Zaslal: st říjen 09 2019, 20:52 Předmět: Předřadné tlumivky propouští moc velký proud
Dobrý den,
mám tu výbojku RVU 125W, jako omezovač proudu bych rád použil dvě tlumivky 50W a 80W. Ale má to problém, když je zapojím paralerně tak naměřím místo 130W asi 165W. Každá samostatně dává svoji určenou hodnotu. Napětí v síti je cca 235V. Tlumivky jsou na 220V.
Kde je prosím chyba? Je to napětím nebo mojí blbostí?
Díky
Jedná se UV výbojku (na fotce).
Měřím multimetrem Protek 506 - koupen cca. rok 2000 cena v té době byla asi 3500,- Měří přesně.
Měřím sériově tzv. mezi tlumivkami a výbojkou - vodič nahradím multimetrem. Mám pouze tyto dvě tlumivky.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st říjen 09 2019, 22:06 Předmět:
Každá výbojka má jiné napětí na hořáku. Podle toho je spočítaná tlumivka pro daný výkon. Výkon tlumivek nejde sčítat jako brambory. Jinak jsem ty údaje na měřáku nepochopil. Je ti doufám jasné že při správné tlumivce nameris bez kompenzace proud cca 1.2A. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Teď jsem z toho zmatenej... Jak je tedy možné, že když to zapojím přes jednu tlumivku, tak mi po přepočtu vyjde přesně ten výkon jaký má ta tlumivka ±0.1W. Z toho mi vychází, že při zapojení obou dvou tlumivek by mi měl vycházet výkon 130W, ale ono vychází kolem 160-170W. Proč?
Na multimetru v tu chvíli na fotce není nic měřeno, někdo se ptal čím měřím, tak jsem to vyfotil.
Výbojka má nelineární V/A charateristiku, jak se rozjede na dvě tlumivky, tak jí stoupne proud, který je asi na ty tvoje tlumivky moc a přesytí jádro => spadne indukčnost.
Takže jestli chápu dobře, tak to přes dvě jednoduše napájet nelze. Musel bych sehnat 125W tlumivku. Když jsem to testoval na tu 80W tlumivku, tak to jelo celkem obstojně a tak se asi obejdu s touto.
Díky všem
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt říjen 10 2019, 6:02 Předmět:
Výbojka má psaný nějaký jmenovitý proud hořákem (1,15 A podle http://www.vo.wbs.cz/Vybojky.html), pokud jej dodržíš, tak je jedno, jak máš ty tlumivky poskládané.
Naměřeno 0.71A / 235V.
Bral jsem to jako maximální hodnotu, protože proud stoupal a klesal. A to stylem: 0A na 0.71A a zpět. Stoupání trvalo asi 3.5 sekundy a klesání taky 3.5 sekundy, Vždy byla prodleva asi 0.5 sekundy než se zase proud začal dostávat "na druhou stranu"- jas nijak nekolísal. Já jsem tedy bral největší naměřenou hodnotu tzv. 0.71A.
Ta tabulka je super, ale tahle výbojka je RVU, ne RVL, takže tu hodnotu beru s rezervou.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.