Autotransformátor
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
PetrDv1



Založen: Nov 11, 2009
Příspěvky: 16

PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 21:03    Předmět: Autotransformátor Citovat

Ahoj,
dnes jsem našel (ve sběrném dvoře) ruský autotransformátor, ale nevím k čemu je případně dobrý a jak ho otestovat, zda je funkční.

Za každou radu předem díky.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18673
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 21:46    Předmět: Citovat

Už jen dodej , jak jsi přišel na to , že je to autotrafo . Z toho to asi vyplyne .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PetrDv1



Založen: Nov 11, 2009
Příspěvky: 16

PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 21:50    Předmět: Citovat

Vcelku jednoduše, při mé nepatrné znalosti ruského jazyka jsem to vydedukoval ze štítku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18673
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 22:10    Předmět: Citovat

Takže vcelku jednoduše štítek i "stroj" vyfoť a dej sem .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
FERYACT



Založen: Apr 20, 2005
Příspěvky: 2285
Bydliště: Krnov

PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 12:45    Předmět: Citovat

Pro jistotu sháněj trafo 220/24V na identifikaci vývodů.A voltmetr by neškodil.Všechny vývody z trafa budou mít mezi sebou odpor pár ohmů.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PetrDv1



Založen: Nov 11, 2009
Příspěvky: 16

PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 19:34    Předmět: Citovat

Tak takto vypadá, štítek je dost zkorodovaný.


Autotransformator.jpg
 Komentář:
Celkový pohled

Stáhnout
 Soubor:  Autotransformator.jpg
 Velikost:  121.93 kB
 Staženo:  87 krát


Stitek.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  Stitek.jpg
 Velikost:  140.43 kB
 Staženo:  99 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31870
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 19:50    Předmět: Citovat

Podle stupnice voltmetru umí regulovat výstupní napětí od nuly do 250V, podle štítku má výkon 250VA (jestli to dobře luštím pod tou rzí). Což znamená, že jeho výstupní proud by neměl překročit 1A (na něj je navržené vinutí). Hodí se ke zkoušení běžných síťových zařízení až do celkového příkonu oněch 250W při sníženém napětí, k regulaci jasu žárovek (i halogenek zapojených přes běžné trafo - ELEKTRONICKÝ "PŘEDŘADNÍK" NE!!!) a k podobným věcem.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PetrDv1



Založen: Nov 11, 2009
Příspěvky: 16

PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 21:44    Předmět: Citovat

Děkuji za rady,
pouze mne zaráží, že má dvoužilové připojení, tedy bez země na kostře přístroje.
Ještě bych se chtěl zeptat jak ověřit funkčnost? Zapojit do série se žárovkou?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31870
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 21:57    Předmět: Citovat

To autotrafo je ruské - a v Rusku neznají pojem "uzemnění" nebo "ochranný vodič" - tam používají IZOLOVANOU rozvodnou soustavu, ve které má "jednofázová" zásuvka napětí 127V proti zemi na obou dutinkách. Používané napětí je 3 x 127V, z něhož se právě na "světelný" provoz používá sdružené napětí získané mezi libovolnou dvojicí fází. Správně by napětí proti zemi mít neměla, ale... Takže všecky CCCP spotřebiče, určené pro 220V, jednoduše nemají ochrannou svorku, protože jejich soustava ji prostě nepoužívá. Jestli ji pro použití v prostředí naší soustavy doplnit nebo regulák používat bez ochranné svorky je věc posouzení konstrukce a stavu izolace - chtělo by to posoudit od nějakého revizáka, aby změřil izolační odpor mezi pracovní částí a kostrou a pokud nevyhoví, raději regulák oželet a dát do sběru - jinak právě ten revizák může poradit co použít jako kostru - kam tedy připojit ochranný vodič. Pouhé propojení "zelenožlutého" vodiče mezi vstupní zástrčkou a výstupní zásuvkou bez spojení s kostrou trafa (zdánlivě jednoduché řešení) bych neriskoval.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PetrDv1



