Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7824
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 23:33    Předmět: Jak vyřešit elektroinstalaci v kuchyňské lince Citovat

Ahoj,
klasický problém - v rodině blízké se něco posralo, málem došlo k požáru kuchyňské linky.
Prostě stolaři, kteří kdysi linku instalovali, připojili přímo do krabice na věneček konce ustřihlé prodlužky, druhou stranu nechali nad linkou.
15 let to nějak fungovalo, letos to zahořelo, málem chytla i linka.

Teď řeším, jak to nachystat tak, aby to bylo trochu košer.

Potřebuji zásuvku pro průtokový ohřívač, pro myčku, pro plynový sporák (elektrická jiskra).
Tohle všechno potřebuji schovat do linky.
A jako bonus je potřeba dostat nad pracovní desku alespoň jednu dvojzásuvku (rychlovarná konvice, kávovar).
Dopředu podotýkám to, že není možnost linku úplně zrušit, vytahat ven, zasekat rozvody do stěny.
Musím si poradit jinak Sad

Tak přemýšlím, že vyjdu z krabice ven CYKY 2,5, dám ji do chráničky (nebo spíš menší průměr), tu nacvakám do objímek, které přišroubuju zespoda na pracovní desku.
Na dřevo přes lignátový desky namontuju krabice, kam dám dvojzásuvky.

Ale furt nevím, jak se dostat z linky (ze spodní části) nad pracovní desku - proškrábnout to ve zdi, nacpat tam CYKY a snažit se to zasádrovat?
Do desky vrtat nechci, ale nějak se nad její úroveň musím dostat Sad
Napadá někoho něco?
Nebo nějaké doplnění?

Díky

_________________
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33911
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 23:38    Předmět: Citovat

Doteraz nebola nad linkou ziadna zasuvka? Shocked
Ta spodna cast ma zadnu stenu alebo nie?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7824
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne únor 19 2023, 23:49    Předmět: Citovat

Ta zásuvka nad pracovní deskou byla právě realizovaná čtyřzásuvkou (prostě čtyřpes), kterou stolaři obrali o vidlici a tento oholený konec zapojili do krabice.
A tam to právě docela slušně zahořelo.

Kabel k této čtyřzásuvce byl odspodu nad desku protažený za ní, a byl skřípnutý za těsnící lištou...

Škoda že jsem to nenafotil, už je to vyrubané pryč.

Spodní část má zadní stěnu ze sololitu, ale už je tam několik "technologických výřezů" (prostě díra na zásuvku, která je v jiné skřínce, než kde je umístěný ohřívač a myčka, a další díry na vodu a odpady).

_________________
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Otkundes



Založen: Mar 14, 2010
Příspěvky: 1677

PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 6:46    Předmět: Citovat

No což o to, podle popisu to je jen mechanické řešení, dané současným stavem přívodu elektřiny a té kuchyňské linky. Horší je, že k tomu elektrickému obvodu budou připojeny výkonové tepelné spotřebiče. Tam bude třeba prověřit, zda k němu není připojeno ještě i něco jiného a v jakém stavu je jištění toho okruhu. Zásuvkové okruhy by měly mít jištění nejvýše 16A.
A protože tu instalaci budou možná používat laici, pokud je již elektroinstalace třívodičová, zvážil bych instalaci tzv. jističochrániče, jako prevenci před příští obdobnou nepříjemností.
Kdysi jsem řešil podobný problém s koupelnou. Nakonec jsem provrtal zeď, z druhé strany vysekl drážku a provrtal zpět, kde jsem osadil instalační krabici se zásuvkou. Pakárna...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
keemo



Založen: Sep 10, 2007
Příspěvky: 5211
Bydliště: Ostrava, Bratislava

PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 7:15    Předmět: Citovat

citace:
Potřebuji zásuvku pro průtokový ohřívač, pro myčku

A tyhle dva zrouty chces tahat z jednoho okruhu...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rnbw



