Zaslal: po prosinec 11 2017, 17:11 Předmět: Proč trafo u svářečky... (vyřešeno)
Proč trafo svářečky nevybaví jistič při připečení elektrody? Je to založené na tom, že i při zkratovém proudu sekundáru teče primárem méně, než při čem vybavuje jistič? Nebo je tam jiný mechanismus? K čemu je vnášena rozptylová indukčnost?
Úvaha
p = 230V/48V = 4.8
Při zkratu na sekundáru pustí primár 120A/4.8 = 25A
To je na hraně vybavení jističe 25A.
Naposledy upravil kulikus dne po prosinec 11 2017, 19:02, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út prosinec 12 2017, 8:12 Předmět:
kulikus napsal(a):
...
Při zkratu na sekundáru pustí primár 120A/4.8 = 25A
To je na hraně vybavení jističe 25A.
Jistič 25A by při 25A neměl vypadnout
Aby zareagovala rychlá magnetická spoušť, musí projít proud, který je "několikanásobkem" jmenovitého proudu, ten násobek závisí na charakteristice jističe
A aby zareagovala "pomalá" tepelná spoušť, musí se ohřát:
- pokud není jistič vadný nebo ohřátý od okolí, přetížení o 13% by měl vydržet trvale
- při přetížení o 45% (to je více než 35A přes jistič se jmenovitým proudem 25A) může vypnout už za 30 minut a musí nejpozději za 60 minut...
Samozřejmě to platí pro "nové" modulární jističe. Deony a výkonové jističe to mají trochu jinak a staré "bakelity" IJV, IJM, ITV... už asi také nebudou tak úplně "super"...
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.