Založen: Nov 11, 2009
Příspěvky: 16

PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 22:08    Předmět: Citovat

Představoval jsem si to tak, že bych "zelenožlutý" vodič připojil na kostru přístroje (je celá kovová). Bohužel se mi asi nepodaří zajistit změření izolačního odporu, nikoho takového v okolí neznám.
Napadá mne otázka, pokud bych připojil zemnění na kostru (bez změření izolačního odporu), má to případně nějaká rizika (krom vypadlého jističe).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31870
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 22:22    Předmět: Citovat

Kromě toho vyrážení pojistek nebo jističů (v případě, že se na kostru dostane fáze) asi nic jiného nehrozí - a rozhodně to bude bezpečnější instalace, než to nechat "bez" a pak si na tu skříň sáhnout...
Jinak změření stavu izolace by mělo jít domluvit buď přímo, nebo zprostředkovaně ve kterémkoliv podniku, který používá elektrické stroje. Tam musejí dělat revizi a kontrolu izolačního stavu pravidelně, a když na to nemají svoje lidi, musejí si na to někoho objednat - a taková informace myslím přísně tajná není. Změření izolace na takovém autotrafu je otázka minut - takže je to opravdu otázka výhradně "líné huby" (co je holé neštěstí)...

_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5019
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 22:32    Předmět: Citovat

PetrDv1 napsal(a):
Představoval jsem si to tak, že bych "zelenožlutý" vodič připojil na kostru přístroje (je celá kovová). Bohužel se mi asi nepodaří zajistit změření izolačního odporu, nikoho takového v okolí neznám.
Napadá mne otázka, pokud bych připojil zemnění na kostru (bez změření izolačního odporu), má to případně nějaká rizika (krom vypadlého jističe).
Já bych si to představoval úplně stejně. Rozhodně to nepoužívej bez připojení kostry na ochranný vodič. Ve stavu, v jakém to je...

Rozdělej to a podívej se taky, jestli to vůbec bude fungovat. Některá autotrafa (zalitá v plastu z NDR), co jsem našel vyhozená, měla vypálenou díru v místě vinutí. Tohle vypadá bytelněji, ale kdoví.

Mělo by tam být něco takového, ale v ruském provedení, asi ne tak precizní: http://danyk.wz.cz/variak.html

Smůla je, že bez oddělovacího transformátoru je ta věc stejně nebezpečná, jako bys pracoval se síťovým napětím. Takže si myslím, že tě izolační odpor nemusí až tak zajímat (pokud to nebude zrovna zkrat na kostru), pokud bude kostra uzemněná a knoflík z plastu.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
fredis



Založen: Nov 17, 2004
Příspěvky: 5166
Bydliště: Třebíčsko

PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 22:40    Předmět: Citovat

Myslím, že jste zapoměli na jednu velice důležitou věc!!!! Oddělovací trafo nesmí mít na výstupní zásuvce ochranný kolík!!!!!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
EKKAR



Založen: Mar 16, 2005
Příspěvky: 31870
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 22:44    Předmět: Citovat

Fredis - jsi mimo mísu, tohle NENÍ oddělovací trafo, tohle je AUTOTRAFO - a to má už z principu galvanicky spojené vstupní i výstupní vinutí.
_________________
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - TY MNĚ TAKY Mr. Green Mr. Green !!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5019
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 22:46    Předmět: Citovat

fredis napsal(a):
Myslím, že jste zapoměli na jednu velice důležitou věc!!!! Oddělovací trafo nesmí mít na výstupní zásuvce ochranný kolík!!!!!!

Tohle ale nevypadá na oddělovací trafo.
Jinak o oddělovacím kolíku jsem si myslel to samé, co píšeš, takže mi připadá divné, že zdroj Diametral ho má. Asi není zapojen.
http://www.gme.cz/cz/hc-ot230-021-p722-326.html
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Strana 1 z 3

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund