Dobrý den ,
potřeboval bych poradit jak vypočítat kapacitu rozběhového kondenzátoru pro ponorné čerpadlo z vrtu s parametry 230V - 0.75 KW- 50Hz.

Děkuji
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jodr



Založen: Jan 20, 2008
Příspěvky: 1376
Bydliště: na vejminku

PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 12:09    Předmět: Citovat

Nespočet odkazů na netu, stačí hledat. Třeba tady je vyčerpávající odpověď na otázku
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18683
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 12:15    Předmět: Citovat

Nwm , nwm , to čerpadlo má 750W .....
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
weed_smoker



Založen: Dec 02, 2011
Příspěvky: 2676
Bydliště: Jaroměř

PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 23:50    Předmět: Citovat

Podle JODRova odkazu vychází docela mrtě - 135uF. Novej kond bude drahej,bazarovej ne(ty hranatý kompenzační spojený v D maj kapacitu uvedenou při zapojení jako dvoupól - když bude mít kond 100uF,tak se to bere mezi dvěma fázema,třetí se nechá v luftě).Pokud seženeš SIEMENS MKV,dej třeba do rozvaděče paralelní trojici 47uF/640V,to zhruba vychází.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kbulda



Založen: Oct 23, 2007
Příspěvky: 1527
Bydliště: u Mělníku

PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 0:10    Předmět: Citovat

Napiš přesně typ čerpadla, nebo dej foto štítku a čerpadla.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
BOBOBO



Založen: Feb 25, 2008
Příspěvky: 18683
Bydliště: Rychnovsko

PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 4:42    Předmět: Citovat

No nwm , dle jodrova odkazu nejdou , alespoň u mne , dát výkony pod kW .
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
lacko1



Založen: Oct 24, 2006
Příspěvky: 36
Bydliště: Košice

PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 7:01    Předmět: Citovat

ide zadat aj pod 1kW, ale namiesto , treba pouzit .
Pekny den.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Jodr



Založen: Jan 20, 2008
Příspěvky: 1376
Bydliště: na vejminku

PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 7:25    Předmět: Citovat

Jj s tečkou to funguje. Na 230V a 0,75kW vychází kond 45uF, dej tam 50 a je vystaráno. Jinak strýc G nabízí dost odkazů se stejnou tematikou. Stačí chvíli hledat.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
x7r



Založen: Feb 14, 2010
Příspěvky: 21

PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 14:32    Předmět: Citovat

Děkuji moc za odpovědi Smile
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.13 sekund