PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 18:52    Předmět: Akumulační kamna - provoz na 230V Citovat

Do malého podkrovního pokojíku bych rád dal akumulačky cca 2kW. Mám tam jednofázový přívod noční proud L/N/PE 230V/10A. Z cenově rozumných bych vybral fi Rukona M20 AK 2000W,jejichž zapojovací schema je na obrázku. Není mně však jasné, zda příkon topných těles 1000W viz obrázek / chybně uvedeno 1000V / je myšlen při napětí 400V nebo 230V. Vodič N mají totiž ze středu i kamna vyšších výkonů ,i když je asi nezapojen. Pokud by ta topná tělesa v sérii měla 2000W při 400V, pak by při paralelním zapojení topných těles na L/N byl příkon cca 2600 W, což nemusí být bezpečné a nevyhoví mně jištění 10A / a zvětšit jej nemohu kvůli zatížení fází/.

Máte někdo prosím praktickou zkušenost se zapojením tohoto typu kamen ?



akumulační kamna.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  akumulační kamna.jpg
 Velikost:  74.79 kB
 Staženo:  105 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
omegatv



Založen: Feb 08, 2006
Příspěvky: 401
Bydliště: Okr.Prešov

PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 19:49    Předmět: Citovat

Na každom topnom telese ak je pripjena faza na nulak cez topne teleso je 230V to jes2x230V.Napetie mezi dvoma fazam je 400V ale iba v zapojeni bez nulaka.To jest ak su tri fazy a nulak je to 3x230V.Ak tam nulak neni tak je tam tych400V vždy medzi dvima fazami.Takže topne telesa furt budu mat 2x 1000W.Akorat že na tej faze bude 2x vetši prud.
_________________
...Laco...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
lesana87



Založen: Sep 20, 2014
Příspěvky: 3330

PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 20:11    Předmět: Citovat

omegatv napsal(a):
Napetie mezi dvoma fazam je 400V ale iba v zapojeni bez nulaka.

Fakt? Já mám doma nulák a 400V mezi fázema mám i tak.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Milan



Založen: Apr 02, 2012
Příspěvky: 1333
Bydliště: Vysočina

PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 20:12    Předmět: Citovat

Nějak tomu nerozumím. Mám-li připojeny 2 fáze bez N, pak má-li být příkon 2kW a topná tělesa jsou v tomto případě v sérii zapojená na 400V,
teče jimi proud 5A. Tj. odpor jednoho tělesa je 40Ω. To znamená,že když je
zapojím paralelně na 230V ( L+N ) , bude příkon kamen 2645 W a ne 2000W . Tvoje výpočty by platily za předpokladu,že je vždy spoj topných těles připojen na N - ale je to tak vždy při instalaci kamen ?


Možná bych dotaz zjednodušil - při jakém napětí má zde použité topné těleso příkon 1000 W - to přece nezávisí na zapojení L1.....N,bohužel se to jaksi nikde neudává.....


Naposledy upravil Milan dne po srpen 31 2015, 20:20, celkově upraveno 2 krát.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Neniu



Založen: May 01, 2015
Příspěvky: 1166
Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)

PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 20:13    Předmět: Citovat

Konkrétní zkušenost nemám, ale tak, jak to je namalované, se jedná o zapojení do "necelé hvězdy". Topná tělesa jsou mezi fázemi a zpětným vodičem, takže na tělesech je 230 V. Zapojení takových kamen na 10A jištění je možné, ale je to na hraně použitelnosti, máš rezervu jen 300 W a to není moc.
_________________
Jsem na cestě k šípku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Cowley



Založen: Feb 04, 2005
Příspěvky: 3299

PříspěvekZaslal: po srpen 31 2015, 20:18    Předmět: Citovat

omegatv napsal(a):
Na každom topnom telese ak je pripjena faza na nulak cez topne teleso je 230V to jes2x230V.Napetie mezi dvoma fazam je 400V ale iba v zapojeni bez nulaka.To jest ak su tri fazy a nulak je to 3x230V.Ak tam nulak neni tak je tam tych400V vzdy.


Nejak se mi ten vyklad nezda.

