ssr relay

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
BigSandy



Založen: Jul 28, 2015
Příspěvky: 798

PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 6:20    Předmět: ssr relay Citovat

Zdravím.
Bude to moje první, tak dotaz.
Když koupím 10 nebo 25A
Sepnu s tým i led na 220V, třeba jen 3W?
solid-state-relay-SSR-25DA-25A-3-32V-DC-TO-24-380V-AC-SSR

Topí SSR rele?
Bych s tým chtěl spinat světllo v obyvaku, kde je na jedne žile jen jedna led 3W a na druhe 2 led 6W

Na to by určitě stačilo toto.
1-2-4-8-Channel-5V-DC-Relay-Module-Solid-State-High-Level-SSR-AVR-DSP

Co když mně ale trefi šlak, a někdo misto led našroubuje třeba 3 x 100 wattu, což mame 1.36 A
Se nemohu rozhodnout co tam dat, aby to bylo bezpečne.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19558
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 8:39    Předmět: Citovat

LEDky můžou prosvěcovat nebo problikávat ve vypnutém stavu, protože svodový proud vypnutého triaku bývá několik µA, zhruba čím vyšší je maximální proud relé, tím vyšší je jeho proud svodový, o parazitní kapacitě jsem se nikde noc nedočetl (nebo jsem ještě nenarazil na katalog toho správného výrobce). Ale to jde řešit kondenzátorem připojeným paralelně ke svítidlu stejně, jako v instalaci s dlouhými přívody k vypínačům (například schodišťáky).
V každém případě bych koukal po relé spínajícím v nule (zero crossing SSR, například z této řady) kvůli nabíjecímu proudu kondenzátorů v měničích LEDek nebo kvůli velkému proudovému rázu do studených vláken žárovek při zapnutí. Ne každé SSR to umí. Pak by stačilo relé do 10 A, i kdyby tam někdo nacpal ty tři stovky žárovky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6007
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 9:09    Předmět: Citovat

SSR se snadno zničí přetížením, nebo zkratem na zátěži - vypínací rychlost běžných jističů je nedostatečná.
Mají být předřazeny rychlé pojistky pro jištění polovodičových prvků, například OEZ charakteristika gR.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
breta1



Založen: Sep 09, 2005
Příspěvky: 3490

PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2018, 10:13    Předmět: Citovat

Hill napsal(a):
LEDky můžou prosvěcovat nebo problikávat ve vypnutém stavu, protože svodový proud vypnutého triaku bývá několik µA, zhruba čím vyšší je maximální proud relé, tím vyšší je jeho proud svodový, o parazitní kapacitě jsem se nikde noc nedočetl (nebo jsem ještě nenarazil na katalog toho správného výrobce). Ale to jde řešit kondenzátorem připojeným paralelně ke svítidlu stejně, jako v instalaci s dlouhými přívody k vypínačům (například schodišťáky).
V každém případě bych koukal po relé spínajícím v nule (zero crossing SSR, například z této řady) kvůli nabíjecímu proudu kondenzátorů v měničích LEDek nebo kvůli velkému proudovému rázu do studených vláken žárovek při zapnutí. Ne každé SSR to umí. Pak by stačilo relé do 10 A, i kdyby tam někdo nacpal ty tři stovky žárovky.

Možná těm hodnotám v katalogu špatně rozumím, ale svodový proud u této řady je uváděn 10mA a minimální proud zátěže musí být 100 až 500mA (to je asi přídržný proud toho triaku), takže vlastně je to vhodné pro spotřebiče s příkonem od 23W až 110W a více.
Takže pro LED sw malým příkonem to asi nepůjde nebo to bude blbnout.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.