Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červenec 29 2015, 18:53 Předmět: Generátor pily
Přiložený vykreslený schema by měl být generátor pily. Je to z diskrétně postavenýho třífáz SSR 3x150A. Řídící signál je 0-10V a v každý ze tří fází se komparuje na operáku s pilou, která leze z tohoto generátoru pily. Výsledek je že při 0V je komparátor rozepnutý, při 5V je střída 1:1 a při 10V je sepnutý stále. Bohužel mi ten generátor pily nechodí. Operák jsem měnil hodnoty pasívních součástek odpovídají popisu a čáráku kódu. Dokumentace nesehnatelná. Protože se v tom už někdo přede mnou šťroural, nevylučuji, že jsou přehozený nějaký odpory.
Nebyl by tu prosím někdo laskav nacpat to do nějakýho simulátoru a zkusit, zda je to teoreticky funkční? Já žádnej nemám a ani neumím.
Děkuji
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1279 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st červenec 29 2015, 20:38 Předmět:
S 33n asi 5Hz, 330n bude asi 0,5Hz
V simulátoru (odkaz níže) lze měnit hodnoty - klik pravým myšítkem na součástku - edit - napsat hodnotu (umí i k, M, u, n, p, např 3.3k, 220n atd.)
Není ten operák náhodou zapojený mezi zem a +10-12V když má mít 0-10V výstup? Tak jak je to nakreslené nemůže být na jeho výstupu větší rozkmit než je jeho napájení, tedy +-5V.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červenec 29 2015, 21:36 Předmět:
Ruprecht napsal(a):
S 33n asi 5Hz, 330n bude asi 0,5Hz
V simulátoru (odkaz níže) lze měnit hodnoty - klik pravým myšítkem na součástku - edit - napsat hodnotu (umí i k, M, u, n, p, např 3.3k, 220n atd.)
Není ten operák náhodou zapojený mezi zem a +10-12V když má mít 0-10V výstup? Tak jak je to nakreslené nemůže být na jeho výstupu větší rozkmit než je jeho napájení, tedy +-5V.
Díky za pomoc. Jak vidno, tak zapojení je správný a odpory nepřeházený.
Zkoušel jsem měnit kondík z 33N na 330N a nějak to blbne při rozběhu. Ale pak to těch 0,5Hz má.
Zítra musím kouknout, proč to neběží. Operák dobrej, odpory taky, možná kond nebo studenej.
Zapojení jsem namaloval zjednodušeně, napájení je ve skutečnosti asymetrický +8V a "GND" je dělaná na děliči 1:1. V každý fázi je na vstupu z 0-10V dělič, VF filtr a trimr, na kterým se nastavuje při 10V stálý sepnutí. Pak tam jsou ještě 2 operáky za sebou, poslední spíná tranzistor a ten pak přes 2 optočleny v každý fázi 2 tyrisory v jednom spínacím bloku. Ty tam jsou dohromady 3.
Teď mám dalšího brouka v hlavě, jak odzkoušet ten tyristorovej blok aspoň po jedný fázi. Asi na to připojím 2KW přímotop, doufám že blok s pouhými 10A bude spínat. _________________ Jirka
Založen: Jul 21, 2006 Příspěvky: 25741 Bydliště: skoro Brno
Zaslal: čt červenec 30 2015, 22:43 Předmět:
Já myslím, že by tady konečně chtělo ujasnit rozdíl mezi pilou a trojúhelníkem, mám divnej pocit, že spousta lidí v tom nemá jasno.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 30 2015, 22:53 Předmět:
Už to chodí a je to rovnoramenný trojůhelník. Rozdíl vím, pila leze nahoru a pak rychle spadne dolů. Než to Ruprecht a Bernard nasimulovali jsem se domníval, že je to pila. Ale na druhou stranu, u tohodle zařízení je nejspíš jedno, zda by byl trojůhelník nebo pila, jde jen o komparaci řídícího napětí s lineárně stoupajícím napětím od nuly do maxima. _________________ Jirka
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.