Edit: Kdo pozde chodi, sam sobe skodi. Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 4:42    Předmět: Citovat

Ale vždyť to sám píšeš . "Velká" kamna mají nulák nezapojen . No mají ho nezapojen jen pro topná tělesa . No a na schématu máš připojeny 2 fáze i NULÁK . Takže každé z těles je připojeno na dnes 230V .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Milan



Založen: Apr 02, 2012
Příspěvky: 1333
Bydliště: Vysočina

PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 5:05    Předmět: Citovat

Není to tak jednoznačné - viz obrázek .Někteří výrobci vodič N připojují,jiní ne,většinou je však na něj na svorkovnici místo,neb je v kabelu.


Kamna 2.jpg
 Komentář:

Stáhnout
 Soubor:  Kamna 2.jpg
 Velikost:  205.57 kB
 Staženo:  206 krát

Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 5:10    Předmět: Citovat

Je fakt že chodím opravovat staré slováky a ty nulák pro tělesa zapojen nemají . Pokud je nulák zapojena zvláště pokud je PEN , tak by měl být dimenzován na větší proud , než vodiče krajní . Je to jednoznačně při čtyřvodiči nebezpečnější zapojení . Což vůbec nic nemění na mém výše uvedeném popisu uvedeného zapojení !
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 9:04    Předmět: Citovat

Při dvoufázovém zapojení těles 230V je střední vodič potřeba aby na nich bylo plné fázové napětí.

U třífázového zapojení do hvězdy je v uzlu těles nulové napětí - připojovat střední vodič N proto není třeba (N pro ventilátor je z ovládacího obvodu).

U starších kamen Fikoterm, RB se s jiným než třífázovým zapojením nepočítalo a proto nebyl uzel vyveden. Měly taky obvykle propojku svorky PEN a N od ventilátoru což není současně vyhovující (minimální průřez PEN 10mm²CU, nefunkčnost chrániče).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Otkundes



Založen: Mar 14, 2010
Příspěvky: 1682

PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 18:30    Předmět: Citovat

Zkrátka, svorky 1 a 2 mezi sebou propojte a připojte na ně fázi (230 V). Svorka 3 zůstane volná. Svorky 4 a 5 jsou již propojeny. K jedné z nich připojte (pracovní) nulák. Ochranný žlutozelený vodič připojte na svorku 6 a máte napájení topných těles i ochranu před nebezpečným dotykem u akumulaček vyřešenu.
Běžný instalační jistič 10 A musí trvale vydržet těch 10A a dokonce po dobu nejméně jedné hodiny, i proud 11,5 A. Takže fungovat to bude, i když se ten jistič za provozu bude možná hřát (dobře si na něm dotáhněte šrouby na svorkách).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Hill
Administrátor


Založen: Sep 10, 2004
Příspěvky: 19545
Bydliště: Jičín, Český ráj

PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 18:54    Předmět: Citovat

Ano, tak to je. Podle schématu jsou obě spirály na 230 V, každá bude brát za studena přibližně 4,7 A, po několika minutách jejich odběr klesne na asi 4,35 A u každé. V každém případě jistič B 10 A to v pohodě udrží, pokud na tu fázi nepřipojíš dlouhodobě víc, než dalších 300 W (nebo krátkodobě ještě větší odběr).
Mimoto kamna zřejmě dovolují ohřívat jen jedním tělesem, takže, zjistíš-li, že nestihla do dalšího dobíjení vychladnout, můžeš to zkusit jedno těleso odpojit. Kamna mají vestavěný termostat, který je po dosažení plné teploty vypne, takže patrně se nebudou ani celých 8 hodin nabíjet.
Ale to zjistíš jen v konkrétních provozních podmínkách.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Milan



Založen: Apr 02, 2012
Příspěvky: 1333
Bydliště: Vysočina

PříspěvekZaslal: út září 01 2015, 19:45    Předmět: Citovat

Díky za podněty,mezitím jsem našel na netu jako náhradní díl topné těleso k těmto kamnům 1000W / 230V ,takže by mělo být vše ok - s malou pochybností o výrobci,který má v zapojovacích štítcích tolik chyb ( např.
místo W má V, svorky UUW namísto UVW,žádnou malůvku pro zapojení kamen na 400V či 230V ani v návodu atd.).
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
TAKJAN



Založen: Nov 17, 2011
Příspěvky: 6533
Bydliště: U Litomyšle.

PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 18:01    Předmět: Citovat

Výchozí revize na metr kabelu? I když...
_________________
Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Neniu



Založen: May 01, 2015
Příspěvky: 1166
Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)

PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 19:11    Předmět: Citovat

Nikoli na metr kabelu ale na elektrické zařízení Wink
_________________
Jsem na cestě k šípku.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.18 sekund