 10A, tak by si mal mat na doske privod na 160A.
robi sa to tak, ako pise kajsmentke, s rele spinas male 16A stykace v rozvadzaci a tymi zopnes ...
Ahojte
robim si inteligentnu elektriku pre dom a staviam to na Arduine.
chcem sa opytat, ze ako by bolo dobre spinat 230V/16A.
mam kupeny modul 16 rele ale to spina len 10A max. takze ma zaujima, z ...
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.