Zdravím, chtěl bych pro trvalé napájení routeru, zálohované 12V Pb baterií, použít DC/DC měnič step UP/DOWN. Router vyžaduje pro napájení 12V, při startu bere cca 3 A, potom při běhu cca 1,8 A.
Na fotkách je měnič, který chci použít. Nemám s měniči žádné zkušenosti, tak se chci zeptat, jestli je takový měnič na to vhodný, nebo jestli je to blbost. Jde mi o životnost měniče, nebo možné rušení připojených zařízení, nebo celé LAN.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1287 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po květen 31 2021, 16:23 Předmět:
ten router urcite nepozaduje na vstupe presnych 12V (vnutri su menice ktore si vyrabaju potrebne napetia a tie vecsinou zvladaju na vstupe rozsah ktory mma akumulator , bez problemov), pichni to na akumulator , max tam pridaj obvod ktory bude strazit aby sa ti aku nevibil do mrtva
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4010 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po květen 31 2021, 16:41 Předmět:
Je to možná dražší, ale ...
Mám router na chalupě napájený z UPS-ky. Ten případně několikahodinový výpadek sítě pokryje. Pokud seženeš nějakou starší UPS, které se ve firmách vyřazují když odejdou baterky, tak už Ti zbývá jen cena akumulátoru.
Mas 12V z baterie, zmenis je na 230V AC, ty nasledne prevedes na 12V adapterem a ty v routeru na 3.3V nebo na kolika uvnitr jede. Nedivil bych se, kdyby se vetsina energie akumulatoru spotrebovala na ty konverze.
Hod tam akumulator naprimo, misto menice tam dej radeji odpojovac pri vybiti baterie.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1287 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po květen 31 2021, 17:18 Předmět:
PeteBurns napsal(a):
misocko napsal(a):
nevibil
Tak nevibil alebo nevybyl, to je otázka
tak v jednej vete bez problemov jedno a to iste slovo dokazem napisat rzs s "y" a potom s "i" , ja v tom totiz nic nevidim , necitim. Ked niekto navrhne alebo vyrobi nejaku mechanicku blbost , tak to citim hned. Hold , slovencina je pre moj zivot nepotrebna , v robote komolime aj anglictinu.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 491 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: po květen 31 2021, 22:06 Předmět:
Taky jsem myslel, že pro snížení ztrát a delší výdrž na baterii při výpadku elektriky budu router a ještě switch napájet rovnou nějakým zálohovacím zdrojem s výstupem 12 V. U těch je ale ve skutečnosti výstupní napětí závislé na napětí baterie a to může být při vybité baterii 10,5 V a při nabité 13,6 V až 13,8 V.
Jenže jsem zjistil, že napájení routeru (Turris Omnia) je chráněné transilem SMBJ12A-TR a ten má mít průrazné napětí 13,3-14 V. Musel bych tedy asi udržovat baterii na nižším napětí a to by jí nejspíš snížilo životnost.
Switch (MikroTik CSS610-8G-2S+IN) má mít napájení 12-57 V, ptal jsem se prodejce jestli by mu vadilo méně než 12 V při napájení z baterie a on mi sdělil že by mohl být nestabilní. A toho se obávám i u routeru, protože i kdyby to nevadilo jemu, tak ještě napájí dva HDD a nevím jak ty by snášely nízké napětí. Proto jsem uvažoval o použití DC/DC měniče pro stabilizaci napětí. Jenže je pravda, že by to znamenalo trvalé zvýšení ztrát, ne jenom při napájení z baterie a bůh ví jak by to bylo se spolehlivostí. Nejspíš tedy zvolím jednodušší a osvědčené řešení a pořídím nějakou UPS a smířím se s vyššími ztrátami při provozu z baterie, což bude pouze výjimečně.
O hdd jsi puvodne nemluvil. Ja pouzivam v kamerovem systemu kde tech 12V taky potrebuju tohle https://www.ebay.com/itm/281745596246
Chodi to pekne, jen jsem pro jistotu vymenil kondiky. Tady aspon vis ze to neni nejaka podivna slatanina s pochybnou funkcnosti kde hlavnim kriteriem je cena.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3377 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po květen 31 2021, 22:58 Předmět:
Termite, kondíky jsi vyměnil (nedivím se), ale ty kopie bourns trimrů jsi tam nechal? Asi bych tam dal odpory.
Mít tam měnič, na výstup si nacpu určitě transil. To sem kdysi udělal na CCTV taky u měniče 36V/12V.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7837 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 01 2021, 18:12 Předmět:
A není na místě popřemýšlel o slučovací ze dvou diod? Dokud je k dispozici síťové napájení (se zdrojem nastaveným na vyšší napětí, než má akumulátor), tak Router pojede na napájení ze zdroje, pokud síťové napětí zmizí, pojede Router automaticky z akumulátoru. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.