Kamarát stavia dom, dnes mu vykopali základy. Plán bol použiť základový uzemňovač. Dno základovej špáry je v hĺbke 110 cm pod úrovňou terénu. "Pôda" je zmes štrku a zeme, ale je to suché ako cesta. Tým pádom nie je splnená podmienka vlhkých základov, a teda ani samotného uzemnenia (teda myslím si to). Celkovo by bolo použitých takmer 100 m pozinkovovanej pásoviny 30x4 mm. Aká je situácia hlbšie neviem. Takýto prípad som ešte neriešil.
Riešim to zbytočne? Nápady?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18416 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt říjen 24 2019, 23:39 Předmět:
Natluč vedle zemnící pásky pár hromosvodových tyčí ZT10 (1m), ZT15 (1,5m) nebo ZT20 (2 m). Metrovka obvykle moc nepomůže, dvoumetrovka se pokud ji tlučeš palicí do výkopu a stojíš na povrchu, tak to ještě jde ale záleží, co je hloub aby nebyla skála či velký kamení.
Pásku k tyči připojíš svorkou SJ01. Pak spoje pořádně natři nejlíp roztaveným asfaltem nebo tekutou lepenkou.
Chtělo by to Terromet nebo podobnej měřák a změřit o kolik klesnul odpor s přidanou tyčí a pak se dá spočítat kolik jich musíš přidat a zda je vůbec realný se dostat na požadovanej odpor 5 ohm. V případě "nepříznivých půdních podmínek" 15 ohmů. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32697 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 25 2019, 0:14 Předmět:
Zemnicí pás se dá položit do výkopu rovnoběžně s povrchem a zalejt BENTONITEM = jílovitou směsí, která drží vlhkost a zlepšuje přechodový vlastnosti mezi vodičem a zemí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: so říjen 26 2019, 18:34 Předmět:
Pôjdeme cestou tých tyčí. Zatlčú sa do dna základovej špáry. Použijeme pre istotu tyče dlhé 150 cm. To je dĺžka, pri ktorej celkom isto časť z nich bude v spodnej vode. Dom bude mať štyri zvody. Strecha bude jednoduchá sedlová, zvody budú prepojené na hrebeni. Má zmysel robiť v tomto prípade klasický základový uzemňovač? Uvažoval som že by sa iba zvody pripojili na jednotlivé tyče (a na výstuž v základovej doske).
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18416 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so říjen 26 2019, 23:19 Předmět:
Lepší je objet celej dům pásovinou a k ní připojit ty čtyři svody a zároveň tam natlouct tyče.
Tím se vyvaruješ různým zemním a bludným proudům. Jednou jsme řešili proč se stále dělají v 1000l bojléru po 2-3 letech kovově lesklý vyžraný díry. Pak se zjistilo, že mezi kovovým přívodem vody z jedný strany baráku a přizeměním PEN v rozvaděči na druhý straně baráku je napětí kolem 15V a proud kolem 250mA. No a ten proud tekl cestou nejmenšího odporu, tedy z vody do bojléru a pak přes PE do rozvaděče. Udělalo se tam zemění pouze tvaru U (kruh nešel udělat kvůli silnici) a bojlér drží přes 20 let. Bylo to asi 1,5km od elektrifikovaný trati Kolín - Pardubice. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6022 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne říjen 27 2019, 7:45 Předmět:
Z hlediska životnosti má být základový zemnič celý v betonu. Pokud možno na více místech spojený s armaturou, případně dalšími vodivými konstrukcemi. U zemniče v betonu nejčastěji uhnijí nevhodně řešené vývody na přechodu mezi betonem a okolním prostředím (půda, vzduch). U společného uzemnění pro hromosvod zmíněných 15 ohmů ani v nepříznivých podmínkách nestačí. Použití doplňkových tyčí pod základy, případně pásoviny kolem objektu může být vhodné.
U novostavby od základů bych předpokládal projekt, který zahrnuje i řešení zemnící soustavy, hlavního pospojení apod. Pokud není detailní, tedy má být aspoň uveden požadovaný zemní odpor. V případě potíží je pak lépe se dohodnout s projektantem, po zabetonování je odstranění nedostatků pracné a nákladné.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.