Založen: Mar 21, 2006
Příspěvky: 33911
Bydliště: Bratislava

PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 8:22    Předmět: Citovat

K tomu este konvicu a kavovar. No ale aspon to nebude na jednej 10A predlzovacke a nevyhori to znovu. Maximalne bude padat istic.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6602
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 8:31    Předmět: Citovat

A ještě konvici a kávovar. Ještě bych to asi s přimhouřením oka pochopil mít na jednom přívodu myčku, konvici a kávovar, tam to obsluha může uhlídat selektivitou používání, ale ne ten průtokáč. Protože průtokáč bude mít příkon opravdu velký a pouští se každou chvíli. Jestli se podaří tu CYKYnu protáhnout drážkou proškrábnutou v omítce za deskou, tak to bude nejlepší řešení prostupu. Nad deskou není obklad?
_________________
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
mihal



Založen: Apr 06, 2005
Příspěvky: 1837
Bydliště: Zilina

PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 8:41    Předmět: Citovat

Po prieskume výdatnosti prívodu do tej jedinej krabice, z ktorej sa to má celé napájať si ľahko spočítaš kombinácie spotrebičov, ktoré môžu byť v činnosti v jednom čase.
Že to nemá korektné riešenie asi vidíš, tak Ti ostane len presvedčiť investora aby sa minimálne dotiahol ďalší adekvátny prívod.
Ten zas obvykle neni kam pripojiť, ak je inštalácia pôvodná TNC, tak nové DBO, uzemniť bod rozdelenia..
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dracekvo



Založen: Feb 10, 2009
Příspěvky: 507

PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 8:42    Předmět: Citovat

Řešil sem něco podobného.

Nakonec jsem silovou zásuvku udělal z volné fáze pro varnou desku (mám desku na 2f). To tam na to vše mají jen jeden přívod?

taky mám na boku linky vysokou skříň, takže vypínač (v tvém případě zásuvku) jsem mohl dát na bok té skříně.

A těžko radit, když neznáme jak to tam vypadá. Nejlepší je to prostě zasekat do zdi, pokud tam nejsou dlaždičky.
Pokud dlaždičky tak bych tam asi dal nějakou rohovou zásuvkovou lištu, nebo se smířil s vrtáním a na nějakém vhodném místě instaloval takovou tu kuchyňskou sloupovou zásuvku.

A taky jsem tam dodělával LED lištu nad linku. A přechody mezi škříňkama, kde jsem nemohl projít vrtáním jsem dělal právě proškrábnutím drážky v omítce.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
samec



Založen: Dec 19, 2017
Příspěvky: 4136

PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 11:38    Předmět: Citovat

Tá krabica, čo horela je koncová, či priechodzia? Že či to nehorelo skôr kvôli všetkým tým ostatným spotrebičom, než kvôli predlžovačke.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6602
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 12:58    Předmět: Citovat

Můj odhad je, že tam naprasili pod šroubky licnu bez dutinky a uhořelo to tam.
_________________
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7824
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: po únor 20 2023, 13:15    Předmět: Citovat

Krabice je pravděpodobně průchozí, protože v dalším rohu je další zásuvka.
Až do toho hrábnu, tak uvidím realitu.

Mezi pracovní deskou a horníma skříňkama je deska z lamina o tloušťce asi 10 mm.
Tak bych do ní vyříznul drážku a nakonec na ni přimontoval dvojzásuvku pro konvici/kávovar.
Jen se potřebuji kolem desky dostat nahoru.

Jinak co se týče celkové instalace, tak je to barák, který byl původně zapojen na TT síť.
Před pár lety jsem předrátoval rozvaděč na TN-C/S.
Instalace je v mědi (doufám, že celá, hliník jsem tam zatím nepotkal).
Zásuvkové okruhy jsou jištěny starými bakeliťáky B10A, takže paní domu je zvyklá na to, že nesmí pouštět víc zařízení najednou.

Je tam ještě na boku krabice pro starou sporákovku (vlastní sporákovka je již vyjmutá, protože mají plynový vařič, trouba je v jiné části).
V krabici je cosi připojeno (zamotané spoje v izolačce), kam to vede, to nevím Sad

_________________
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.17 sekund