milan222



Založen: Jul 20, 2009
Příspěvky: 1460
Bydliště: trutnov

PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 12:55    Předmět: koupelna, zasuvky, chranic , IP Citovat

vim to, ze se to resi nize ale ja mam problem jinej: na chalupe stavime novou koupelnu. ale ja silnoproud dlouho nedelal, a tak potrebuji vedet: jestli existuje chranic na L a PEN cili dva draty. nebo jen na L, N, PE. nevim, jestli mame zemeni v baraku. do rozvadece vede jen zelenozlutej a ja nevim jestli nam zabudovali zem kdyz delali novou pripojku. do pripojky se nedostanu. pak este potrebuji vedet: muze byt zasuvka mezi umyvadly na stene? je takova deska a v ni dve umyvydla od sebe vzdalena 10cm. mohu na stenu kde jsou pridelane dat zasuvku? jake kryti? IP44, nepo pokud je tak IP65 vode odolne. pak jestli se da dat zasuvka pod umyvadlo a jake kryti. prosim opravdu to musim udelat spravne chata se ma pronajimat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
eljaro



Založen: Dec 03, 2004
Příspěvky: 441
Bydliště: Krnov

PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 13:56    Předmět: Citovat

dva dráty jako přívod je normálka , za chráničem pak budeš mít L.N.PE před chráničem jen La N (PE) . pokud jde o krití to si nejsem jistý ale mislím že standart ostatní řeší chránič , a hlavně mysli na své bezpečí

PS: omluvte pravopis dík
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
zdenoeddie



Založen: Oct 31, 2007
Příspěvky: 2492
Bydliště: uz len Presov :)

PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 14:05    Předmět: Citovat

vzdialenosti od umyvadla a zasuvky riesi norma, neviem ake su v CR.
co sa tyka chranica, pred chranicom budes mat 2 droty L a PEN, za chranicom L, N a PE, PE a N za chranicom spojit uz nemozes.
Co sa este tyka zasuviek, myslim ze staci obycajne krytie, len je potreba dodrzat uz spominane vzdialenosti.
EDIT: pod umyvadlo by mala ist asi IP65, ale nie som si tym isty
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
milan222



Založen: Jul 20, 2009
Příspěvky: 1460
Bydliště: trutnov

PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 14:25    Předmět: Citovat

no takze kdyz koupim chranic, tak nevadi ze do nej vedou dva draty. hlavni je, ze nesmim spojit za chranicem N a PE. s tema zasuvkama se ptam, protoze potrebuji radu toho, kdo to montuje, a ví jak a kterou tam dat. pod umyvadlo urcite IP65
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Andrea



Založen: Sep 07, 2007
Příspěvky: 9340

PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 14:35    Předmět: Citovat

Do 1f chrániče vedou jen dva dráty, L a N. Do rozvaděče přijde L a PEN, v rozvaděči PEN rozdělíš na N a PE a dál už taháš všude tři dráty L, N a PE, přičemž chráničem proleze jen L a N. PE přes chránič nejde.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rusher



Založen: Mar 07, 2007
Příspěvky: 85
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 14:38    Předmět: Citovat

1) Zásuvka musí být vně umývacího prostoru, tzn. mimo prostor ohraničený svislicema procházejícima okraji umyvadla. Ve výšce aspon 120cm může být těsně vedle, níže aspon 20cm od okraje. Krytí stačí obyčejné.

2) Proudový chránič lze použít pouze v síti TN-S, rozdělení PEN na PE a N by mělo být uzemněné. Navíc v koupelně musí být připojené přes chránič všechny obvody, tzn. i světla. Jestli tam je plechová vana nebo jiné větší kovové předměty, mělo by být udělané pospojování.

3) Jestli se to má pronajímat, tak vřele doporučuji revizi (ne v hospodě u piva) aby pak nebyly zbytečné průsery. Exclamation

_________________
Nevadí, že deska má rýhy, už se těším na každou z nich. (K. Zich)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
milan222



Založen: Jul 20, 2009
Příspěvky: 1460
Bydliště: trutnov

PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 15:46    Předmět: Citovat

kdyz musi byt na chranic i svetla, muzu mit na jeden jistic svetla i zasuvky v koupelne a za jistic chranic? nechci kupovat dva a s tou zasuvkou pod umyvadlo, kdyz bude mit IP65 tak ji muzu dat mezi umyvadla nebo pod ne?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19560
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 16:06    Předmět: Citovat

Opačně: napřed rozdělíš PEN a PE a N. Protáhneš L a N chráničem a za ním rozjistíš světla a zásuvky.
Nezapomeň na pospojení všeho vodivého, co by mohlo odkudkoli dostat rozdílný potenciál a současně sis na to mohl sáhnout. A to žlutozelenou CY6mm2 svedenou do jednoho uzlu a spojenou s PE a hlavním domovním pospojením.
On sice chránič výrazně snižuje riziko úrazu, ale není všemocný.
Jinak vzdálenosti a provedení světel a zásuvek v koupenách, sprchových koutech, umývacích prostorech a kuchyňských linkách (těch se to totiž týká taky, je tam dřez!) najdeš v ČSN 33 2000-7-701.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rusher



Založen: Mar 07, 2007
Příspěvky: 85
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: so červenec 25 2009, 16:12    Předmět: Citovat

Lepší je dát světla a zásuvky na samostatné jističe a chránič dát společný před jističe. Pod umyvadlem zásuvka být nesmí, takže jedině vedle těch 20cm.

Hill byl rychlejší a výstižnější Wink

_________________
Nevadí, že deska má rýhy, už se těším na každou z nich. (K. Zich)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
milan222



Založen: Jul 20, 2009
Příspěvky: 1460
Bydliště: trutnov

PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2009, 9:25    Předmět: Citovat

diky. musim spojovat i baterie? jinak tam nic vodivyho nebude az na elektrickej zebrik co topi (neco jako primotop)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
rusher



Založen: Mar 07, 2007
Příspěvky: 85
Bydliště: Ostrava

PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2009, 10:55    Předmět: Citovat

Baterie se myslím spojovat nemusí, jestli bude plastové potrubí. Topnému žebříku pak stačí PE v přívodu. El. bojler tam nebude?
_________________
Nevadí, že deska má rýhy, už se těším na každou z nich. (K. Zich)
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2009, 10:56    Předmět: Citovat

Musí být i stropní světlo přes 30mA chránič, když má krytí proti stříkající vodě, je 2.5m nad zemí a mimo prostor vany,umyvadla atd. ?
_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
milan222



Založen: Jul 20, 2009
Příspěvky: 1460
Bydliště: trutnov

PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2009, 12:46    Předmět: Citovat

boiler bude ve zvlastni misnosti za koupelnou i s prackou. v koupelne bude: vana, dve umyvadla vedle sebe, zebricek jako topeni, svetla a zasuvky podle normy a kabel zemeni do kuchyne protoze jsme ho bzapomeli natahnout pri rekonstrukci kuchyne
_________________
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
milan222



Založen: Jul 20, 2009
Příspěvky: 1460
Bydliště: trutnov

PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2009, 12:48    Předmět: Citovat

jo a jak to je s chranicem? musim ho jit nahodit, nebo se nahodi sam?
_________________
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ZdenekHQ
Administrátor


Založen: Jul 21, 2006
Příspěvky: 25741
Bydliště: skoro Brno

PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2009, 13:08    Předmět: Citovat

milan222 napsal(a):
jo a jak to je s chranicem? musim ho jit nahodit, nebo se nahodi sam?


Very Happy

_________________
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Strana 1 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund