Dobry den mam otazku. Je mozne aby jistic se cirka po 25 letech rozladil a zacal nepravidelne vypinat? Obcas se stava ze pri behu varne konvice a nebo vysavace vypne ale nekdy ne. Je to puvodni jistic cerne barvy 10A. Hlavni jistic zustava zapnut. Predem diky za odpoved
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt prosinec 31 2015, 21:09 Předmět:
Po 25 létech to není taková vyjímka. "Vyhodit", dát nový. Pokud ten původní je IJV, dá se použít redukce KT1 a do ní vsadit jistič v klasickém novém provedení.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá leden 01 2016, 11:20 Předmět:
Varná konvice 2KW jistič dost zatíží (cca 8,7A), vysavače mají často i vyšší výkon a navíc nárazový proud. Případně může být obvod současně zatížen i jiným spotřebičem. Vyhřáté spouště starého jističe často už plný proud neudrží - zvlášť pokud byl plně zatěžován nebo během života vícekrát vypínal tvrdý zkrat.
Možná by bylo vhodné zvážit výměnu za 16A (nebo 13A) pokud to stav elektroinstalace dovoluje.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33997 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 01 2016, 15:18 Předmět:
Ano, bezna zavada pri starych isticoch. Mne padal 16A pri zapnuti zdroja s toroidnym trafom, tak som to vtedy prepojil na vedlajsi 10A a ten nepadal - rovnako stary, ale asi v lepsom stave. Uz su aj tak vsetky vyhodene.
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 884 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: so leden 02 2016, 11:42 Předmět:
Copak to , že vypne, horší je když nevypne! Kdysi jsem dělal pokus "zkratové odolnosti" těchto jističů. Schéma bylo prosté: trafosvářečku nastavit asi na 100A, jeden přívodní šroub cvaknout do kostřících kleští a na druhý poťukat elektrodou. Byly to shodné jističe IJV 10A. Jeden vypínal na ťuknutí, druhý vůbec , tak jsem ho za trest popravil - nechal ho za vzniku dýmu usmažit zkratovým proudem.
Dokážu si představit co by to udělalo za paseku v domovní instalaci.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so leden 02 2016, 17:03 Předmět:
Kolik těch jističů v řadě za sebou vypadne taky záleží na impedanci vypínací smyčky. Při nízké impedaci vypadne zkratem většinou všechno až po hlavní a běžné odstupňovaná selektivita jištění na to nemá vliv.
Doma jsem musel vyměnit i hlavní pojistky za 50A protože pětatřicítky (navíc zatížené přímotopy) spolehlivě vyrazí i vadná žárovka.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.