zapojeni rozvodu kuchyne
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
honzakt



Založen: Jul 29, 2019
Příspěvky: 5
Bydliště: klatovy

PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 7:24    Předmět: zapojeni rozvodu kuchyne Citovat

zdravim,
rad bych se zeptal jestli je me. schema zapojeni spravne. pro privod je pouzit kabel 4x4



2370250o.jpg
 Komentář:
schema
 Velikost:  66.28 kB
 Zobrazeno:  154 krát

2370250o.jpg


Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
p32



Založen: Jan 13, 2007
Příspěvky: 15523
Bydliště: Olomouc

PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 7:53    Předmět: Citovat

Tu konvici máš mít spíše s digestořem kvůli nárazovému odběru při jejím zapnutí, ale nevím jak to máš prakticky zapojené (jestli by to šlo). Jinak proudový chránič se spíše používá na zásuvky než na pevná propojení, ale nic tomu nebrání ho použít i na ně.
Prostě by to bylo vhodné doplnit o zapojení přes zásuvky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7827
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 7:57    Předmět: Citovat

Vodič PEN by měl vést na zelený můstek, zde by měl být bod rozbočení (odtud potom modrým kabelem do chrániče na svorku N).
Použití chrániče je dnes už spíš povinností, i na pevně připojené spotřebiče.
Dokonce by měl být použit zvlášť chránič pro osvětlení.
Ale to už mi připadně jako zhýralost.

Ještě jsem zapomněl- vodič PEN by měl mít průřez minimálně 10 mm².

_________________
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
honzakt



Založen: Jul 29, 2019
Příspěvky: 5
Bydliště: klatovy

PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 8:20    Předmět: Citovat

bude to vse pres zasuvky, jen ta vestavna trouba bude naprimo, digestor ma prikon jen 300W..
jinak se nejedna o hlavni domovni rozvadec. v kuchyni jiz zasuvky mame, ktere mame pres domovni rozvadec, na tyto zasuvky pojede akorat lednice a mikrovlnka.
do kuchyne byl priveden jeste prave tento kabel 4x4 ktery bych vyuzil na nove spotrebice
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4022
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 8:22    Předmět: Citovat

Michal22 napsal(a):


Ještě jsem zapomněl- vodič PEN by měl mít průřez minimálně 10 mm².
Nebo se v místě rozdělení PE a N svorka přizemňuje.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 9:38    Předmět: Citovat

PEN 4mm² nevyhoví ani s přizemněním. Snad by to šlo přehlédnout jako součást staré instalace. Původní kabel CYKY 4×4 byl pravděpodobně pro sporák.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
honzakt



Založen: Jul 29, 2019
Příspěvky: 5
Bydliště: klatovy

PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 10:06    Předmět: Citovat

ano, kabel byl puvodne na sporak a kabel je soucasti stare instalace.
kdyz pominu kabel 4x4 tak je schema v poradku?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 10:37    Předmět: Citovat

Vodič PEN má být rozdělený na můstku PE, z něj odbočka N pro chránič. Obvody s vyšším zatížením je vhodné rozdělit rovnoměrně mezi všechny fáze, jak je výše psáno.
Pokud je nutná revize, je vhodné se domluvit s RT, jestli je ochoten slabší PEN akceptovat. U nové instalace by to neprošlo.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4022
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 10:43    Předmět: Citovat

Možná to je jen podružný rozvaděč a ne hlavní. Pak by ten průřez neměl vadit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 10:50    Předmět: Citovat

Minimální průřez PEN 10 mm² Cu platí až na výjimky všeobecně. Bytových instalací se v podstatě týká jenom výjimka pro neměřené části rozvodu - min 6 mm² Cu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Charos



Založen: Oct 16, 2009
Příspěvky: 806
Bydliště: u Chrudimě

PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 10:51    Předmět: Citovat

Dnes je možná chránič povinný, ale ještě nedávno se z praktických důvodů lednička dávala mimo chránič (aby nevytekla, když by chránič vybavil kvůli poruše jinde).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 12:10    Předmět: Citovat

Hlavně není optimální řešení mít jeden centrální chránič...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
honzakt



Založen: Jul 29, 2019
Příspěvky: 5
Bydliště: klatovy

PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 12:17    Předmět: Citovat

je to podruzny rozvadec ne hlavni, s tim pocitam aby to bylo rovnomerne rozlozeny na jednotlive faze.
takze radeji dat co faze to vlastni chranic?
revize neni nutna
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 12:30    Předmět: Citovat

honzakt napsal(a):
...takze radeji dat co faze to vlastni chranic?

V tomto případě je to zbytečné a neekonomické. Samostatné chrániče se většinou používají pro skupiny obvodů. Například zvlášť pro zásuvky, světla, podružný rozvaděč apod. Pro jednotlivé obvody nebo spotřebiče jenom v odůvodněných případech.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
honzakt



Založen: Jul 29, 2019
Příspěvky: 5
Bydliště: klatovy

PříspěvekZaslal: po červenec 29 2019, 12:50    Předmět: Citovat

takze na zasuvky jeden chranic a na svetla druhy?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund