To je krásný rozbor jednoho omylu na třiapůl stránky.
A přitom stačilo napsat, že povel z HDO je aktivní sepnutím na pracovní nulu, takže použití impulsního bistabilního relé na spínání boileru je ne ...
Nebo řada Z-TN230 - umožňuje volbu trvale zapnuto - automaticky - trvale vypnuto (odpojená cívka). Vyrábí se i typy s automatickým návratem, například Hager ETC225S (ruční režim trvá pouze do přiveden ...
Je to přesně tak jak píše Achab, ten přístroj co tam máš namontovaný je impulzní relé.
Ty potřebuješ buď instalační relé nebo stykač. A pokud potřebuješ kromě elektrického ovládání přijímačem HDO i m ...
Z-S230/S není stykač, ale impulsní relé - mění stav zapnuto / vypnuto impulsem (s každým připojením ovládacího napětí). Tlačítko slouží k trvalému sepnutí. Na spínání bojleru nevyhovuje, protože při V ...
Pokud jsi laik, tak se špatně radí. Když je aktivován pomocí HDO tzn. NT, tak by se mělo to relé sepnout. Pokud se nesepne, tak se musí změřit, jestli je v té době funkční spínací napětí na vstupu toh ...
Pokud jsi laik, tak se špatně radí. Když je aktivován pomocí HDO tzn. NT, tak by se mělo to relé sepnout. Pokud se nesepne, tak se musí změřit, jestli je v té době funkční spínací napětí na vstupu toh ...
Nejspíš se někdo spletl, anebo o tom ví kulový.. Stykač Z-R230/S z odkazu od elektrosvita je bezproblémový a bude to v pořádku. Pokud máš zájem, jeden nový mi tu zbyl a za dobrou cenu tě jej mohu posl ...
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.