Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: ne prosinec 29 2019, 15:42 Předmět: H-kód návleček
Nevíte prosím kde najít nějaký H-kód pro značení návleček?
Dělal jsem dokumentaci zdroje a navazoval jsem na rozvaděč AXY01
https://www.eon-distribuce.cz/sites/default/files/2018-09/EON-priloha_2-2-axy-do-630kva-sloup-skrin-a-schema.pdf
Označil jsem tedy svorky a vodiče stejně jak má distributor svorky na tom svém výkrese. A distributor mi to vrátil s tím že označení chce podle nějakého H-kódu.
Hledám, ale nic o H-kódu v elektrotechnice se mi nedaří najít.
Naposledy upravil medulin dne po prosinec 30 2019, 0:00, celkově upraveno 1 krát.
"Popis jednotlivých návleček na příchozích a odchozích vodičích v rozváděči ochran musí být proveden strojově, čitelný, nesmytelný a uspořádán následovně: označení funkce ve smyslu jednotného značení E.ON na straně kabelu - číslo svorky vstupní svorkovnice na straně svorkovnice."
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: ne prosinec 29 2019, 23:55 Předmět:
petrfilipi
Moc děkuji za ten dokument ale o těch H-kódech jsem tam nic nenašel, Já tam HDO nesmím mít prý tam chtějí pouze RTU což jsou ty dokumenty na které jsem odkázal já.
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: po prosinec 30 2019, 0:33 Předmět:
Achab napsal(a):
"Popis jednotlivých návleček na příchozích a odchozích vodičích v rozváděči ochran musí být proveden strojově, čitelný, nesmytelný a uspořádán následovně: označení funkce ve smyslu jednotného značení E.ON na straně kabelu - číslo svorky vstupní svorkovnice na straně svorkovnice."
Já tam rozvaděč ochran nemám, protože zdroj umí dynamickou podporu sítě a ochrany jsou integrovány v této automatice, viz bod 9.3. a 9.4. na staně 7.
Je tam pouze rozvaděč AXY01 kde jsem použil stejné označení svorek a vodičů jak mají na tom svém výkrese.
A tu normu na kterou se odkazují PNE 184310 jsem našel pouze v jednom eshopu a tam mi to píše že prodej normy skončil.
Už to schválení zdroje bude trvat rok, E.ON odpovídá až po třech měsících a pak že se tu nevyplatí stavět nové nedotované zdroje
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po prosinec 30 2019, 8:55 Předmět:
Platí to i pro AXY01, viz část "Obecné požadavky pro DŘT (AXY01) a chránění" bod 1.7:
"Požadavky na použité svorky, svorkovnici, kabeláž a pomocné obvody jsou v příloze číslo 1. Rozmístění jednotlivých komponent ve skříni AXY je uvedeno v příloze č.2"
V případě podobných nejasností jsem se ptal montérů E-ONu, nebo na jejich obvodní služebně. Když tak aspoň doporučili, koho ve věci kontaktovat.
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: út duben 28 2020, 10:53 Předmět:
Tak to veřejné schéma skříně AXY01 nemá všechny H-kódy které tam chce E.ON na návlečky. Ty chybějící H-ḱódy pošle technik až na vyžádání po tom co vás zdupe, že to tam nemáte. Na otázku proč mají dvě verze, jednu veřejnou ve které chybí to co požadují a druhou neveřejnou samozřejmě neodpoví.
Takže minimálně další dva měsíce v ( ! ). Už to řeším s E.ONem rok. Mají zaplaceno na VN přípojku a toho se ještě ani nechytli. A pak že tu nedotované zdroje nikdo nechce stavět a vypadá to že s jaderným reaktorem bych to teď měl jednoduší.
V příloze posílám tu neveřejnou verzi AXY01 kdyby někdo potřeboval.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.