Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15523 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červenec 29 2019, 7:53 Předmět:
Tu konvici máš mít spíše s digestořem kvůli nárazovému odběru při jejím zapnutí, ale nevím jak to máš prakticky zapojené (jestli by to šlo). Jinak proudový chránič se spíše používá na zásuvky než na pevná propojení, ale nic tomu nebrání ho použít i na ně.
Prostě by to bylo vhodné doplnit o zapojení přes zásuvky.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 29 2019, 7:57 Předmět:
Vodič PEN by měl vést na zelený můstek, zde by měl být bod rozbočení (odtud potom modrým kabelem do chrániče na svorku N).
Použití chrániče je dnes už spíš povinností, i na pevně připojené spotřebiče.
Dokonce by měl být použit zvlášť chránič pro osvětlení.
Ale to už mi připadně jako zhýralost.
Ještě jsem zapomněl- vodič PEN by měl mít průřez minimálně 10 mm². _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
bude to vse pres zasuvky, jen ta vestavna trouba bude naprimo, digestor ma prikon jen 300W..
jinak se nejedna o hlavni domovni rozvadec. v kuchyni jiz zasuvky mame, ktere mame pres domovni rozvadec, na tyto zasuvky pojede akorat lednice a mikrovlnka.
do kuchyne byl priveden jeste prave tento kabel 4x4 ktery bych vyuzil na nove spotrebice
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po červenec 29 2019, 10:37 Předmět:
Vodič PEN má být rozdělený na můstku PE, z něj odbočka N pro chránič. Obvody s vyšším zatížením je vhodné rozdělit rovnoměrně mezi všechny fáze, jak je výše psáno.
Pokud je nutná revize, je vhodné se domluvit s RT, jestli je ochoten slabší PEN akceptovat. U nové instalace by to neprošlo.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po červenec 29 2019, 10:50 Předmět:
Minimální průřez PEN 10 mm² Cu platí až na výjimky všeobecně. Bytových instalací se v podstatě týká jenom výjimka pro neměřené části rozvodu - min 6 mm² Cu.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 806 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: po červenec 29 2019, 10:51 Předmět:
Dnes je možná chránič povinný, ale ještě nedávno se z praktických důvodů lednička dávala mimo chránič (aby nevytekla, když by chránič vybavil kvůli poruše jinde).
je to podruzny rozvadec ne hlavni, s tim pocitam aby to bylo rovnomerne rozlozeny na jednotlive faze.
takze radeji dat co faze to vlastni chranic?
revize neni nutna
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po červenec 29 2019, 12:30 Předmět:
honzakt napsal(a):
...takze radeji dat co faze to vlastni chranic?
V tomto případě je to zbytečné a neekonomické. Samostatné chrániče se většinou používají pro skupiny obvodů. Například zvlášť pro zásuvky, světla, podružný rozvaděč apod. Pro jednotlivé obvody nebo spotřebiče jenom v odůvodněných případech.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.