Zaslal: po prosinec 03 2018, 12:04 Předmět: Spínaní ovládací skříňky saunových kamen
Zdravím,
potřeboval bych od někoho zkušenějšího potvrzení že nedělám žádný nesmysl. Mám ovládací skříňku k saunovým kamnům a rád bych si dodělal dálkové ovládání. Na panelu jsou dva spínače (hlavní ON/OFF s aretací, druhý bez aretace), potenciometr pro nastavení teploty a tři LEDky. Pro spuštění vytápění je potřeba sepnout hlavní spínač do polohy ON a následně zmáčknout druhý spínač/tlačítko. Mezi svorkami hlavního spínače je 230 V AC. Po sepnutí se mezi svorkami druhého spínače objeví 16 V DC. Po jeho sepnutí potenciál zmizí. Jaký teče proud hlavním spínačem ale nevím. Vypnout kamna je možné už jen pomocí hlavního spínače.
Použít komponenty od výrobce, na které je atest, a práci nechat udělat pověřeného pracovníka. Jinak 100% nevíš, kdy jsi ze sauny vyrobil pekárnu a ze sebe Kramného II na kterém se státní zástupce vyřádí.
Tohle byl samozřejmě můj první nápad, ale výrobce nic takového nenabízí. V nejhorším případě se může stát to, že se kamna zapnou kdy nemají, nikdo si toho nevšimne a protopím ranec.
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: po prosinec 03 2018, 20:44 Předmět:
Vždycky tam musíš nechat možnost manuálního odpojení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.