Zaslal: ne listopad 17 2019, 18:18 Předmět: Automatické střídání čerpadel
Zdravím,
potřebuju poradit s tímto. Mám dvě čerpadla, která spíná snímač hladiny MAVE. Čerpá vždy jedno a to druhé stojí a jednou za týden je přepnu. Potřebuju, aby se přepínaly automaticky po každém čerpání.
Nechci tam dávat PLC. Napadlo mě tam dát třeba impulsní relé.
Můžete mi prosím poradit jak na to?
Ještě tam budu dělat přepnutí při poruše a signalizaci poruchy přes sms.
Tak jestli bistabilní relé funguje jak předpokládám (přivedením jakkoli dlouhé ho impulsu dojde k překlopení relé až do dalšího impulsu), tak by to mohlu fungovat podle přiloženého schématu.
MAVE jednak dá povel k tomu, aby čerpadla běžěla a druhak pošle impuls délky jako je sepnuto čerpadlo a tím přepne bistabilní relé.
Automatické přepnutí budeš muset řešit mimo tento automat, při poruše čerpadla se natvrdo předvolí druhé čerpadlo. To, které se porouchá první, předvolí to druhé. A z pomocného kontaktu poruchy bude info přes SMS.
Tak nějak. Teď koukám, že bistabilní relé funguje jinak, takže podle schématu to nepůjde.
PF
Edit 1: Mrkni sem, typ 26.03 by mohlo být to, co potřebuješ.
Edit 2: Schenider Electric dělá NFC programovatelné relé (typ RENF22R2MMW), jednou z funkcí (označení funkce je TL) je i impulsní relé a pokud jsem to dobře pochopil, tak by bylo vhodné do přiloženého schématu.
To přepnutí při poruše bude přes pomocný kontakt připojený k motorovému spouštěči čerpadla a zároveň k relé a to k Jablotronu GD-04 David. To je asi nejjednodušší co mě napadlo.
V čem je nakreslené to schéma Cerpadla-2.jpg? Uvažuju o koupi programu ShémataCAD.
Schéma je nakresleno ve stařičké Formice 4.2.
U jiných programů mi vadilo, že nedokáží dynamicky natahovat již hotové spoje, když chci nějaký prvek přemístit. Tak jsem se od nich zase vrátil k Formice. Ale to je už dlouho, možná to dnešní generace programů zvládá.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po listopad 18 2019, 10:43 Předmět:
Přetahování součástek s vlečením spojů za sebou už uměl stařičkej Orcad IV někdy v roce 1989. Pak stačilo tahat za rohy spojů a porovnat je. _________________ Jirka
Nechci uvádět pro koho to je, ale ta firma sbírá certifikáty ISO a to i zahraniční a čím víc tím líp, protože jak se u nás říká: ISA není nikdy dost
jde o to, že ty čerpadla musí mít přibližně najeto stejně hodin - kvůli údržbě, servisu, mazání atd. zase to ISO. proto to střídání po každém čerpání. Případný malý rozdíl v motohodinách dorovnám. Časové hodiny proto nechci dávat.
No jo, ale to už by chtělo aspoň programovatelné relé (Zelio, Logo!, ...). Protože i když to budeš řešit nějakými čítači s analogovými výstupy a ty porovnávat, tak to stejně moc přesné nebude. Možná nějaký čítač, jeden motor by ho inkrementoval, druhý dekrementoval a zjišťoval by se rozdíl od nuly.
Ono jde i o to, jaký rozdíl je podstatný. Počet startů, počet motohodin, přečerpané množství, ...?
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.