PříspěvekZaslal: po srpen 10 2015, 23:53    Předmět: Použití motorového spouštěče Citovat

Zdravím,

chtěl bych požádat o radu, ohledně použití motorového spouštěče.
Jedná se o připojení 3f motoru protiproudu na 3f přívou - je důležité zapojit motor přes motorový spouštěč? Jaké je riziko pokud ho nepoužiji?
Pokud vím, motorový spouštěč chrání motor před spálením při výpadku jedné fáze a je nutné na spouštěči nastavit přesný proud.
V puvodním zapojení byl zapojen přes spouštěč EP1-M6,3, ale ten byl zničen vodou.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 5:16    Předmět: Citovat

Vždyť si sám odpovídáš . Nedáš , riskuješ . Ale odhaduji , že domácí stotisíce cirkulí žádný spouštěč nemají ...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 6:35    Předmět: Citovat

U cirkulárky nebo podobného zařízení může chod na 2 fáze ohlídat obsluha. Ale provoz bez nadproudové ochrany nelze doporučit například u čerpadla vodárny a jiných zařízení bez dozoru. Obdobně u zařízení kde hrozí mechanické přetížení motoru.

Jeden známý měnil na vodárně už třetí motor za 5 let ale spouštěč ochotný koupit není... Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jirka525



Založen: May 22, 2013
Příspěvky: 325
Bydliště: Psáry JN79GW

PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 7:58    Předmět: Citovat

Motorový spouštěč je komplexnější ochrana. Kontroluje přetížení motoru dle nastavené di/dt charakteristiky (tepelné přetížení). Takže odpojí motor třeba při zvýšeném mechanickém zatížení soustrojí a pod. Proto ho nemůžeš nahradit například obyčejným jističem. Jak psal již Achab - u neobsluhovaných zařízení je to téměř nutnost.
_________________
Jirka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 8:10    Předmět: Citovat

Jistěže ho můžeš plnohodnotně nahradit jističem s motorovou charkou správné proudové hodnoty .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jirka525



Založen: May 22, 2013
Příspěvky: 325
Bydliště: Psáry JN79GW

PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 9:07    Předmět: Citovat

Jistič s motorovou charakteristikou vzdáleně funguje, když se motor rozbíhá s nulovou zítěží a začneš ho zatěžovat až při jmenovitých otáčkách. Ochrana motoru jističem, bych řekl, že je minimální. Kbych něco takového vymýšlel pro sebe, tak bych na samotném jističi ochranu motoru nenechal. A to i přesto, že spoustě lidí funguje nějaký stroj dlouhodobě pouze na jističi. To může být totiž způsobeno třeba tím, že motor je předimenzován.
_________________
Jirka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
Achab



Založen: Nov 05, 2010
Příspěvky: 6003
Bydliště: okr. Vyškov

PříspěvekZaslal: út srpen 11 2015, 9:23    Předmět: Citovat

Spouštěči musí být stejně předřazená ochrana proti zkratu (jistič, pojistky). Pokud má spouštěč vestavěnou zkratovou spoušť, nejistí přívodní vedení.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.14 sekund