klacek



Založen: Dec 09, 2015
Příspěvky: 151

PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 23:16    Předmět: Problém se spínáním el.patrony v aku.nádrži Citovat

Zdravím
Chtěl bych poprosit o radu. Chtěl bych zapojit el.patronu do akum.nádrže. Má 4.5kW a je 3f. V obvodu je vypínač obvodu, jistič 3A na cívku 3f stykače, 3f stykač, 3f jistič, termostat 0-90° (konkrétně tento http://www.eshopregulus.cz/demved/eshop/19-1-Termostaty/137-2-Zakrytovane-termostaty/5/1709-Termostat-provozni-zakrytovany-0-90-C-kapilara-1-5-m-IP40)

Když to zapojím, tak to sice funguje, ale tak nějak divně. Chtěl jsem dosáhnout toho, že když bude patrona sepnuta, že ten termostat vypne obvod po nahřáti vody v nádrži na požadovanou teplotu(třeba 50°). Ale ono se to chová tak nějak opačně. Termostat je sepnutý pouze v rozmezí teploty té vody. Když byla voda jen 30°C, tak termostat rozepnul obvod při otočení knoflíku na 30°C a více. A když jsem nechal termostat nastaven na 20°C, tak patrona jela a nahřívala vodu až na nějakých 80°C(hlídal jsem to Smile ). A pak jak jsem pootočil tím knoflíkem termostatu až na 80°C, tak to zase rozpojilo obovod až při této teplotě.

Má někdo, prosím vás, tušení, co s tím může být? Kde udělal soudruh z NDR chybu v zapojení?

Velice děkuji

Na obrázku je zapojení toho všeho. Neznám el.značky, tak jsem udělal takové popisky. Myslím, že je to dost výmluvné Smile



Snímek obrazovky-46.png
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  Snímek obrazovky-46.png
 Velikost:  18.11 kB
 Staženo:  146 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5017
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 23:38    Předmět: Citovat

Vypadá to, že zapojeno to máš dobře.
Na termostatu jsou jen dva kontakty? Bývají 3. Jeden společný a pak spínací a rozpínací.

Ale podle popisu to vypadá na vadný termostat, což bys mohl zkontrolovat v hrnci vody s nějakým ohmetrem nebo zdrojem s žárovkou či voltmetrem. Princip funkce termostatu je ti jasný, tak musíš zkusit samotný termostat mimo silový obvod.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6602
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 23:46    Předmět: Citovat

Termostat má spínací a rozpínací kontakt, ty to máš zřejmě zapojené na spínací, takže patrona nehřeje pod nastavenou teplotou a hřeje nad nastavenou teplotou, což je špatně, přepoj to na rozpínací kontakt, v návodu je to označeno jako C1 a nic víc a protože nevím, jak vypadá svorkovnice, tak se s tím musíš nějak popasovat. Podle úrovně dotazu považuji za nezbytné upozornit, že toto má zapojovat odborník, který ví, co dělá.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31852
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 23:53    Předmět: Citovat

Zaky napsal(a):
... Podle úrovně dotazu považuji za nezbytné upozornit, že toto má zapojovat odborník, který ví, co dělá.
Naprostej souhlas - ale i dobře poučenej laik může odvýst solidní práci. Jen zůstává otázkou jestli to pak je ještě laik ... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5017
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 0:01    Předmět: Citovat

klacek napsal(a):
...Když byla voda jen 30°C, tak termostat rozepnul obvod při otočení knoflíku na 30°C a více. A když jsem nechal termostat nastaven na 20°C, tak patrona jela a nahřívala vodu až na nějakých 80°C(hlídal jsem to Smile ). A pak jak jsem pootočil tím knoflíkem termostatu až na 80°C, tak to zase rozpojilo obovod až při této teplotě.
Popis neodpovídá opačně zapojeným kontaktům.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17747
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 0:05    Předmět: Citovat

Přehoď zapojení termostatu jak tu bylo psáno. Pokud to bude blbnout i potom, máš ten termostat novej? Prohlídni kapiláru, jestli není někde skříplá, zpláclá a nebo někde poblíž pájení není měděnka, pak může být třeba jen nepatrně vyteklá kapilára. Pokud vyteče hodně, termostat nespíná. Nedávno jsem měnil kámošovi provozní a havarijní termostat na splynovacím dřevokotli Atmos, oba tekly v přechodu slabý kapiláry do silnější koncový bambule.
_________________
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
klacek



Založen: Dec 09, 2015
Příspěvky: 151

PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 16:29    Předmět: Citovat

Zkusil jsem zapojení na svorkovnici zaměnit, ale je to pořád stejné, jako před tím.

Na svorkách je označení "1", "2" "C". Bylo to na 2 a C. Zkusil jsem to tedy dát na 1 a 2. Prohodil jsem i drátky mezi sebou. Bez efektu.

K té kapiláře. Chtěl jsem jí zkontrolovat, ale nejde vytáhnout. Je vsazená v jímce nádrže. Neměla by tam být žádná tekutina, ale vytekla jakási černá kapalina ze zašpuntování. Asi tam vykondenzoval vzduch, narezla jímka a přilepila kapiláru. Ale sehnal jsem ještě tentýž a fungl nový termostat a chová se naprosto stejně v zapojení.

K poznámce, že by to měl dělat elektrikář: Ano, by asi měl. Ale jak bych se pak něčemu přiučil? Smile A zapojit drátky na součástky není zase takový problém. A pracovat na obvodu, který je odpojen od zdroje, je mi jasné Smile
Ale jakékoliv upozornění beru jako výstrahu. A za ní děkuji
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 16:35    Předmět: Citovat

Tak když to bylo na 2 a C,zapoj to na 1 a C.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zaky



Založen: Oct 30, 2010
Příspěvky: 6602
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 17:17    Předmět: Citovat

Svorky jsi našel správně, můj komentář o bezpečnosti okomentoval, tak použij ještě tu poslední a podstatnou část z mého příspěvku, tedy zapoj cívku stykače na kontakty C a 1 a bude ti to fungovat podle představ.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 17:48    Předmět: Citovat

Předpoklad-termostat (stykač) zapnutý. Sjížděj nastavením teploty dolů. Musí to vypnout. Je to jako by teplota stoupala.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
klacek



Založen: Dec 09, 2015
Příspěvky: 151

PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 20:35    Předmět: Citovat

ty bláho, to mě nenapadlo Very Happy Fakt to je 1 a C.... Mám se stále co učit Smile

Děkuji vám všem mockrát. Problém vyřešet na 100% Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
pepik9



Založen: Aug 31, 2010
Příspěvky: 2409

PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 22:43    Předmět: Citovat

C = common ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 0:00    Předmět: Citovat

Bejvá to tak, C=Common.NC je normally closed(doslovně při odpadlym spojenej = rozpínací) a NO = normally open (při odpadlym rozpojenej = spínací).Taky bejvaly přepínací kontakty číslovaný x1(= C),x2(=NO) a x4(=NC) (1/2/4,11/12/14,21/22/24...).
To pojmenování 1/2/C ale nezvyklý je.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jenda_KL



Založen: Sep 10, 2008
Příspěvky: 1173
Bydliště: Kadaň

PříspěvekZaslal: po březen 06 2017, 23:32    Předmět: Citovat

Obráceně, 2:NC 4:NO
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.16 sekund