Měření napětí mezi L a N
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
666mb



Založen: Feb 23, 2014
Příspěvky: 68

PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 21:54    Předmět: Měření napětí mezi L a N Citovat

Ahoj,
potřebuji měřit střídavé napětí mezi L a N. Potíž je v tom, že potřebuji zem mikroprocesoru (GND) připojit na PE. V příloze je schéma zapojení, jak měřím napětí normálně, ovšem u tohoto zapojení mám GND připojen na N. Jak toto schéma mám předělat, aby nebylo spojeno N a PE (kvůli chrániči) a zároveň se nic nespálilo? V zásuvce mám mezi N a PE rozdíl cca 15V.
Díky za pomoc



měření napětí.png
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  měření napětí.png
 Velikost:  27.34 kB
 Staženo:  63 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
monterjirka



Založen: Jun 14, 2003
Příspěvky: 2794
Bydliště: Blížejov

PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 21:58    Předmět: Citovat

Rozdíl 15V mezi N a PE by mohl signalizovat nějaký nebezpečný stav.
To je kontrolu rozvodů nějakým RT nebo zkušeným elektrikářem s potřebnou výbavou.

Byl by problém to měřené napětí oddělit transformátorem, kterým by se i snížilo, a použít nějaký přepočet?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
666mb



Založen: Feb 23, 2014
Příspěvky: 68

PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 22:04    Předmět: Citovat

To mě také napadlo, jestli náhodou není nekde velký přechodový odpor mezi N a PE, ale nic jsem nenašel, impedance smyčky vychází pod 0,5 ohmu, takže by mělo být všechno v pořádku.
Problém je, že potřebuji měřit napětí ve všech fázích a ještě k tomu před stykačem i za ním, abych zjistil, jestli není ve stykači velký přechodák. To by znamenalo 6 traf a to už je hodně :-/
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PavelFF



Založen: Feb 18, 2008
Příspěvky: 5026
Bydliště: Brno

PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 22:51    Předmět: Citovat

Jaký vstupní odpor má voltmetr, co naměřil 15V? Zkus měřit napětí na odporu mezi PE a N třeba 1k až 10k , jestli to není jen nějaký kapacitní proud.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
breta1



Založen: Sep 09, 2005
Příspěvky: 3490

PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 23:14    Předmět: Citovat

Já myslím, že napětí mezi PE a N bude dost "tvrdé"
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19554
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 23:18    Předmět: Citovat

Ale to není žádný poruchový stav, za chráničem se přece nesmí nikde spojit N a PE. Dokud obvod není zatížený proudem nejméně asi 60 mA, nic se dít nebude, ale při větším odběru musí chránič vypadnout.
Proud má v popisu práce rozdělit se mezi PE a N v poměru jejich vodivostí, které jsou přibližně stejné. Po spojení obou vodičů za chráničem tedy teče zhruba polovina odebíraného proudu přes chránič a druhá polovina ochranným vodičem mimo chránič. Tedy rozdíl proudů fází (nebo vektorového součtu ve všech fázích) a pracovní nulou je větší, než 30 mA, a chránič vypne.

Nebylo by jednodušší jen hlídat pomocí 6 optočlenů nepřípustný pokles napětí ve fázi, například pod 200 V v kterékoli fázi? Stačily by pak digitální optočleny s omezením napětí na LEDce odporovým děličem tak, aby LEdkou při plném napětí teklo asi 8 mA, ale při poklesu na 190-200 V aby LEDkou proud netekl. A vyhodit poruchu, když jeden z optočlenů zůstane vypnutý.
Především by odpadla starost o to, která část obvodu je spojená s PE a která s N.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
danhard



Založen: Mar 05, 2007
Příspěvky: 6084
Bydliště: Jesenice u Prahy

PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 23:41    Předmět: Citovat

Udělej vstup jako diferenční zesilovač.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Jimmi2



