Je to tak, náhodou jsem tu učebnici ještě našel - Krejčí - Kábele: Elektrotechnické měřící přístroje a měření (1970), str. 25-28. Mimo už řečené se zde píše:
Další následek nezatíženého a nevyzkratovaného sekundáru bývá zbytkový magnetismus vzniklý přesycením magnetického obvodu a tím zhoršení výsledné přesnosti měření. Přesycení vzniká i při větších zkrat ...
......ale absurdní je, že ač si je distributoři i ČEZ sám vymýšlí, tak je ani nedodržují a to ani u vlastních zdrojů.
Môžeš uviesť aj nejaký príklad, kde ich porušuje?
Podľa textu položenej otázky mám tak trochu dojem, že tázatel si asi nevie predstaviť ani interpretáciu analógového signálu vo frekvenčnej oblasti. Ak je to naozaj tak, tak potom už ďalšie vysvetľovan ...
Přijde mi to moc složité - ta regulace.
Čo je na tom zložité? Je to jediný spôsob, ako môže prevádzkovateľ prenosovej sústavy riadiť toky výkonov v sústave.
Je to podobný princíp ako funguje u sér ...
Proč bych to dělal, když máme veřejnou síť do které každý z nás investoval? A o energii se tak můžu podělit s více spotřebiteli a tím i více snížit závislost na Putinovi. Protože s každou vlastní kWh ...
Dokážu si představit šikovné zařízení typu Wattrouter, nebo Greenbono, které bude řídit jak výrobu, tak i spotřebu přesně na nulu ( popř. jen malou spotřebu) na vstupu do domu. Dodavatel elektřiny pak ...
Kdybych měl zařízení, které bude hlídat, aby v žádném případě netekla elektřina ven z baráku a řídilo generátor tak, aby dával jen výkon, který se spotřebuje v domě, bylo by pak připojení generátoru d ...
Potíž asi nastane, pokud by síť nebyla schopna generovaný výkon spotřebovávat, požrat(nevím, jestli je to reálné). Pak asi otáčky stoupnou. Favorit nebude cítit odpor(zátěž) a rozjede se rychleji. ...
Nakoľko tu odznelo niekoľko nesprávnych informácii dovolím si uviesť veci na pravú mieru:
1. Problém prekopenzovania nie je nič mimoriadne, je to pomerne dosť častý jav a veľa odberateľov platí za ne ...
Proč tak složitě. Počkal bych na situaci, kdy mám odběr 7 kW a měří to 14, pak bych změřil sumární proud na vstupu do bytové rozvodnice jednak v L, jednak v N vodiči a podle výsledku postupoval dál. B ...
Zdravim. Hledam nejaky deadtime driver pro vytvoreni deadtimu ctyr hotovych signalu pro H-mustek. Jedna se o obdelnikove 15V signaly (nebo 3,3V) o frekvenci do 300KHz. Nevite o necem kompaktnim pres c ...
Strana 1 z 33
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 31, 32, 33Další Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.