PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 20:50    Předmět: elektroměrová deska Citovat

Prosím vás doporučíte mi nějakou elektroměrovou desku (nemyslím samozřejmě rozměry)? Hlavní jistič před elektroměrem bude 25A .Přípojka je 3F. z HDS je kabel CYKY 4B*16.Z ELMER do podružného jde CYKY 4B*10.

Doporučíte prosím někdo nějakou vhodnou ELMER desku? jaký vhodný můstek pro vodič PEN?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
milin



Založen: Sep 23, 2005
Příspěvky: 754
Bydliště: SM

PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 21:12    Předmět: Citovat

Bude osazén dvousazbový elektroměr?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19528
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 21:14    Předmět: Citovat

Jestli tvůj distributor netrvá na novém umístění a konkrétním typu elektroměrového rozvaděče (bývá to v připojovacích podmínkách), pak je standardním typem premixová deska s křížem 450x450 mm, hlavní jistič 25 A musí mít vypínací schopnost 10 kA. Nulový můstek se dává běžný na 25 A.
Ale to všechno si prověř u svého oblastního dodavatele energie, aby ti pak neodmítli namontovat elektroměr.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jasmin



Založen: Dec 10, 2015
Příspěvky: 410

PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 21:23    Předmět: Citovat

Ano dvousazbový..Čili jistič pro HDO 2A/B.Ohledně připojovacích podmínek ,jsou u EONU..Podívám a nastuduji jejich podmínky.Já když jsem jednou nás doma dělal (byl jsem rok po vyučení ) ELMER RZV,tak se mi můstek pro PEN do 25A pro přívodní vodič (z HDS) 16mm zdál málo,tak jsem použil můstek větší do 63A.pracovník od nich řval,ale nevím jestli to nebylo i skrz to,že jsem nedodržel jejich barevné značení
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19528
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 21:37    Předmět: Citovat

Můstek 63 A není nic proti ničemu, ale na barvy jsou hákliví.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jasmin



Založen: Dec 10, 2015
Příspěvky: 410

PříspěvekZaslal: ne červen 19 2016, 21:39    Předmět: Citovat

spíš to teda bylo kvůli tomu značení.To jsem opravdu nerozlišoval...Použil jsem značení jak to bylo zapojeno předtím (převážně černá).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6509
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 7:47    Předmět: Citovat

V dnešní době desku.... Ale vždyť to fungovat bude. Nový odběr ale takhle určitě nepovolí, protože proto.
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6000
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 9:07    Předmět: Citovat

E-on desky povoluje, zde citace z "Požadavků na provedení a připojování měřících souprav" (ke stažení zde), článek 6.4:

"Pro přímé měření je možné použít i typizované lisované elektroměrové desky.
K upevnění desky musí být použit upevňovací šroub pod krytem svorkovnice elektroměru. Pro umístění ostatních přístrojů odběratele se mohou použít přístrojové desky. V případě umístění hlavního jističe, chrániče či ochranné svorkovnice na přístrojové desce musí být upevňovací šrouby těchto přístrojových desek uzpůsobeny pro zaplombování, a to nejméně dva na jednu přístrojovou desku, diagonálně umístěné."

K tomu značení - vyžadují i označení konců vodičů pro elektroměr a HDO ale pokud vím tak od E-onu na tom zatím zvlášť nebazírovali.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 14:26    Předmět: Citovat

Tak ČEZ, již PREMIX desky, pro nové odběry netoleruje. Prostě já bych na takovéto nové odběrné místo, ani neprovedl výchozí revizi elektro, včetně přihlášky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
jasmin



Založen: Dec 10, 2015
Příspěvky: 410

PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 15:34    Předmět: Citovat

takže koupit celý elektroměrový rozvaděč?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
palmalsport



Založen: Dec 21, 2012
Příspěvky: 545
Bydliště: HK

PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 15:38    Předmět: Citovat

Kterého dodavatele elektrické energie máte?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6000
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 16:12    Předmět: Citovat

U E-onu jsou premix desky přípustné jak jsem psal výš - aspoň prozatím ale nemusí to být navěky. Ale elektroměrové desky jsou už poněkud za horizontem a jejich použití je vhodné spíš pro dočasné opravy nebo dodatečné úpravy stávajících starších instalací. Většinou v případech kdy rozsáhlejší zásahy do stávající instalace nejsou vhodné nebo ekonomické.
U nových zařízení nebo generálních oprav se již dporučuje použití standardních elektroměrových rozvaděčů vhodného provedení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Habesan



Založen: Jan 12, 2009
Příspěvky: 7090
Bydliště: Plzeňsko

PříspěvekZaslal: po červen 20 2016, 16:36    Předmět: Citovat

S lištou DIN EN 60715.
_________________
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
jasmin



Založen: Dec 10, 2015
Příspěvky: 410

PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 18:59    Předmět: Citovat

Děkuji všem.dodavatel E-ON.zatím se to zvolí cestou desky.bude instalován i jednopovelový přijímač HDO.Vím ,že musí hlavní vývod z elektroměru (který vede do bytového rozvaděče) musí jít přes svorky.EOňáci to prý chtějí.pak mají jít přes svorky ještě dva modré dráty od HDO.jeden je TUV (pro stykač),ale ten druhý ??

Dále pak k elektroměru na svorku A veden drát od L1 za hlavním jističem.jaký má být pruřez? 1,5mm dle přiručky?

nebo min.6 tka když je to zapojeno za 25A jističem
A pro ten 2A jistič pro napájení HDO 1,5ka?

oba dráty černé barvy.



zapojení.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  zapojení.jpg
 Velikost:  106.17 kB
 Staženo:  230 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6000
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: st červen 22 2016, 19:45    Předmět: Citovat

Přívodní vodiče N do HDO ... 1 - napájení HDO, 2 - přepínací kontakt.
Odvodní vodiče N z HDO ..... 1 - k tarifové cívce elektroměru, 2 - ke stykači blokování (např TUV).

Přívod na svorku tarifové cívky A je sice podle požadavků nakreslen za hl. jističem ale většinou se stejně připojuje za jistič sazby 2A - zatím proti tomu nikdo neměl výhrady. Průřez 1,5mm² ale běžně se dává i 1mm². V případě zapojení tarifové fáze přímo za hl. jistič dá montér obvykle tu propojku přímo pod svorkovnici elektroměru. Nejlíp se přímo zeptat jak to konkrétně místně vyžadují.

Jistič sazby 2A je většinou na přívodu propojen lištou čili jejím plným průřezem. V případě krátké propojky vodičem sice 1,5mm² stačí ale spoj s velkým rozdílem průřezů obvykle špatně drží tak může být vhodná propojka většího nebo plného přívodního průřezu. Odvod z jističe 1,5mm² (nebo 1mm² nejsou-li výhrady).


Naposledy upravil Achab dne st červen 22 2016, 20:36, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund