Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 657 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: ne červen 27 2021, 13:54 Předmět: Pojistky na sloupu 0,4 kV
Zdrvím Vás.
Když je sloup, kde je napsané 22/0,4 kV a jsou na něm 3, takové velké pojistky, muže je vyměnit normální elektrikář co má jen 50?
Nás elektrikář tvrdí, že je vyměnit nemůže. Že nemá zkoušky na vysoké napětí.
Můj známy zas tvrdí, že muže, ale elektrikář, co má zkoušky na vysoké napěti musí tento sloup bezpečně odpojit od proudu. Takže když na vedlejším sloupu odpojí přívod, muže pojistky klidně vyměnit.
Kdo má pravdu?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19563 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 27 2021, 14:11 Předmět:
Váš elektrikář má pravdu. Dokud mu to elektrikář s oprávněním na vn neodpojí, neodzkouší, nezajistí a nepředvede dotykem holou rukou, že je to bezpečné, a písemně mu nepředá pracoviště, nemá tam elektrikář s papíry na zařízení do 1 kV co pohledávat.
Jestli je totiž někde napsané 22/0,4 kV, není to jen sloup, ale trafostanice, tedy se musí odpojit a zajistit obě strany transformátoru.
Ono je toho tedy ještě víc, ale stručně to najdeš pod heslem Příkaz 'B'.
Já zkoušky z vyhl. 50/78Sb. mám, ale jen na práce na el, zařízeních do 1000V. Ale uvažuji takto - je-li výměna pojistek prací na zařízení nad 1000V (což IMHO je), musí na ně mít, logicky, pracovník oprávnění/osvědčení.
Oba mají v podstatě pravdu.
Vyhláška 50 je pořád vyhláška 50 a jde o to který paragraf a zda ji máš na Vn nebo nemáš. Takže váš elektrikář má 50, ale nemá ji na Vn takže nemůže. - váš elektrikář ti říká pravdu.
Známý říká že elektrikář s vyhl. 50 na Vn může - má pravdu
Neřeším teď pod koho zařízení spadá... _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 657 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: ne červen 27 2021, 14:21 Předmět:
Ono jde o to že sloup + trafo je firmy. Od čezu jsou kable po izolátory.
Do sloupu udeřil blesk. Zavolali jsme čez poruchovku, Ti přijeli a na vedlejším sloupě to odpojili a vystavili protokol.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne červen 27 2021, 17:32 Předmět:
jen pár postřehů:
- ty pojistky jsou na VN straně, takže je to práce na VN
- jen blázen by připojoval pojistky na VN straně "pod napětím" (měl jsem tu čest vyzkoušet si rukavici, která vydrží 35kV, ale na "živé" bych si nejen nesáhnul, ale ani bych k tomu nešel)
- příkaz B byl v ČSN 34 3100, v aktuálně platné ČSN EN 50110 není, takže obecně jej nelze vyžadovat, pokud je to "energetiků", mají to podle PNE (na dráze podle TNŽ) pokud je to ale za rozhraním a je to trafačka v majetku jiné fyzické nebo právnické osoby, musí na to mít nějaký podnikový předpis, normu, MPBP...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.