Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: ne srpen 30 2015, 10:04 Předmět: Světlo malinko svítí i když je vypnuté
Zdravím
Mám takovou záhadu: světlo co je v příloze je vypnuto ale malinko leddiody svítí když tam dám druhou žárovku tak přestane na to jsem došel když jsem musel jednu žárovku vymontovat protože byla špatná.Dlužno říci že fázu nemám přes vypinač .Elektrikář nejsem ale mě připadá že to někde musí být uzavřený okruh.Potřeboval bych ať mi nějaký elektrikář mě to vysvětlí? dýky
Máš někde ve vypínači doutnavku, nebo ledku, přes ni prosakuje trochu proudu, kond ve zdroji svítidla se trochu nabije, ledka blikne a tak se to opakuje.
Někdy to dělají svody ve vlhkém zdivu i když doutnavku nebo ledku ve vypínači nemáš, taky prosakuje trochu proudu. Můře to dělat i prasklý odpad u sousedů a od toho vlhký strop, pak prosakuje i proud.
Naposledy upravil samponek dne ne srpen 30 2015, 10:11, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6085 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne srpen 30 2015, 10:15 Předmět:
Do vypnutého vedení ti prosakují kapacitní svody. To stačí, aby se objevilo na vstupu LED dostatečné napětí k nastartování měniče.
Většinou se to projeví problikáváním takové LED žárovky, nebo to dělají i zářivkové úsporky.
Stačí zatížit vedení jinou klasickou žárovkou malé watáže, nebo tlumícím členem (kondenzátor 100n 250Vac X2).
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6085 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne srpen 30 2015, 10:22 Předmět:
markoni napsal(a):
Dlužno říci že fázu nemám přes vypinač.
To je příčinou, protože pak jde o kapacitní svod proti zemi.
U svítidel s pohyblivým přívodem a plochou vidlicí stačí otočit vidlici, aby byla jednopólově vypínaná fáze.
U pevného rozvodu je zapotřebí vypínat fázový vodič.
U pevného rozvodu je zapotřebí vypínat fázový vodič.
Ale ani to samo o sobě není 100% řešení. Většinou se fáze k vypínači a od vypínače vede jedním kabelem do krabičky u stropu a i to je kapacita, která těm ledovkám může stačit.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne srpen 30 2015, 10:29 Předmět:
markoni napsal(a):
... mohu to tak nechat nebo jak to vyřešit? ...
Pokud je to "úsporka" na principu zářivky a bliká (krátký záblesk jednou sa nekolik vteřin), je dobré to řešit, protože ty starty nejsou dobré pro "zářivku".
Pokud je to LED, tak to ničemu nevadí, takže záleží jen na uživateli.
Řešení je několik, např.:
- zatížení okruhu (za vypínačem) klasickou žárovkou minimálního výkonu, kondenzátorem (provedení X2)...
- úprava zapojení, náhrada jednoduchého vypínače vypínačem s řazením 6 a zapojením tak, aby ve vypnutém stavu bylo vyzkratováno vedení k "žárovkám".
- úprava koncepce světelného rozvodu, použítí svítidel na DC 12V
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: ne srpen 30 2015, 10:34 Předmět:
To mě taky napadlo přehodit fázi na vypinač ale problém je v tom že jsem to dělal už dřív a navíc brácha jak natahoval novou omítkou chodbu tak tu krabičku omítl taky tak se do ní nedostanu tak lehce :Druhá věc jestli tým pádem nezkracuji životnost ledovky?díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne srpen 30 2015, 10:37 Předmět:
Ano, záleží na konstrukci "žárovky". Úsporky si v různém intervalu probliknou, když se rozběhne měnič, LEDky slabounce svítí.
Ne, že by nemohlo prosakovat od sousedů, ale s tím jsem se ještě nesetkal. Navíc, kde by se vzalo tolik promáchaných stropů, když to dělá prakticky všem, kdo nemají svítidlo napájené vedením skrz krabici s vypínačem.
Zato s kapacitním proudem prošlým kapacitou mezi vodiči vedení od krabice k vypínači či proudem procházejícím kapacitou mezi vodiči koresponďáky u schodišťového zapojení, ten je větší, LEDky svítí víc a úsporka blikne častěji, se setkávám pravidelně.
Kdyby Marconi hledal, zjistil by, že jen na tomto fóru se to řešilo například tady, tady, tady taky... no, další si Marconi snad dohledá sám.
Každopádně svitkový kondenzátor 22nF - 47nF /1000 VDC nebo >275 VAC připojený paralelně k patici ve svítidle zpravidla úplně stačil. Vysvětlení je v odkazech výše.
Naposledy upravil Hill dne ne srpen 30 2015, 10:41, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6085 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne srpen 30 2015, 10:39 Předmět:
Dokonce se na to dělá aktivní tlumící krabička, protože třeba fázově řízené stmívače mají díky odrušovacím prvkům značný kapacitní prosak v desítkách mA.
Já se s tímto probíjením setkal u vlhkého stropu, kdy v jednom domě byl prasklý odpad od dřezu v kuchyni a v místnosti pod kuchyní lítaly ve spárách blesky od objímky ve stropě o futra a při dotyku probíjely.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2Další
Strana 1 z 2
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.