  Téma: Síť TN-S, upřesnění
Zdeno_Kastelan

Odpovědi: 7
Zhlédnuto: 2908

PříspěvekFórum: Silnoproudá technika   Zaslal: čt srpen 30 2012, 15:52   Předmět: Síť TN-S, upřesnění
Pokud to bude IT, uzemnit centrálu, "spotřebiče" pospojovat a uzemnit na "místní zem", nepropojovat se zemí centrály
No podle nařízení výrobce se právě musí všechny jak EC tak spotřebiče zemnit na je ...
  Téma: Síť TN-S, upřesnění
Zdeno_Kastelan

Odpovědi: 7
Zhlédnuto: 2908

PříspěvekFórum: Silnoproudá technika   Zaslal: čt srpen 30 2012, 15:41   Předmět: Síť TN-S, upřesnění
Ano jedná se o mobilní EC, každá o výkonu 35 kVA. V závislosti na požadovaném výkonu (odběru) se automaticky připojí - t.j. muže běžet jedna nebo i všechny čtyři zároveň. HiS se obávám nelze dodatečně ...
  Téma: Síť TN-S, upřesnění
Zdeno_Kastelan

Odpovědi: 7
Zhlédnuto: 2908

PříspěvekFórum: Silnoproudá technika   Zaslal: čt srpen 30 2012, 11:49   Předmět: Síť TN-S, upřesnění
Nazdar,
Potřeboval bych upřesnit jeden detail ohledně elektrocentrál - viz přiložené schémata.
Já tvrdím, že se jedná o síť TN-S, nikoliv IT ( a z toho vyplývající).

A ještě jeden otázečka; s ve ...
  Téma: Jak změřím úbytek napětí na třífázovém motoru?
Zdeno_Kastelan

Odpovědi: 22
Zhlédnuto: 8428

PříspěvekFórum: Měření, regulace a automatizace   Zaslal: st březen 07 2012, 15:13   Předmět: Jak změřím úbytek napětí na třífázovém motoru?
I jalový proud protéká jističem ))
možná potřebuješ kompenzační kondenzátor
Přesně, jenže to je prozatím nad naše možnosti.
A navíc problém způsobují na 90% UPS-ky, protože centrála i s běžícími ...
  Téma: Jak změřím úbytek napětí na třífázovém motoru?
Zdeno_Kastelan

Odpovědi: 22
Zhlédnuto: 8428

PříspěvekFórum: Měření, regulace a automatizace   Zaslal: út březen 06 2012, 15:09   Předmět: Jak změřím úbytek napětí na třífázovém motoru?
No máme-li jednu ec o výkonu 28 kW a připojíme dvě klimy (někdy je nutné i tři) které v režimu chlazení berou cca 10 kW, kdy jalový výkon je 12 kVAr, no a musíme ještě napájet další tři UPS (myslím že ...
  Téma: Jak změřím úbytek napětí na třífázovém motoru?
Zdeno_Kastelan

Odpovědi: 22
Zhlédnuto: 8428

PříspěvekFórum: Měření, regulace a automatizace   Zaslal: út březen 06 2012, 14:30   Předmět: Jak změřím úbytek napětí na třífázovém motoru?
Tak situace se vyvinula - napětí se povedlo změřit. Úbytek nebyl tak strašný, cca 15 - 20V na fázi - t.j. nejméně bylo 375V při zapnutí druhé klimy ( přičemž první běžela). Ovšem účinník cos f=0,52!!! ...
  Téma: Jak změřím úbytek napětí na třífázovém motoru?
Zdeno_Kastelan

Odpovědi: 22
Zhlédnuto: 8428

PříspěvekFórum: Měření, regulace a automatizace   Zaslal: po březen 05 2012, 20:26   Předmět: Jak změřím úbytek napětí na třífázovém motoru?
Může tam docházet k tomu, že při poklesu napětí na EC vlivem skokového zatížení se nemůže začít zmenšovat skluz motoru a tak narůstá proud motorem - to je dost dobře možné, to by vysvětlovalo proč pad ...
  Téma: Jak změřím úbytek napětí na třífázovém motoru?
Zdeno_Kastelan

Odpovědi: 22
Zhlédnuto: 8428

PříspěvekFórum: Měření, regulace a automatizace   Zaslal: po březen 05 2012, 18:59   Předmět: Jak změřím úbytek napětí na třífázovém motoru?
Je to poněkud složitější - ale pro názornost: elektrocentrály jsou nejméně dvě (naprosto stejné typové řady), maximum je čtyři, běžne se však využívají dvě. Každá ec má vývod napájení (CEE 400V 63A) d ...
  Téma: Jak změřím úbytek napětí na třífázovém motoru?
Zdeno_Kastelan

Odpovědi: 22
Zhlédnuto: 8428

PříspěvekFórum: Měření, regulace a automatizace   Zaslal: po březen 05 2012, 16:15   Předmět: Jak změřím úbytek napětí na třífázovém motoru?
Boužel na softstartéru nastavit nic nelze - je to typ s pevnými hodnotami - více viz zde (pro MCI 15C): http://www.alfaco.cz/copeland/udaje/softstarter.pdf. A navíc zasahovat do továrního nastavení, t ...
  Téma: Jak změřím úbytek napětí na třífázovém motoru?
Zdeno_Kastelan

Odpovědi: 22
Zhlédnuto: 8428

PříspěvekFórum: Měření, regulace a automatizace   Zaslal: po březen 05 2012, 13:57   Předmět: Jak změřím úbytek napětí na třífázovém motoru?
Toho se právě obávám, bez softstartéru má ten motor celkem jedovatý záběrový proud - cca 70A, to už by se centrále nemuselo líbit vůbec.
Nicméně bych chtěl změřit ten úbytek - jak na to? U 1f sousta ...
  Téma: Jak změřím úbytek napětí na třífázovém motoru?
Zdeno_Kastelan

Odpovědi: 22
Zhlédnuto: 8428

PříspěvekFórum: Měření, regulace a automatizace   Zaslal: po březen 05 2012, 12:17   Předmět: Jak změřím úbytek napětí na třífázovém motoru?
Tak centrála Serco TDO 35 kVA ZPO (28kW) 3f 400V, klimatizace AC-18 Danthrem. Jedná se o speciální aplikace pro ne-civilní použití. Osobně mne spíše zaráží, že motor kompresoru (3f 400V 6,35kW, cca 15 ...
  Téma: Jak změřím úbytek napětí na třífázovém motoru?
Zdeno_Kastelan

Odpovědi: 22
Zhlédnuto: 8428

PříspěvekFórum: Měření, regulace a automatizace   Zaslal: po březen 05 2012, 10:42   Předmět: Jak změřím úbytek napětí na třífázovém motoru?
Nazdar,
Máme následující problém: Motor kompresoru při rozběhu celkem pravidelně vyhazuje hl. jistič. Ovšem pouze při napájení z elektrocentrály. Je-li napájen z pevné sítě, vše O.K. Kompresor 400V 6 ...
  Téma: DSE 5510 - Auto Start Load Share Control Module
Zdeno_Kastelan

Odpovědi: 1
Zhlédnuto: 1829

PříspěvekFórum: Měření, regulace a automatizace   Zaslal: st leden 18 2012, 19:50   Předmět: DSE 5510 - Auto Start Load Share Control Module
Tak opět nazdar,
Zkusím svůj dotaz zkonkretizovat. Jak je vidět na přiloženém obrázku, jde mi o způsob spouštění při ručním řízení - t.j. když zmáčknu symbol ruky. Tím si nastavím volbu ručního chodu ...
  Téma: DSE 5510 - Auto Start Load Share Control Module
Zdeno_Kastelan

Odpovědi: 1
Zhlédnuto: 1829

PříspěvekFórum: Měření, regulace a automatizace   Zaslal: út leden 17 2012, 21:30   Předmět: DSE 5510 - Auto Start Load Share Control Module
Nazdar všem,
potřeboval bych poradit s touto automatikou - Deep Sea 5510 - hlavně při manuálním módu + nastavení některých parametrů. V našem případě se jedná o řízení EC 35 kVA (celkem 4) + synchro ...
  Téma: Jak naladit televizi Toshiba 2104XS?
Zdeno_Kastelan

Odpovědi: 9
Zhlédnuto: 3545

PříspěvekFórum: Televizory, monitory a projektory - PORADNA pro amatéry a začátečníky   Zaslal: čt květen 13 2010, 21:00   Předmět: Jak naladit televizi Toshiba 2104XS?
http://www.dalkove-ovladace.cz/dalkove-ovladace-tv-toshiba-c-2_106/toshiba-2104xs-dalkovy-ovladac-p-809?zenid=7acd022a214de31e87ec38d1f5239120
Jo to je ono... Ještě jednou děkuji. Potlesk :breakda ...
 
Strana 1 z 2 Jdi na stránku 1, 2  Další
Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Přejdi na:  

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.19 sekund