Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 418 Bydliště: Karviná
Zaslal: po červenec 02 2018, 20:53 Předmět: SR40140R04
V práci se pokouším zprovoznit zařízení na ohřev šamotových vzorků. Trafo je spínáno přes SR40140R04 - elektronické 1 fáz. relé které je vadné. Nemůžu dohledat parametry. Předpokládám, že něco zadávám špatně. Můžete mi s tím pomoct? Díky všem
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: po červenec 02 2018, 21:10 Předmět:
A co takhle nějaké fotky toho relé by nemohly být, když už to žádný vyhledavač nenajde? Ono věštit z křišťálové koule umí jen málokdo.
Náhrada by se asi pak nechala najít podle budicího napětí a potřebného spínaného proudu ...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 02 2018, 21:28 Předmět:
Datasheet: http://www.polyfet.com/dsheet/sr401.pdf
Není to úplně relé, je to poněkud rychlé Otázka je, jestli je to v dané aplikaci potřeba, ale nejspíš ano, jinak by to tam nedávali, nebude to za pakatel. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červenec 03 2018, 16:34 Předmět:
To asi ne, zřejmě jde o vf ohřev a ty FETy přímo tvoří pro pracovní frekvencí výkonový stupeň. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 03 2018, 20:12 Předmět:
Tazatel nám to moc neobjasnil, ale píše, že se jedná o ohřev šamotových vzorků, takže ty se přímo indukčně ohřívat určitě nebudou. Polyfet je první nástřel, co by to mohlo být, není to obrázek, který sliboval tazatel. Takže stále víme celkem houby Hledaný řetězec se vyskytuje v označení prvého i druhého, počet míst toho, co je asi číslo série se shoduje s polyfetem, ale předpokládám, že kdyby na dotazovaném pouzdru bylo uvedeno "polyfet", tazatel by to pravděpodobně zmínil. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 418 Bydliště: Karviná
Zaslal: út červenec 03 2018, 20:44 Předmět:
Zaky, Kovar, Hill - díky za snahu, takže popořádku. Jedná se o pecek na ohřev šamotových vzorků. Z regulátoru jde kolektorovým výstupem 1,9V na vstup SSR, výstup spíná 230V pro 2 trafa 3,5 kW a 1,2 kW paralelně. Jištěno na přívodu pojistkou 25A. Příští týden chci vyzkoušet, jestli 1,9V není málo na otevření SSR (bude problém s regulátorem). Jinak se výstup ,,upekl" - modul SSR byl na můj vkus trochu volný na chladiči. Pokud bych našel datašít, dost by mi to pomohlo.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červenec 03 2018, 21:21 Předmět:
Zkus si polistovat tady, třeba tam najdeš vhodnou náhradu. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 03 2018, 21:36 Předmět:
1.9V mi přijde pro spínání SSR jako značně málo. Nemáš nějaké druhé zařízení na porovnání? Nebo mrkni do datasheetu regulátoru, co má mít na výstupu, 1,9V to určitě nebude. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 04 2018, 7:39 Předmět:
On tam nemá ten polyfet, ale nějaké obyčejné SSR s triakem, tedy jej lze nahradit prakricky jakýmkoli jiným, co vyhoví napětím a proudem. Navíc pokud jej má vůbec vadné, protože mu jej regulátor prý spíná napětím 1.9V, což dost pravděpodobně k sepnutí nestačí, tedy je problém spíš v regulátoru, co SSR spíná. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.