Vítejte na Elektro Bastlírn?
Nuke - Elektro Bastlirna
  Vytvořit účet Hlavní · Fórum · DDump · Profil · Zprávy · Hledat na fóru · Příspěvky na provoz EB

Vlákno na téma KORONAVIRUS - nutná registrace


Nuke - Elektro Bastlirna: Diskuzní fórum

 FAQFAQ   HledatHledat   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Indukčnost sítě

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
kybler



Založen: Jan 14, 2009
Příspěvky: 456
Bydliště: Pardubice

PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 20:03    Předmět: Indukčnost sítě Citovat

Zdravím všechny,
Nezkoumal někdo, jaká bývá (aspoň orientačně) induktivní složka impedanční smyčky sítě?

Dejme tomu síť kousek od trafačky (Z<0,2Ohm), pak nějaká průměrná (0,5) a nakonec horší po tak 200m vedení vzduchem (1-1.5)
Díky.

_________________
Když všechno selže, přečti návod.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Milan



Založen: Apr 02, 2012
Příspěvky: 1333
Bydliště: Vysočina

PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 20:25    Předmět: Citovat

Měl bys otázku ještě doplnit o indukčnosti proudové cívky elektroměru (u těch starých) a cívek zkratových spouští jističů.... Very Happy . Na indukčnost drátů jsou vzorečky ,chyba bude tak do 100% Very Happy .Sorry,asi blbej vtip,ale nějak se mi tvůj dotaz spojuje s tím velestrojem - holt nějak tam chybí zásoba energie blízko místa činu,elektrárna je daleko.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kybler



Založen: Jan 14, 2009
Příspěvky: 456
Bydliště: Pardubice

PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 20:34    Předmět: Citovat

Jen tu řeším, že pokud mi ujede fáze při vzrůstu zátěže z 0 na 30A o víc, než tak 1°, budu muset regulovat napětí do výstupu kvadraticky, tudíž dát tam ještě jedno trafo a další nejspíš audiozesilovač, kterej ho bude krmit napětím posunutým o 90°, jinak se výstupní sinusovka toho krámu bude po průchodu nulou bortit, kvůli ještě kladnýmu napětí na vstupu, když už je očekáváno záporné.Confused

Bude reaktance tak desetinou celkový impedance, nebo míň, víc?... Smile

_________________
Když všechno selže, přečti návod.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Milan



Založen: Apr 02, 2012
Příspěvky: 1333
Bydliště: Vysočina

PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 21:10    Předmět: Citovat

Podívej se na tento článek na webu IN-ELu:

Zkratové proudy, základní veličiny, jejich výklad. Požadavky na ochranu před zkratovými proudy. Příklady výpočtu

Ing. Michal Kříž, IN-EL

Máš tam odhady reaktance sítě ve vzduchu i kabelů a odhady impedance trafaček dle výkonu- to už by ti mohlo pro hrubý odhad stačit.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kybler



Založen: Jan 14, 2009
Příspěvky: 456
Bydliště: Pardubice

PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 21:21    Předmět: Citovat

Díky, Smile
_________________
Když všechno selže, přečti návod.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Silnoproudá technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Forums ©
Nuke - Elektro Bastlirna

Informace na portálu Elektro bastlírny jsou prezentovány za účelem vzdělání čtenářů a rozšíření zájmu o elektroniku. Autoři článků na serveru neberou žádnou zodpovědnost za škody vzniklé těmito zapojeními. Rovněž neberou žádnou odpovědnost za případnou újmu na zdraví vzniklou úrazem elektrickým proudem. Autoři a správci těchto stránek nepřejímají záruku za správnost zveřejněných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněny bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky zde použité jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva. Použití konstrukcí v rozporu se zákonem je přísně zakázáno. Vzhledem k tomu, že původ předkládaných materiálů nelze žádným způsobem dohledat, nelze je použít pro komerční účely! Tento nekomerční server nemá z uvedených zapojení či konstrukcí žádný zisk. Nezodpovídáme za pravost předkládaných materiálů třetími osobami a jejich původ. V případě, že zjistíte porušení autorského práva či jiné nesrovnalosti, kontaktujte administrátory na diskuzním fóru EB.


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.