Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Ekvitermicky a Rozdielovy termostat PE 1/2007
Jdi na stránku 1, 2  Další
 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
dudo02



Založen: Feb 27, 2007
Příspěvky: 991

PříspěvekZaslal: út říjen 07 2014, 16:10    Předmět: Ekvitermicky a Rozdielovy termostat PE 1/2007 Citovat

Zdravim ,

Rad by som sa opytal ,ci niekto nema nahodou osobnu skusenost s konstrukciou v tomto odkaze http://s-o.webnode.cz/er-termostat/.
Zaujimalo by ma ci je konstrukcia spolahliva.

Potreboval by som vyrobit tri kusy.Dva ekvitermicke(impulzne ovladanie zmiesavacieho ventilu) a jeden rozdielovy termostat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 4:52    Předmět: Citovat

Několik zapojení jsem stavěl , vše běhá , autor v pohodě komunikuje . Zdarma poradí . V dnešní době ojedinělý přístup , chválím . Myslím , že snad v Kanadě vyrábějí jeho VUmetr , pochopitelně ukradené , nezaplacené .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17796
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 15:29    Předmět: Citovat

Počítej s tím, že klasickej ekvitermní regl je docela pracný nastavit. Většinou to pár dní trvá, než vybereš optimální EQ křivku a doladíš její sklon. Jestli to je tepelná soustava, tak má strašně dlouhý doby reakce a pokud bude makat při venkovní + 5, tak to nemusí makat podle představ při -15. Mě trvalo optimální vyladění skoro celou topnou sezónu. Ale byl to ekviterm pro analogový řízení směšovacího ventilu pro cca 400 KW. Smile
Jirka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 6:03    Předmět: Citovat

Ekviterm měl význam v dobách , kdy nebyly regprvky pro místní regulace . V dnešní době ztrácí smysl .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17796
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 21:15    Předmět: Citovat

Nemáš pravdu, blokový výměníkový stanice stále jedou na ekviterm, vetšinou už zdigitalizovanej.
A jak chceš udělat regulaci u soustavy s mnohahodinovým zpožděním?
Jirka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
fero7



Založen: Jan 20, 2007
Příspěvky: 2250

PříspěvekZaslal: po listopad 10 2014, 22:31    Předmět: Citovat

Nie je pravda, ze ekvitermicka regulacia nema vyznam.
Urcite ma, znacny a to z viacerych dovodov.
Nema zmysel kurit vodou 70-80°C ak je vonku +5...+10°C. Na to staci 40-50°C. Pri relativne teplom pocasi je voda v radiatoroch az "neprijemna". Naco ma ist kotol na plno, ak moze ist na 1/3 vykon? Dokonca kondenzacny kotol ide pri nizsej teplote uspornejsie.
Naopak, pri -10... -20°C je vyssia teplota nutnostou. S 50°C vodou nevytopis.
Vyregulovanie a nastavenie topnej sustavy, najma ak je kombinovana chce viac casu (mozno aj sezon). Chce to iba skusat a nastavovat. Nikto Ti nedokaze dat vopred univerzalny navod a povedat, urob to tak a tak a bude dobre. A ano, zvycajne keca.
Presna teplota z ekvitermickej regulacie nie je nutna. Staci presnost na 5-10°C. To sa uz naozaj da doladit cez termostaty a termostaticje hlavice.
Grafy pre zavislot topnej vody podla vonkajsej teploty najdes na internete ale aj v dokumentacii od roznych kotlov. A tie najdes tiez na internete.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 6:33    Předmět: Citovat

Pochopitelně píši o topení v domácnostech . Ekvitermní regulace je k ničemu a každému doporučím kombinaci podlahového s klasickými otopnými tělesy . Obzvláště třeba v tomto a předchozím měsíci , když teplota venku lítá o 20°C není ekviterm schopen rozumně reagovat . Jo tak pro zavřené muzeum to snad ano , ale v rodinném domku s dynamickými změnami potřeby dodat teplo nee . Nikomu ekviterm nezakazuji , ale nedoporučím ho . A ještě maličkost , zvláště to platí o těch , kteří mají kotle na pevná paliva a nás vzhledem k úspěchům této společnosti bude přibývat .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
honzasl



Založen: Oct 16, 2008
Příspěvky: 174

PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 7:39    Předmět: Citovat

Musím se zastat ekvitermu. Mám ekvitermní regulaci s radiátory, žádné termohlavice. Teplota v bytě se drží krásně na +-1°C. Dům nezateplený.