Založen: Jan 04, 2010
Příspěvky: 1180
Bydliště: Praha, Teplice

PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 1:54    Předmět: Citovat

Hill napsal(a):
...za chráničem se přece nesmí nikde spojit N a PE...
Asi ne jen za chráničem Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19554
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 7:39    Předmět: Citovat

Jistě, v soustavě TN-S to není ani dovolené, ani rozumné.
Jenže, když tam není proudový chránič, tak tomu spojení technicky nic nebrání, předřazenému jištění je to jedno, proto nevypne. Jen z těch dvou vodičů zase vyrobíš nepředpisový PEN se všemi potížemi, které i předpisově udělaný PEN protékaný pracovním proudem za určitých situací způsobuje. Ale fungovat to bude.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
666mb



Založen: Feb 23, 2014
Příspěvky: 68

PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 10:45    Předmět: Citovat

Samozřejmě, že spojení PE a N bude bez chrániče fungovat Smile

Hill napsal(a):

Nebylo by jednodušší jen hlídat pomocí 6 optočlenů nepřípustný pokles napětí ve fázi, například pod 200 V v kterékoli fázi? Stačily by pak digitální optočleny s omezením napětí na LEDce odporovým děličem tak, aby LEdkou při plném napětí teklo asi 8 mA, ale při poklesu na 190-200 V aby LEDkou proud netekl. A vyhodit poruchu, když jeden z optočlenů zůstane vypnutý.
Především by odpadla starost o to, která část obvodu je spojená s PE a která s N.


To je pravda, ale tímto nezjistím přechodák ve stykači a ani přepetí v síti Smile
[/quote]
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
666mb



Založen: Feb 23, 2014
Příspěvky: 68

PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 11:48    Předmět: Citovat

Teď mě tak napadlo, fungovalo by to dle schématu v příloze? Smile


měření napětí - PE na GND.png
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  měření napětí - PE na GND.png
 Velikost:  36.13 kB
 Staženo:  57 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
ohryzek36



Založen: Dec 24, 2008
Příspěvky: 2376
Bydliště: Zlínsko

PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 12:02    Předmět: Citovat

Z jakého důvodu je GND procesoru připojené na PE? Docela to zesložiťuje zapojení - na elektroniku nemusí být vůbec PE připojený.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
666mb



Založen: Feb 23, 2014
Příspěvky: 68

PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 12:06    Předmět: Citovat

Potřebuju měřit odpor mezi jednou svorkou a PE. Dále musím posílat PWM na druhou svorku vztažený k PE.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
danhard



Založen: Mar 05, 2007
Příspěvky: 6084
Bydliště: Jesenice u Prahy

PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 12:40    Předmět: Citovat

666mb napsal(a):
Teď mě tak napadlo, fungovalo by to dle schématu v příloze? Smile

Ne, potřebuješ dát ten vysokonapěťový dělič do obou vstupů a opřít to o PE(tvoje signálová zem), offset se tam dá zavést přímo z reference (není zapotřebí další šigrošády a jak bude fungovat ten vstup pro obě polarity ?) a oddělení 10uF je tam na co ?
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19554
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 12:54    Předmět: Citovat

666mb napsal(a):
Samozřejmě, že spojení PE a N bude bez chrániče fungovat Smile

Hill napsal(a):

Nebylo by jednodušší jen hlídat pomocí 6 optočlenů nepřípustný pokles napětí ve fázi, ...


To je pravda, ale tímto nezjistím přechodák ve stykači a ani přepetí v síti Smile


Právě že vyhodnocením poklesu napětí za stykačem proti napětí před ním ten přechoďák zjistíš spolehlivě. A ještě můžeš zkontrolovat, jestli je to jen v jedné fázi, nebo ve všech třech najednou.
S přepětím by to bylo složitější jen o tolik, že bys musel použít místo digitáních optočlenů analogové.

Ovšem uniká mi smysl měření odporu mezi jednou svorkou a PE. Mimochodem, tos původně tak jasně neuvedl.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Řešení problémů s různými konstrukcemi Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.