Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Vybavení proudového chrániče při spojení PE a N
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7827
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 22:30    Předmět: Vybavení proudového chrániče při spojení PE a N Citovat

Mohl by mi prosím někdo vysvětlit, proč by měl vybavit proudový chránič (nebo spíš proč vybavuje), když dojde ke spojení vodiče PE a N?
Nějak mi to neštymuje, když si vezmu, že přípojka je TN-C a až na vstupu je rozdělen vodič PEN na PE a N. Kde se tedy bere proud, který způsobí nárůst napětí na součtovém transformátoru, tím pádem vybavení proudového chrániče?
Podle zapojení jsou oba vodiče na (relativně) stejném potenciálu, proto pořád nemůžu pobrat to, že chránič má vybavit (vybaví).
Díky

_________________
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9772
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 22:37    Předmět: Citovat

Nakresli si to. Na vstupu rozdělíš PEN na PE a N. N-ko Ti jde přes Fičko a PE ne. když to za FIčkem spojíš, co vyzkratuješ na tom fíčku?
To fičko vypadne až při zapnutém odběru. Pokud máš 20mA fíčko, tak je to od cca 5W.


Naposledy upravil Artaban001 dne ne prosinec 03 2017, 22:41, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7827
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 22:39    Předmět: Citovat

Jo, to je mi jasný. Ale když mám před fíčkem oba dráty spojené, tak co způsobí průchod nějakého proudu za fíčkem? Vždyť před ním jsou oba vodiče na stejném potenciálu
Shocked

_________________
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Milan



Založen: Apr 02, 2012
Příspěvky: 1333
Bydliště: Vysočina

PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 22:40    Předmět: Citovat

Kdyby měly ty dráty PE a N nulový odpor, tak by ti ten chránič nepadal.
Ale protože nemají, rozdělí se proud přes nějaký spotřebič mezi spojené vodiče PE a N nepřímo úměrně jejich odporům. A když teče přes PE více než vypínací proud chrániče, tak holt vypne Smile . Když nebude žádný spotřebič zapnutý ,chránič nevypne - nemá co téci do PE ( z N ).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Artaban001



Založen: Apr 01, 2004
Příspěvky: 9772
Bydliště: Pendrov

PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 22:45    Předmět: Citovat

Když spojíš zem s nulákem, tak vyřadíš nulákovou "cívku" proudovýho trafa.
Kdysi jsem to řešil taky. Zapoměl jsem klemu na lustru "nulák-zem", protože jsem tak prozváněkl kabel. když jsem pak kdekoliv za "fí" cokoliv zapl, fíčko dole. Protože proti sobě nepůsobily dvě vinutí součtovýho transformátoru v chrániči, protože jedno bylo zkratovaný. Takže při odběru 20mA a vejš to vybavilo spoušť. To je celý..
V příloze to máš zjednodušeně znázorněný



priklad.jpg
 Komentář:
Zde máš schématicky situaci kdy spojíš PE a N za fíčkem.

Stáhnout
 Soubor:  priklad.jpg
 Velikost:  53.78 kB
 Staženo:  143 krát



Naposledy upravil Artaban001 dne ne prosinec 03 2017, 22:52, celkově upraveno 2 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7827
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 22:50    Předmět: Citovat

To už zní reálně, díky Milane.
Jde o to, že jsem byl u kamaráda, který staví barák, před barákem má stavební rozvaděč.
V něm je jen 3x25A hlavní jistič, 2A jistič pro HDO, k tomu jen jedna pětikolíková zásuvka. Když tam v létě začínal, tak se mě ptal, jak si má tu zásuvku rozbočit na 230V nářadí. Do telefonu jsem mu to nějak vysvětlil, hlavně jsem jej upozornil, aby si pořídil něco, kde je proudový chránič.
Když jsem na to byl mrknout, tak měl už připojená nějakou takovou rozvodnici, vadaskou jsem zkusil ťuknout L proti PE, chránič vybavil (jako bych použil tlačítko Test). Ale když jsem spojil vadaskou N proti PE, nic se nestalo.
I když mi pár kovaných elektrikářů-tlustoproudařů tvrdilo, že by chránič měl vybavit.
Z rozvodnice nebylo ve chvíli zkoušky nic připojeno, čili jsem spojoval PE a N kousek za místem rozdělení, bez přidaných spotřebičů.
Takže je asi vše v pořádku, ni?

_________________
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6610
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 23:26    Předmět: Citovat

To by mě zajímalo, kde ti kovaní elektrikáři na tu teorii o spojení N a PE vadaskou k vybavení chrániče přišli. Chránič vybaví tehdy, když je rozdíl proudů tekoucích L a N větší, než vybavovací, jednoduše, co teče chráničem tam, musí chráničem zase zpět. Pokud spojíš N a PE vadaskou, tak je zase tak moc nespojíš, vadaska má celkem velkou impedanci, zejména ve srovnání s impedancí N, pokud je OK. Pokud si to nakreslíš jako odporový dělič, nahlédneš, že by bylo potřeba opravdu značného (předpokládám až nereálně vysokého, spadl by jistič) odběru k tomu, aby se přes vadasku odvedl vybavovací proud chrániče díky úbytku na N.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 23:45    Předmět: Citovat

Ono je to trochu složitější. Jinak se chová "klasický" chránič s transformátorem a jinak se chová "elektronický".
Také záleží na tom, jak daleko je chránič od bodu rozdělení, jak daleko je zkrat od chrániče...
Můžeme se setkat i s extrémem, že zkrat N a PE za chráničem naopak způsobí na součtovém transformátoru v chrániči "závit do zkratu" a citlivost chrániče se výrazně zhorší.

Vybavení chrániče vadaskou zapojenou mezi N a PE považuji za nějakou chybnou interpretaci.
Vybavení vadaskou zapojenou "před a za chránič" je v pořádku u klasické "staré" vadasky, různé nové elektronické LEDkové zkoušečky jsou zpravidla pod hranicí proudu, kdy by měl chránič reagovat
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Michal22



Založen: Mar 28, 2012
Příspěvky: 7827
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2017, 23:57    Předmět: Citovat

Zaky, monterjirka- a tak si odmysleme vadasku, nahraďme ji kusem drátu.
Podle mého mínění by ani v takovém případě neměl chránič vybavit, pokud za chráničem není žádný spotřebič, bod uzemnění je kousek před chráničem, spojuji hned za chráničem.

_________________
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4026
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 5:45    Předmět: Citovat

Lepší vadasky mají testovací tlačítko pro chrániče.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4026
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 5:49    Předmět: Citovat

Michal22 napsal(a):

Podle mého mínění by ani v takovém případě neměl chránič vybavit, pokud za chráničem není žádný spotřebič, bod uzemnění je kousek před chráničem, spojuji hned za chráničem.

Kde nic není ani smrt (chránič) nic nebere Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19541
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 5:50    Předmět: Citovat

Ale tos dosud nenapsal, že za chráničem není žádný spotřebič...
Jenomže on tam nějaký odběr je, jinak by nevybavil. Některé chrániče při spojeném N a PE na vývodu umí vypadnout při zapnutí předřazeného jističe či chrániče i jen lupancem kapacitního proudu, kterým se nabíjí kapacita vedení na vývodech. Případně je někde kostra spotřebiče spojená třeba s kovovým vodovodním potrubím, či jiným dobrým uzemněním, které sedí na o pár voltů jiném zemním potenciálu, než uzel PEN. Na tom malém odporu vodičů PE a N ti vybaví chránič při rozdílu potenciálů skutečně v jednotkách voltů, vyrovnávací proud je velký a, protože fází neteče nic, uplatní se ho ta část, která teče vodičem N, ta jediná v tomto případě dělá ten rozdíl, na který chránič reaguje. Spotřebič přitom není zapnutý, paradoxně zde může dojít i k situaci, kdy se zapnutými spotřebiči symetricky zatěžujícími všechny tři fáze chránič drží, a vybaví až po vypnutí jednoho z nich.
Když ale vývodem teče odebíraný proud, je celkem jedno, jestli PE a N spojíš u toho spotřebiče, nebo někde jinde, třeba i na jiném vývodu. Vždycky se ten proud vracející se do uzlu PEN, co je před chráničem, rozdělí v poměru vodivostí PE a N. Má to konečně v popisu práce, jak říkal pan Kirchhoff. Část ho teče vodičem PE a ta pak ve vodiči N skrz chránič chybí, zatímco fázovým teče ještě celý. Tentokrát chránič reaguje na tu chybějící část proudu.
Napřed zkontroluj, kde se co dotýká, který spotřebič má třeba průraz v odrušovacím členu mezi N a PE (toho si v rozvodech bez chrániče nevšimneš, když jsou jednotně zapojené zásuvky), případně prodrbanou šňůru.
Prostě důsledné oddělení vodiče N od země i vodiče PE je za fíčkem podmínkou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 7:09    Předmět: Citovat

Hlavně zbytečně nemudruj . Co je zde psáno je platné v 999 z tisíce . Sám jsem ještě typ , který by vypadl jen spojením drátu N za chráničem a PE bez odběru neměl v ruce , ani nikdo ze známých podobné cacko neviděl . A je fuk , zda se jedná o typ využívající k vybavení energii z procházejícího rozvodu či s cizím napájením .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZVUK2000



Založen: Apr 22, 2012
Příspěvky: 4026
Bydliště: Karvinsko

PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 7:27    Předmět: Citovat

Ano tento paradox může nastat jen výjimečně. A u nových instalacích v RD defacto vůbec. Díky pospojování na MET dříve HOP na svorkovnici EPS rozdíl potenciálu PE a N nehrozí.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
mi-ro



Založen: Feb 08, 2005
Příspěvky: 7945
Bydliště: rovina u Kolína

PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2017, 10:42    Předmět: Citovat

Ano, také se mi to stalo. Příčina v úbytku napětí na pracovních vodičích a rozdílný potencilál mezi N a PE za chráničem. Přesně jak popsal Hill.
_________________
..to bude jen ňákej odpůrek
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Strana 1 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund