Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Zkušenosti s 3F elektrocentrálou na plyn
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Radimosso



Založen: Mar 15, 2007
Příspěvky: 737
Bydliště: Č.Těšín

PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 18:25    Předmět: Zkušenosti s 3F elektrocentrálou na plyn Citovat

Zdar všem,
nemáte někdo nějaké zkušenosti s 3f elektrocentrálama ,
které umí jet i na plyn ? Zajímá mě více varianta zemního plynu než LPG...
Je to opravdu i o dost tišší než na benzín?

A nevíte jestli by se to po vypnutí hlavního jističe na domě dalo přifázovat a mohlo to šlapat se solárním měničem a v nouzi nabít i baterie?

Při změnách zatížení kolísá u toho AVR hodně napětí ?

zajímá mě hodně tato:

https://www.reded.cz/zbozi/benzinova-a-plynova-elektrocentrala-heron-13hp-5-5kw--400v--2x2kw--230v-elektricky-start--8896319/

děkuji za názory
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18671
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 20:34    Předmět: Citovat

Kde tam píšou tišší ? Motor musí dělat stejný kravál . Typy dalších vlastností , které chceš znát nejsou uvedeny asi u žádného výrobce .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rezis



Založen: Nov 17, 2005
Příspěvky: 5227

PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 22:49    Předmět: Citovat

Tišší je, protože má jiný výfuk. Nějak jsem nepochopil jak ji mohu krmit alternativním palivem - co k tomu potřebuji.
Používat ji místo grid nepůjde si myslím nepůjde. Solární měniče někdy něco natlačí i to sítě zpět. V tomto případě by to byl výbuch.

_________________
Internet - metla lidstva
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31852
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: po leden 10 2022, 23:59    Předmět: Citovat

Změna paliv u stacionárních otáčkově stabilních agrgátů je mnohem jednodušší, než u motorů pro vozidla bez hybridního mezistupně/přenosu výkonu. Pro start jsou určený jednoduchý karburátory a pro trvalej běh doslova stačí plynulý připoustění plynný fáze do sacího potrubí, protože od motoru se nepožaduje změna otáček, vnášející do systému přípravy směsi nutný prostředky pro obohacování při přechodovejch režimech. Pokud jde o palivo vyhovující svým oktanovým číslem pro provoz při daným výkonu/otáčkách, regulaci dělá výrobce průřezem směšovacích trysek, respektive dodává ke svým výrobkům manuál, jak nastavení na to který palivo učunit. Běžnej zážehovej motor tak jde provozovat nejen na LPG/CMG/metan/bioplyn, ale i na acetylén, svítiplyn/koksárenskej plyn nebo dokonce na dřevoplyn bez výraznejch úprav sací nebo spalovací části, co se liší, jsou případný prvky zajišťující filtraci nežádoucích částit z nasávanýho plynu a jeho ochlazování/temperaci.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Olchor



Založen: Nov 18, 2009
Příspěvky: 1638
Bydliště: Blansko

PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 8:53    Předmět: Citovat

Přifázovat síť/FVE/generátor bude asi docela oříšek. U ostrovních systémů se to obvykle řeší přes akumulátor, dobíjený FVE/gen., z něj měnič. Zkus konzultovat na TZB info, nebo u firmy Asolar, ta se ostrovními systémy zabývá.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Radimosso



Založen: Mar 15, 2007
Příspěvky: 737
Bydliště: Č.Těšín

PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 10:41    Předmět: Citovat

Mám i akumulátor (Pylontech), kdyby to mělo pomoct tomu přifázování Smile

Jinak co jsem četl, tak se přepne páčka (benzín /plyn) a palivo "teče" z jiné hadice....

Hlavně je spotřeba plynu cca 1/3 benzínu .... odhadem 10kg PB by měla při plném výkonu vydržet 10h , benzín (25l nádrž) tak 5h , při připojení na zemní
plyn (i PB)prý vydrží jet nonstop (tedy funkčně, ne jen nekonečným zdrojem energie)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
_luky_



Založen: Jan 28, 2009
Příspěvky: 626
Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský

PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 10:43    Předmět: Citovat

Chybí ti dost znalostí, tak tě jen navedu:
přepínání síť <> centrála se nedělá vypnutím hlavního jističe, ale nějakým přepínačem 1-0-2 nebo přepínačem sítí (anglicky ATS - automatic trasfer switch).
S tím solárem - záleží, co máš doma:
Ongrid nelze - vyrábí a tlačí do sítě. To ti generátor shoří.
Hybrid - pokud nemá povolenou dodávku do sítě by mohl fungovat.
ostrov - tam je to jasné, pomocí nabíječky nabíjíš baterky nebo přes bypass relé napájíš celý výstup měniče.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Radimosso



Založen: Mar 15, 2007
Příspěvky: 737
Bydliště: Č.Těšín

PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 11:20    Předmět: Citovat

Asi jsme se nepochopili a znalosti se určitě hodí Smile

Ale když shodím hlavní jistič, tak se odpojím od sítě a elektrárna mi napájí celou domácnost z baterií a fotovolt. panelů ... jede jako ostrov a ze sítě si nemůže nic vzít ani dodat...

Přepínač FVE a síť mám , ale tím docílím jen toho, že mi netlačí přebytky do sítě...
když se akumulátory nabíjí, tak to odpíná výkon panelů...

Takže jsem on grid a můžu tlačit i do sítě, ale potřebovat bych někdy být ostrov a dopomoct si elektrocentrálou..... jen je otázka jestli se to s měničem sfázuje nebo pobije Sad

verze někým jednou mi řečená, že vzít 1f centrálu, usměrnit a dát na volný string zní teoreticky dobře ale v praxi se to bojím vyzkoušet... nerad bych to odpálil.... Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31852
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 12:46    Předmět: Citovat

citace:
Asi jsme se nepochopili a znalosti se určitě hodí Smile
No hlavně tys nepochopil, co vlastně doma máš, přitom to sem sám píšeš:
citace:
Ale když shodím hlavní jistič, tak se odpojím od sítě a elektrárna mi napájí celou domácnost z baterií a fotovolt. panelů ... jede jako ostrov a ze sítě si nemůže nic vzít ani dodat...
Neboli, fotovoltaika nedodává níic do sítě jen když shodíš hlavní jistič = tvůj měnič umí cpát energii zpátky do vnějšího zdroje!
citace:
Přepínač FVE a síť mám , ale tím docílím jen toho, že mi netlačí přebytky do sítě...
A ty to sám víš, že tu energii do sítě sám vrací!
citace:
Takže jsem on grid a můžu tlačit i do sítě, ale potřebovat bych někdy být ostrov a dopomoct si elektrocentrálou..... jen je otázka jestli se to s měničem sfázuje nebo pobije Sad
Tady to ještě jednou potvrdíš, ale pak prohlásíš, že nevíš, co to udělá když místo sítě zapojíš centrálu ... Samozřejmě že to začne tlačit i proti ní, protože ji ten měnič fotovoltaiky bude považovat za vnější síť!!!
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 12:50    Předmět: Citovat

Tazatel v tom má evidentně hojek. Surprised
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Radimosso



Založen: Mar 15, 2007
Příspěvky: 737
Bydliště: Č.Těšín

PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 14:36    Předmět: Citovat

Vy řešíte slovíčkaření....

Já vím, že ten měnič umí tlačit do sítě ! Smile

Pokud svítí slunce na panely, tlačí totiž prioritně (samozřejmě dle nastavených režimů) do spotřebičů a zbytek do baterie a , až tu nabije tak by chtěl i do sítě...

Je jasné, že když shodím hlavní jistič, tak nebude moct tlačit do sítě...

Prostě tu centrálu můžu zapojit jedině, jsou-li vybité akumulátory (případně, že je tak velký odběr spotřebičů) , ale jaká energie mi půjde proti centrále?
Jedině přebytky s panelů ... si myslím.... ty lze jednoduše odpojit...

Taky můžu přepnout měnič do Back-up mode a ten síť taky odpojí

Jediné co pořád řeším, jestli se sfázuje centrála s měničem !!!!

Nic proti ní nemá odkud jít.... panely vypnu, hl. jistič vypnu , tak jedině, že by si myslel měnič, že centrála je spotřebič a pustil do ní něco z baterek....
Ale , kdyby se to dobře sfázovalo, tak by snad měl téct proud z centrály a ne do ní.....

Nebo chci něco co nejde ????
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
_luky_



Založen: Jan 28, 2009
Příspěvky: 626
Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský

PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 14:44    Předmět: Citovat

OK, tak ještě jeden pokus:
Generátor se s ničím upčitě nesfázuje. Provozovat v síti dva různé zdroje energie je mírně řečeno komplikované.
Pokud máš doma hybridní elektrárnu s povolenou dodávkou do sítě, máš problém. Ale má to řešení:

varianta 1) má tvůj měnič zvlášť vstup oro generátor? Ehm, stále jsi nám neprozdradil, co vlastně doma máš.

varianta 2) umíš změnit nastavení měniče, aby nedodával do sítě? Pak můžeš mezi hlavním jističem a FV elektrárnou připojit přepínač sití a připojit tam generátor

varinata 3) pořídíš si nabíječku bateriií, kterou budeš napájet generátorem
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Radimosso



Založen: Mar 15, 2007
Příspěvky: 737
Bydliště: Č.Těšín

PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 15:03    Předmět: Citovat

Náprava lepších informací :

měnič Goodwe GW10K-ET a tři akumulátory Pylontech H2


1)čili vstup na centrálu asi nemá

2) jde to přepnout do backup módu, kde je křížek u sitě, čili beru odpojen od sítě , na co přepínač ? Vypnu snad hlavní jistič ne?

3) samostatnou nabíječku na Pylontech H2 jsem ještě nikde neviděl... beru že to snad nabíjí měnič přes BMS na akumulátorech ?

A trochu jsem nepochopil tu větu :

Pokud máš doma hybridní elektrárnu s povolenou dodávkou do sítě, máš problém.

Jako , že tam je ta jistota, že do sítě tlačit umí ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 15:28    Předmět: Citovat

Tak sem vlož celé elektroschéma zapojení, co máš doma. Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
_luky_



Založen: Jan 28, 2009
Příspěvky: 626
Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský

PříspěvekZaslal: út leden 11 2022, 15:36    Předmět: Citovat

Sám píšeš, že máš povolenou dodávku do sítě.

ad 2) elektrika je věc nebezpečná. Pokud na to nemáš kvalifikaci, smíš si doma legálně zapojit do zásuvky ledničku a vyměnit žárovku. Cokoli dalšího musí dělat někdo s kvalifikací. Ptáš se proč je potřeba nějaký přepínač? Protože když distrubuce vypne elektřinu a na sloupu opravují dráty, tak u tebe poběží generátor a nějaký idiot nahodí hlavní jistič. Ten chlapík na sloupu bude po smrti, že? Proto se věci kolem elektriky dělají "blbuvzdorný".

ad 3) Pylontech H2 je 96V a máš 3 kusy seriově? Tak na to bych teda chtěl shánět nabíječku.

Vlastně netuším, k čemu máš doma elektrárnu s baterkama, když pak sháníš centrálu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Strana 1 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.