Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6000 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá duben 29 2016, 18:23 Předmět:
Zde je ke stažení celý katalog výrobce DCK Holoubkov. Zapojením by měly být tyto rozvaděče stejné.
ER 212 / NKP7P standardní provedení, rozměry 470 x 1835 x 250mm, hmotnost 39kg
ER 212 / NKP7P–C ekonomické provedení - monolitické, rozměry 470 x 1810 x 220mm, hmotnost 25kg
Tyto rozvaděče jsem nezapojoval a na ilustrační fotky z e-shopu není spoleh. Mám dojem že na jedné fotce toho ekonomického provedení nebyly v elektroměrové části krycí bočnice, vrchní kryt a odlišné provedení dvířek. Tím myslím povrchové bočnice - skříň je samozřejmě uzavřená. Možná šlo o variantu pro spojení do sestavy nebo podobně.
Ale nejsem si tím jist - nejlepší by byl dotaz přímo u výrobce.
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1344 Bydliště: 742 58
Zaslal: pá duben 29 2016, 20:11 Předmět:
Přípojka je od čezu,který natáhl ze sloupu 15m hliníku a přípojkový pilíř za 12500kč a zbytek se starej odběrateli.Nerad bych koupil třeba to C a pak mi řeknou,že je to špatně,že tam nevleze jejich elektroměr.Nemohou to být varianty pro čez a eon?
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá duben 29 2016, 22:00 Předmět:
Chytit revizáka, který bude stejně potřeba. Bude psát přihlášku a většinou ví, na čem bazírují a rovnou doporučí bezproblémový typ. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17780 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá duben 29 2016, 22:25 Předmět:
Radši si zjisti u Čezu jestli ti nebudou dělat problémy. Už několik roků sloupky od Holoubkova neosazují. V roce 2003 jsem zateploval fasádu a už jsem věděl, že se za 3 roky bude celá ulice předělávat z horního na rozvod zemí. Tak jsem si sehnal bednu s nožovkama z Holoubkova, osadil do zateplováku a v podezdívce připravil šachtu pro kabely. Když to pak kabelovali, tak po mě chtěli, abych ji vyboural a osadila se Esta a pokud ne, tak mě nepřipojí. Důvod netuším. Když tu akci před realizací obcházel projektant a řešil s lidma jak se to bude předělávat na každým baráku, neměl proti tomu mýmu připravenýmu řešení žádný námitky. Jel jsem na Čez, udělal cirkus a najednou se nic měnit nemuselo. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6000 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so duben 30 2016, 9:27 Předmět:
Provedení ER 212 / NKP7P–C je označeno jako monolitické čili zřejmě celý pilíř s rozvaděčem v jednom kusu. Domnívám se že v tom je hlavní rozdíl. Standardní provedení se mi jeví jako samostatná elektroměrová část montovaná na univerzálním pilíři. Tyto pilíře jsou nabízeny i pro plynoměry.
Pokud je přívod až za přípojkovou skříní ČEZu (oddělen od zařízení distribučního rozvodu) a ER odpovídá požadavkům pak by neměli mít nějaké zásadní výhrady. Obě provedení jsou určena pro venkovní použití. Prostor pro montáž měření jde ověřit, ČEZ požaduje pro:
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1344 Bydliště: 742 58
Zaslal: ne květen 15 2016, 10:43 Předmět:
Achab napsal(a):
Provedení ER 212 / NKP7P–C je označeno jako monolitické čili zřejmě celý pilíř s rozvaděčem v jednom kusu.
Objednal jsem variantu C rozměrově to odpovídá přípojkovému pilíři od čez.Je sestaven ze dvou kusů pomocí čtyř šroubů.Takže rozdíl jen v rozměrech,cena je +- stejná.Kus plastu za 7tis
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.