Žádné výkyvy se nekonají, krásně plynule to reaguje na změny teplot. Mám sice asi špatně umístěné čidlo (na západ, přímo na zdi) a evidentně to čidlo kecá (ukazuje o pár stupínků víc, než má vzduch)- ale zřejmě akumulační schopnosti té zdi vyhlazují výkyvy teplot a to je ku prospěchu věci. Teď mám ekvitermní exponent 1,55.

Mám Atmose (pelety ve dvířkách) s 1000l AKU a neumím si představit, jak bychom topili bez ekvitermy - zřejmě stejně obrazek_cenzuraě jako předtím s Dakonem - chvíli radiátory na 90, chvíli studené až by se AKU vybila. Díky, už nechci.

BOBOBO se jistě ozve, proč automat s AKU. Protože teď na podzim mám využití výkonu kotle 7-10 % (tj. kotel běží cca 2 h denně, můžu dát grafy z ŘS). Neumím si představit, jak bych topil bez AKU + aku vyrábí TUV.
Ano, jiný automat by to asi dal, já mám doma tohle - a netvrdím, že je to nejlepší kotel.... (podruhé už bych asi šel do TČ, vědět dnes, co vím teď).

Kamarád má stejnou sestavu bez ekvitermu. Teplo má taky, bohužel má kotelnu za 150t a chodí do sklepa zapínat čerpadlo a kroutíkovat trojcesťákem.
V koupelně a na chodbě má podlahovku, topenář ho přesvědčil, že na jednu místnost netřeba extra směšování..... tak tam občas pustí třeba 80, akorát to prý páli do chodidel. Má co chtěl, trval na tom, že nechce elektroniku a žádné čerpadlo navíc.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 7:50    Předmět: Citovat

O Atmosu i bez akumulace v jiném vlákně . Inu s peletkami topíš tak 3x dráž než já . A ani nevíš , jak jsi vyhrál bez TČ . No a tchán také nechtěl druhé okruhy pro podlahovku . Přesvědčil se , že bez toho to nejde . No a i na druhé čerpadlo s tím atmosem došlo , nechtěl a nechtěl ... Very Happy
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17796
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 17:18    Předmět: Citovat

Jo, s lidma je to těžky... Znám jednoho blba, kterej prohlásil, že směšováni stoji za H a připojil topnou podlahu sériově do vracečky kotle s radiátorovým topením. Takže žene přes koupelnu vodu 30-55 stupňů. Na podzim to ještě šlo, ale jak klesla teplota pod 0, tak měl v koupelně stále 35 stupňů. Protože to nešlo bez velkýho bourání změnit, tak nainstaloval "bypass" přes tu podlahovku a řídí teplotu podlahy ručně kolečkem na trubce. Co myslíš, funguje to, nebo ne?

Jo jinak k těm ekvitermům. Taky tepelný čerpadla se bez něho obejdou dost špatně. Při roztápění soustavy v kladný venkovní teplotě je úplně zbytečný, aby TC jelo až na maximální teplotu zpátečky a mordovat chlaďařinu na maximální tlak ale může vypínat mnohem dřív. Vím o čem mluvím, mám Semechnický vzduch/voda od roku 1996, topím do litinovejch radiátoru od uhelnýho systému do zateplenýho baráku z roku 1936 a nyní platím za veškerou energii do domu 1980 kaček měsíčně.

Jo a jak tu někdo psal, že s 50 st. toho moc nevytopí. Mě z TC leze maximálně 53 st a zimu za velkejch mrazů doma určitě nemám.
Jirka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18675
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 6:00    Předmět: Citovat

Mne vždy fascinuje , jak většina podobných abonentů taktně zamlčí pořizovací a "zajížděcí" náklady na zdroj tepla . Já koupil kotel z druhé ruky za 800,- a jedu v něm čtvrtou sezonu .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
honzasl



Založen: Oct 16, 2008
Příspěvky: 174

PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 7:40    Předmět: Citovat

Když ono je těžké do ekonomické kalkulace zahrnout to, že "ňákej pán z fóra mámo koupil kotel za 800, tož dáme si do rozpočtu taky jen tisícovku".

Takhle to prostě nejde, neopakovatelné příležitosti se nedají ekonomicky hodnotit.

Automatická kotelna schramstne podobné prachy ať peletky, nebo TČ, nebo uhlí. Když se potom vezme v úvahu i cena prostoru na palivo, myslím, že je bilance vyrovnananá.

Jó, když nejsem línej chodit do kotelny a přikládat, to je jiná. Ale těžko se to srovná. To je jako srovnávat praní na valše a v pračce, nebo nádobí v myčce. Není to o penězích, je to o tom, jak chci trávit svůj čas.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17796
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 15:20    Předmět: Citovat

BOBOBO napsal(a):
Mne vždy fascinuje , jak většina podobných abonentů taktně zamlčí pořizovací a "zajížděcí" náklady na zdroj tepla . Já koupil kotel z druhé ruky za 800,- a jedu v něm čtvrtou sezonu .

A jak můžeš vědět, za kolik jsem kotelnu s TC pořídil já? Když jsem si to při pořízení počítal a porovnával s plynem (kotel,přípojka, komín), což byla tehdá jedinná možná jiná bezobslužná varianta, tak se mě pořizovací a provozní náklady vyrovnaly za 9 let provozu a od tý doby proti plynu jen šetřím. Každej nemá chuť a čas schánět a dělat dříví, vozit se s tím, štípat, sušit, stěhovat do kotelny a pak tam lítat zatápět, přikládat, vynášet bordel, vymetat, uklízet... Já mačkám 2 tlačítka a jednou za rok vyfoukám jehličí z výparníku. Spočítej si veškerý náklady a uvidíme kolik máš do konce života jako kotelník na hodinu.Smile
Jirka
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
dudo02



Založen: Feb 27, 2007
Příspěvky: 991

PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 1:43    Předmět: Citovat

Mam to spravene tak isto ako Honzasl ,akurat kotol mam ATTACK a nodoba ma vzhladom k priestoru len 800L ,avsak ako taktovacia postacuje.
AKU nabijam na 85 °C a na vystupe na radiatory mam zmiesavaci ventil ,ktory riadim ekvitermikou.
Po minulorocnej zime ,ked som prekuril cca 3500€ ,som teraz max. spokojny.Momentalne kotol ide na mozno 20% vykonu.Denne nalozim tak do polovice a to mi hori az do druheho dna.

Samotny ekv.regulator je postaveny ,este to vsak chce vychytat par much.

Jednou z nich je ,ze by som potreboval pri poziadavke uviest ekv.regulator do necinnosti.
Ide o to ,ze vecer ked sa vypne kurenie na zaklade casoveho programu ,voda v stupacke(umistnenie cidla) postupne vychladne a ekv.regulator nasledne otvori zmiesavaci ventil na max.,co je spravne a to by ani tak nevadilo.
Viac mi nevyhovuje to ,ze regulator nadalej dava impulzy pocas napr.celej noci ,ked sa nevykuruje.

Asi najednoduchsie by bolo vypinat napajanie ekv.regulatora na zaklade stavu cerpadla. ,avsak taketo riesenie mi pride dost amaterske.

Asi by to chcelo kontaktom ovladat vstup procesora ,ktory by uviedol regulator do necinnosti.To by chcelo asi upravu kodu+upravit hardware regulatora.

Jednoduchsie riesenie ma nenapada...
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Celeron



Založen: Apr 02, 2011
Příspěvky: 17796
Bydliště: Nový Bydžov

PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 12:55    Předmět: Citovat

dudo02 napsal(a):
Asi najednoduchsie by bolo vypinat napajanie ekv.regulatora na zaklade stavu cerpadla. ,avsak taketo riesenie mi pride dost amaterske.

Neřeš to, vypnutím regl zrestartuješ, získáš tak vlastně bonus ve formě 24 hodin Watchdog. Jednou jsem to viděl jako poslední ochranu zhroucení velkýho regulačního systému vzduchotechniky 1x za 4 hodiny to prostě obyčejným časovačem na DIN lištu vypli a za 10 sekund zapli. A kupodivu, byla to dost renomovaná fy. Smile Jo měnil jsem právě ten časovač.
Jirka Wink
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Měření, regulace a automatizace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Jdi na stránku 1, 2  Další
Strana 1 z 2

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.15 sekund